Обоснование выбора высокопрочных болтов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обоснование выбора высокопрочных болтов

Обоснование выбора высокопрочных болтов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.01.2014, 15:59 #1
Обоснование выбора высокопрочных болтов
DKI
 
Student
 
Dnepropetrovsk
Регистрация: 23.04.2010
Сообщений: 20

Добрый день
Планируется строительство сейсмоактивной зоне.(9 баллов), и решено применить высокопрочные болты. можно ли это както обосновать с позиции демпфирования?
Просмотров: 7212
 
Непрочитано 29.01.2014, 16:44
#2
bahil


 
Сообщений: n/a


C позиции демпфирования - никак.
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 11:48
#3
DKI

Student
 
Регистрация: 23.04.2010
Dnepropetrovsk
Сообщений: 20
<phrase 1=


есть какие то нормы, требующие применения высокопрочных болтов, или рекомендации? не ГОСТ на болты и расчет соединений. а именно выбор конструктивного решения?
DKI вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 12:48
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Неясно вообще, о чем Вы. Сейсмоактивная зона и ВП болты. Как это должно быть связано? И при чем тут демпфирование?
Может я чего-то не понимаю, но Ваш вопрос звучит для меня примерно так:
Как объяснить применение двутавровых профилей с позиции сотворения мира в душевой для буддистских монахов?
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 13:37
#5
DKI

Student
 
Регистрация: 23.04.2010
Dnepropetrovsk
Сообщений: 20
<phrase 1=


да, возможно так это и звучит. Но стоит производственная необходимость, либо доказать целесообразность их применения
DKI вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 13:39
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а может тогда не стоит браться не за свой шесток? монолит предпочтительнее с точки зрения демпфирования, трещины всякие там возникают, знаете ли...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 13:42
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DKI Посмотреть сообщение
либо доказать целесообразность их применения
, либо ... ?

Вы ведь понимаете, что "использовать ВП болты" - это весьма голословное предложение. "Использовать фланцевые соединения на высокопрочных болтах в монтажных стыках нижних поясов стропильных ферм" - это чуть большая конкретика, но тоже зависящая от контекста. Поясните, пожалуйста, задачу так, чтоб её поняло побольше людей. Тогда возможно и время для дискуссии у опытных участников форума найдется и какие-то ответы возможно будет дать...
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 13:57
#8
DKI

Student
 
Регистрация: 23.04.2010
Dnepropetrovsk
Сообщений: 20
<phrase 1=


Есть металлокаркас 5 этажного здания, в сейсмоактивной зоне (9 баллов), проектировщиком выбрано, решение крепления основных балок перекрытий к колоннам, на высокопрочных болтах. Узнать обоснование такого выбора нет. исходя из этого стала задача либо объяснить(доказать)необходимость их применения либо хоть как-то понять причину выбора этой схемы кроме как для повышения трудоемкости)
DKI вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 14:12
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DKI Посмотреть сообщение
для повышения трудоемкости
Ну во-первых, сами по себе высокопрочные болты не повышают трудоемкость. Бывают болтовые соединения с контролируемым натяжением болтов и они используются не для демпфирования, а потому как иногда они гораздо эффективней.

К примеру, через неделю в Сочи будет открываться Олимпиада на центральном стадионе (кстати - тоже 9 баллов) и там все соединения фрикционные. Потому как сечения в два метра высотой и порой чуть ли не из С390, а монтажное соединение в таком случае даже в случае фрикционного варианта требует по 2-3 сотни болтов на один стык.

Дык вот, в таких соединениях - да - нужны динамометрические ключи, испытания, контроль, подписи, журналы и все такое.

Во-вторых, узелок в прямом эфире был бы не лишним.

В-третьих, выбор конструкции узла зависит не от прочности болтов, а от кучи других факторов - размеры узла, необходимая жесткость, усилия, возникающие в узле и т.д.
 
 
Непрочитано 30.01.2014, 14:20
#10
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DKI Посмотреть сообщение
Узнать обоснование такого выбора нет.
Если проектировщик, своим решением, гарантирует прочность и устойчивость здания, то какое(а главное зачем) еще Вам нужно обоснование? Не хотите болты, хотите сварку? Или еще что?
 
 
Непрочитано 30.01.2014, 14:22
#11
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


>DKI
А какой способ жесткого сопряжения балок и колонн у Вас потенциально есть? Сварка и высокопрочные болты.
Сварка менее технологична на площадке(дольше времени на монтаж, 100% просвечивание всех стыковых швов, проверка на расслой)и менее требовательна к изготовителю. А с высокопрочными все на оборот(хотя многие монтажные конторки их не долюбливают как раз из-за суматохи при приемке и возни с болтами на площадке(смазка, контроль натяжения, журналы)). Если при ценообразовании считать определяющей сроки монтажа, то болты выигрывают. Плюс в качестве бонуса - изготовить такие балки и колонны где высокопрочка шараж-монтаж не сможет, только змк. Да, высокопрочные болты первыми стали применять в прошлом веке мостовики.
Мне кажется "собака зарыта" во времени монтажа.

