Узел опирания балки(70Ш5) на монолитный пояс
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания балки(70Ш5) на монолитный пояс

Узел опирания балки(70Ш5) на монолитный пояс

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.09.2014, 15:43 #1
Узел опирания балки(70Ш5) на монолитный пояс
Renasurgut
 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 77

Здравствуйте! Конструирую такой узел. Балка 70Ш5 раскрепленная плитами перекрытия (b=1500). Нужна Ваша критика и предложения.
В идеале необходимо получить шарнирный узел.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план.png
Просмотров: 567
Размер:	29.0 Кб
ID:	135848  

Изображения
Тип файла: jpg опирание.jpg (51.3 Кб, 846 просмотров)
Тип файла: jpg опирание через прокладку.jpg (69.3 Кб, 936 просмотров)
Тип файла: jpg опирание через широкую прокладку.jpg (66.8 Кб, 836 просмотров)


Последний раз редактировалось Renasurgut, 26.09.2014 в 16:22. Причина: загрузил план
Просмотров: 10048
 
Непрочитано 26.09.2014, 16:04
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


вариант 2. Считать N/A наверное на смятие. Да хрен с ней с прокладкой, там кладка-то выдержит? 70Ш5 - это Вам не шутки. Бармаглотище вон всем коттеджникам советует 70Ш2 и наверное думает, что с запасом, а тут 70Ш5 на кладку опирается...
Кстати, где Бармаглотище?
 
 
Непрочитано 26.09.2014, 16:07
1 | #3
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
вариант 2. Считать N/A наверное на смятие. Да хрен с ней с прокладкой, там кладка-то выдержит? 70Ш5 - это Вам не шутки. Бармаглотище вон всем коттеджникам советует 70Ш2 и наверное думает, что с запасом, а тут 70Ш5 на кладку опирается...
Кстати, где Бармаглотище?
что случится с глухой кладкой 2.5 кирпича?

по теме, можно без подкладки, по варианту 1, шов только 5 см
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2014, 16:13
#4
Renasurgut


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
шов только 5 см
шов всего 5ть см чтобы узел шарнирный получился?
Renasurgut вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 16:14
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
что случится с глухой кладкой 2.5 кирпича?
В плане я картинку не вижу, площадь опирания не вижу, нагрузка должна быть ого-го. Сомнет, не?
 
 
Непрочитано 26.09.2014, 16:21
#6
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
шов всего 5ть см чтобы узел шарнирный получился?
5 см чтобы чтобы минимизировать воспринимаемый узлом момент

----- добавлено через 19 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В плане я картинку не вижу, площадь опирания не вижу, нагрузка должна быть ого-го. Сомнет, не?
да ну, там пояс
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2014, 16:23
#7
Renasurgut


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В плане я картинку не вижу, площадь опирания не вижу
загрузил план
Renasurgut вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 16:38
#8
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


http://probuild-info.ru/klassicheski...chnyie-stenyi/ - почитайте
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 16:43
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
опирание через прокладку.jpg (69.3 Кб, 68 просмотров)
- ребро оставьте, а прокладку уберите, затем обварить.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2014, 16:45
#10
Renasurgut


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 77



Спасибо, находил этот сайт уже. Только там двутавры меньше. Смотрел и в серии 2.440, там есть опирание на кирпичную стену(максимальный двутавр там 65). Впринципе оттуда и взял пластину t=20мм, там как раз опорная реакция 28тс. Но по прогибу проходит 70Ш5
Renasurgut вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 16:51
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
да ну, там пояс
Точно и в заголовке ж написано. Я думал подушка. Пояс достаточно широк, согласен)
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2014, 16:54
#12
Renasurgut


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ребро оставьте, а прокладку уберите, затем обварить.
По первому ?
Изображения
Тип файла: jpg Ребра.jpg (48.8 Кб, 586 просмотров)
Тип файла: jpg Ребра2.jpg (45.2 Кб, 542 просмотров)
Тип файла: jpg С ребром.jpg (124.1 Кб, 589 просмотров)
Renasurgut вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 17:01
1 | #13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
По первому ?
- да, так устойчивее. Проверки: плита - изгиб, бетон и кладка - смятие.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2014, 17:07
#14
Renasurgut


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- да, так устойчивее
но узел получается жестким, правильно?
Renasurgut вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 17:14
#15
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
но узел получается жестким, правильно?
нет, более того сомневаюсь в жесткости узлов N5, N6 по ссылке выше) если только как опоры трубопроводов)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 21:21
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
узел получается жестким, правильно?
- возникнет момент при котором кладка под поясом обомнётся (за счёт релаксации), не более того. Для балки же - это шарнир.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 21:22
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
сомневаюсь в жесткости узлов N5, N6 по ссылке выше)
если балку вверх тянуть - что-то в них есть))
 
 
Непрочитано 27.09.2014, 10:48
1 | #18
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Конструирую такой узел. Балка 70Ш5 раскрепленная плитами перекрытия (b=1500). Нужна Ваша критика и предложения.
В идеале необходимо получить шарнирный узел.
Думаю можно и так, особенно когда отметку нужно балкой "ловить"....
Вложения
Тип файла: pdf Балка КМ.pdf (11.9 Кб, 257 просмотров)
Тип файла: pdf Балка сварная Model (1).pdf (131.4 Кб, 182 просмотров)
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2014, 21:48
1 | #19
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Вопрос фактически должен быть в общем разделе "Конструкции зданий и сооружений", так как больше относится к каменным конструкциям. Вопрос - с центрирующей прокладкой или без - будет зависеть от расчета на смятие и внецентренное сжатие кладки под балкой.
ЗЫ Мое имхо - надо с прокладкой.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2014, 08:02
#20
Renasurgut


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
смятие и внецентренное сжатие кладки под балкой.
А площадь(длина вдоль стены) смятие кладки определяется как, при опирании балки на монолитный пояс?
Renasurgut вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания балки(70Ш5) на монолитный пояс

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.06.2013 16:22
Узел опирания прогона на ВП фермы из ГСП dxxxs Конструкции зданий и сооружений 1 29.09.2011 07:10
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42