Кессоное перекрытие (или)
Москва
Регистрация: 11.04.2007
Сообщений: 89
|
||
Просмотров: 3265
|
|
||||
Преподаватель ВУЗа Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 61
|
Когда то (лет 7 назад) с помощью "Тауэра"(Сербский SCAD) сравнивали подобные варианты. Если у Вас есть Мономах 3 или выше,проверить можно в тесчении получаса. Данные по памяти.
Безбалочное перекрытие при нормативной полезной нагрузке 400 кг на м2 (случайная точечная ~ 4т) будет примерно 280 мм. Кессон будет легче -балки 200х600, плита 100 , шаг 1500(1200)х1500 (1200). Балочное с толщиной плиты 220 и главными балками в одном направлении ( по контуру плита будет тоньше) ~300х750 -где то между ними. С точки зрения выполнения СМР безбалочное предпочтительней! Успехов! |
|||
![]() |