Retee
 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129

Имеется неглубокая стенка приямка толщиной 120 мм, армирование в один ряд в растянутой зоне.

При расчете на раскрытие трещин, определяя базовое расстояния между трещинами ls столкнулся с ограничением.

п. 8.2.17 СП 63: "В любом случае значение Аbt принимают равным площади сечения при ее высоте в пределах не менее 2а и не более 0,5h."
З.с. в моем случае - 40мм.

Тогда имеем:
2а=2*40=80>0,5h=0,5*120=60

Вопрос: имею ли я право пользоваться данной методикой СП, приняв, к примеру, наименьшее значения - 0,5h?

И чем обусловлено ограничение "снизу"(2а) по высоте растянутой зоны?
Просмотров: 1227
 
Непрочитано 28.03.2014, 12:45
1 | #2
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
имею ли я право пользоваться данной методикой СП, приняв, к примеру, наименьшее значения - 0,5h?
Да
Цитата:
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
И чем обусловлено ограничение "снизу"(2а) по высоте растянутой зоны?
С тем, что в этом случае арматура, как элемент воспринимающий все растягивающие усилия в арматуре рассматривается как центр этой самой растянутой зоны.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 12:50
#3
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Благодарю за ответ!
Retee вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ограничение площади сечения растянутого бетона в плитах. II ГПС. Раскрытие трещин.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Как определить размер захватки для монолитного перекрытия? Евгений Д. Технология и организация строительства 23 27.04.2012 09:25
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41