Последний раз редактировалось gad, 30.01.2014 в 14:24. Причина: Стилистическая
gad вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 14:27
#12
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


Цитата:
Сообщение от DKI Посмотреть сообщение
Есть металлокаркас 5 этажного здания, в сейсмоактивной зоне (9 баллов), проектировщиком выбрано, решение крепления основных балок перекрытий к колоннам, на высокопрочных болтах.
И что в этом такого нового? Такие решения применяют в зонах как с сейсмикой, так и без сейсмики.
Проект сделан? Сделан. Заказчик его принял? Подписал? Если да, то подрядчик просто садится за стол и пишет предложения о внесении изменений в проект. И направляет это письмо заказчику. Заказчик согласен? Если да, то он заключает с проектировщиком новый договор, согласно которому проект дорабатывается и в него вносят изменения.
Иными словами - подрядчик не должен бодаться с проектной организацией и требовать научного обоснования решений, заложенных в проект. Подрядчик всего лишь может просить о замене, допустим, высокопрочных болтов на сварку, (ну или вообще заменить весь каркас 5 этажного дома со стального на железобетонный - это уже смотря какие взаимоотношения с заказчиком) и это будет сделано только исходя из возможностей конкретного подрядчика, а вовсе не потому, что в проекте приняты якобы ошибочные решения. Нормальному подрядчику нужен результат, а не научная дискуссия.

Последний раз редактировалось Leonid555, 30.01.2014 в 14:43.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 14:27
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
А какой способ жесткого сопряжения балок и колонн у Вас потенциально есть? Сварка и высокопрочные болты
Всего два?) И почему Вы решили, что жесткого? И почему считаете, что обычными болтовыми соединениями нельзя выполнить жесткого сопряжения?
 
 
Непрочитано 30.01.2014, 14:29
#14
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
И почему считаете, что обычными болтовыми соединениями нельзя выполнить жесткого сопряжения?
По советским сериям - нельзя!

----- добавлено через ~1 мин. -----
СНиП, кстати, предусматривает ФС тоже только на ВП болтах
 
 
Непрочитано 30.01.2014, 14:48
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
ФС
ну это фланцы - там своя атмосфера ^_^

Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
По советским сериям - нельзя!
С удивлением перелистал 2.440 - и правда все рамные на ВП.
Тем не менее, классический монтажный стык двутавра на накладках с обычными болтами - вполне себе пример жесткого узла же..
 
 
Непрочитано 30.01.2014, 14:49
#16
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Всего два?) И почему Вы решили, что жесткого? И почему считаете, что обычными болтовыми соединениями нельзя выполнить жесткого сопряжения?
Обычные болты "В" и "С" не подойдут для этого т.к. будет податливость. А "А" слишком сложно соблюсти точность(высокие требования для контрольной сборки).
gad вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 15:11
#17
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Тем не менее, классический монтажный стык двутавра на накладках с обычными болтами - вполне себе пример жесткого узла же..
Никак нет. Классический монтажный стык двутавра на накладках выполняется сдвигоустойчивым/фрикционным, т.е на ВП болтах.
 
 
Непрочитано 30.01.2014, 15:47
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Классический монтажный стык двутавра на накладках выполняется сдвигоустойчивым/фрикционным
Вот сидел и думал, что вполне логично именно так. Но в универе учили на обычных болтах его делать, как ни странно.
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 15:54
#19
DKI

Student
 
Регистрация: 23.04.2010
Dnepropetrovsk
Сообщений: 20
<phrase 1=


Спасибо за столь все стороннее освещение вопроса) Подводя итог: выбрал Проектировщик такой способ, ну и хорошо(это его решение). Жестких требований норм по этому поводу нет. Все лежит в сфере компетенции Проектировщика и взаимоотношений Заказчик-Проектировщик.
Другие варианты, на сварке например могут быт проще, могут сложнее, на обычных болтах вообще не возможны и тп.
верно?
DKI вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 15:59
#20
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Но в универе учили на обычных болтах его делать, как ни странно.
Ничего странного, если есть возможность обеспечить болтовое соединение высокой точности (класс "А"), можно и на срез болты заставить работать. Выгоды правда от этого никакой перед заклепками(ВП болтами), если не наоборот.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обоснование выбора высокопрочных болтов

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях Bash Металлические конструкции 829 30.01.2024 10:59
Повторное использование высокопрочных болтов kamelant Металлические конструкции 94 24.12.2021 16:02
Момент закручивания высокопрочных болтов sanya Металлические конструкции 31 05.07.2013 07:59
Нужно ли периодически проверять соединение на высокопр. болтах? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 8 17.01.2012 09:55