Возможно ли при задании пульсационной нагрузки перевести соответствующую расчетную ветровую нагрузку в нормативную?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Возможно ли при задании пульсационной нагрузки перевести соответствующую расчетную ветровую нагрузку в нормативную?

Возможно ли при задании пульсационной нагрузки перевести соответствующую расчетную ветровую нагрузку в нормативную?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.08.2014, 11:11 #1
Возможно ли при задании пульсационной нагрузки перевести соответствующую расчетную ветровую нагрузку в нормативную?
Evgeny31
 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430

Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая: при расчете монолитного многоэтажного здания задал ветровые нагрузки расчетными. Задал соответствующие пульсационные загружения. В итоге получил максимальные ускорения этажа выше предельно допустимых, причем привышение примерно в 2 раза. Почитав соответствующую литературу, сделал следующие выводы:
1. Пульсационная составляющая определяется от нормативной ветровой нагрузки.
Вопрос: Как при формировании пульсационного загружения перевести соответсвующее ветровое загружение из расчетного (так как оно уже задано) в нормативное? Возможно ли это? Или единственный вариант это создать для пульсаций дополнительные нормативные ветровые загружения?
2.Так же согласно п.11.4 (Динамическая комфортность) СП20.13330.2011, расчетное значение ветровой нагрузки Wc принимается равным Wc=0,7*Wp;
Т.е. при определении ускорений так же необходимо уменьшить нормативное значение пульсационной составляющей. Это как то реализовано в SCADе или же необходимо совершить какие-то манипуляции для снижения пульсационной составляющей на 30%?

Есть мнение что при переводе расчетных ветровых нагрузок в нормативные, а так же если удастся снизить на 30% пульсационную составляющую, то максимальные ускорения этажа так же значительно снизятся. Кто что думает по этому поводу?

3 вопрос немного не в тему, но всё интересно для понимания. При задании пульсационного загружения необходимо перевести статические нагрузки в массы. Имеется коэф. пересчета. Вопрос- как высчитывается данный коэффициент? Мои предположения: Для постоянных загружений путем деления на коэф. надежности (например для ж.б. Kf=1,1 ->коэф. пересчета =1/1,1=0,91). Для длительных по аналогии, а вот для кратковременных как быть? Поступить так же или вычислить длительную часть и уже от неё взять нормативную? Например, для жилых помещений полная (кратковременная) расчетная 195кг/м2. Длительная часть равна 195*0,2=39кг/м2. Нормативная от длительной 39/1,3=30кг/м2. Следовательно коэф. пересчета равен 0,2/1,3=0,15. Верны ли мои рассуждения? Или данный коэффициент пересчета вычисляется как то иначе?

P.S. Поиском пользовался, но ответов на свои вопросы не нашел.
Просмотров: 4582
 
Непрочитано 20.08.2014, 11:19
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Для длительных
- имхо для всех временных нагрузок просто деление на гамма_f.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2014, 11:24
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Как при формировании пульсационного загружения перевести соответсвующее ветровое загружение из расчетного (так как оно уже задано) в нормативное?
При задании пульсационной нагрузки есть возможность дать поправочный коэффициент. Ставьте там 0.7 - будет переход к нормативному.
НО

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Пульсационная составляющая определяется от нормативной ветровой нагрузки
Вы уверены, что скад этого не делает сам?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
3 вопрос
Тут мнение большинства такое - всё, что не привинчено к полу (в том числе тяжелый рояль) не влияет на собственную частоту здания. А кратковременных нагрузок, которые привинчиваются к полу, я не помню.
 
 
Непрочитано 20.08.2014, 11:49
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


one more time

----- добавлено через ~3 мин. -----
П.С. Ваше значение как раз можно разделить на 2.
Вложения
Тип файла: doc ускорения колебаний от ветра.doc (131.0 Кб, 416 просмотров)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2014, 11:56
#5
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
При задании пульсационной нагрузки есть возможность дать поправочный коэффициент. Ставьте там 0.7 - будет переход к нормативному.
НО


Вы уверены, что скад этого не делает сам?

----- добавлено через ~4 мин. -----

Тут мнение большинства такое - всё, что не привинчено к полу (в том числе тяжелый рояль) не влияет на собственную частоту здания. А кратковременных нагрузок, которые привинчиваются к полу, я не помню.
1. Есть ли какая-нибудь справка по этому "поправочному коэффициенту", хотелось бы почитать его предназначение.
2. Скад навряд ли может заранее знать задал я ветер нормативным или расчетным, по этому уверен на 99%, что он этого не делает.
3. Т.е. как я и описал в заглавном посте, для кратковременных нужно вводить 2 коэф. пересчета (первый переводит в длительную часть, второй к нормативному значению), хотя вот eilukha считает иначе.

Остается вопрос по поводу п.11.4 (Динамическая комфортность) СП20.13330.2011
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2014, 12:06
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Есть ли какая-нибудь справка по этому "поправочному коэффициенту", хотелось бы почитать его предназначение
он умножается на значение статической ветровой нагрузки, какая еще справка?))
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Скад навряд ли может заранее знать задал я ветер нормативным или расчетным
Если Вы не вводите пульсации, то в РСУ по умолчанию предполагается, что все нагрузки заданы расчетными. Почему вдруг с пульсациями должна быть какая-то другая логика?
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2014, 12:12
1 | #7
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
one more time

----- добавлено через ~3 мин. -----
П.С. Ваше значение как раз можно разделить на 2.
Т.е. Вы хотите сказать, что зависимость между ускорением и нагрузкой линейная?

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
он умножается на значение статической ветровой нагрузки, какая еще справка?))

Если Вы не вводите пульсации, то в РСУ по умолчанию предполагается, что все нагрузки заданы расчетными. Почему вдруг с пульсациями должна быть какая-то другая логика?
1. В окне ввода данных не указано, что этот коэф. умножается на ветровую нагрузку. Мало ли к чему он может относиться, поэтому интересует, есть ли где описание его назначения.

2.Из предыдущих сообщений:

Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Пульсационная составляющая определяется от нормативной ветровой нагрузки
Сообщение от Arikaika
Вы уверены, что скад этого не делает сам?

Я уверен, что СКАД определяет пульсационную составляющую от заданного мной расчетного ветрового загружения. И сам он не переводит расчетные нагрузки в нормативные.

Не пойму, при чем здесь вот это: Если Вы не вводите пульсации, то в РСУ по умолчанию предполагается, что все нагрузки заданы расчетными. Почему вдруг с пульсациями должна быть какая-то другая логика?

Последний раз редактировалось Evgeny31, 20.08.2014 в 12:26.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2014, 09:48
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Согласно действующим нормам для расчетов на прочность и устойчивость ветровая пульсационная составляющая применяется расчетная (1,4), для расчетов на выносливость - нормативная (1,0), для параметров комфортности - согласно указаниям соответствующей сооружению нормы (?).
Естественно, в таких условиях СКАД ничего самостоятельно не предпринимает. Что ввели, то и выдает.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Возможно ли при задании пульсационной нагрузки перевести соответствующую расчетную ветровую нагрузку в нормативную?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19