Нужно ли обеспечивать нормативную гибкость стержней фермы?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли обеспечивать нормативную гибкость стержней фермы?

Нужно ли обеспечивать нормативную гибкость стержней фермы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.10.2014, 14:50 #1
Нужно ли обеспечивать нормативную гибкость стержней фермы?
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, в следующем вопросе. При проверке прочностных и жесткостных характеристик существующей стропильной фермы выяснилось, что прочность стержней достаточная для восприятия постоянных и эксплуатационных нагрузок (динамики нет, кранового оборудования нет, нижний пояс не загружен). Устойчивость сжатых стержней обеспечена, но вот гибкость отдельных стержней (сжатых и растянутых) превышает предельно допустимую, регламентированную СП «Стальные конструкции» таблицы 32 и 33. Подскажите, пожалуйста, с высоты вашего профессионализма, нужно ли предпринимать какие-либо конструктивные меры по обеспечению нормативной гибкости стержней? Искренне буду признателен вам за оказанную помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Просмотров: 4264
 
Непрочитано 11.10.2014, 15:06
1 | #2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Смотрите раздел СП посвященный проектированию при реконструкции.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2014, 15:40
1 | #3
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Верней всего, что Вы ошиблись в проверочном расчете.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2014, 17:47
1 | #4
proekt43


 
Регистрация: 02.10.2014
Сообщений: 38


а они (эти стержни) сжатые или растянутые?
proekt43 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2014, 18:40
1 | #5
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
нужно ли предпринимать какие-либо конструктивные меры по обеспечению нормативной гибкости стержней?
Вы должны обеспечивать требования СП, они не просто так написаны.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2014, 19:09
1 | #6
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 650


См. п. 18.3.4 СП 16.13330.2011 (п. 20.11* СНиП II-23-81*).
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2014, 19:24
1 | #7
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
См. п. 18.3.4 СП 16.13330.2011 (п. 20.11* СНиП II-23-81*).
Ну это же про усиление, аmsv_mnv, вроде не усиливает, а проектирует.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2014, 19:37
1 | #8
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 650


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ну это же про усиление, аmsv_mnv, вроде не усиливает, а проектирует.
Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
При проверке прочностных и жесткостных характеристик существующей стропильной фермы выяснилось, что прочность стержней достаточная для восприятия постоянных и эксплуатационных нагрузок (динамики нет, кранового оборудования нет, нижний пояс не загружен). Устойчивость сжатых стержней обеспечена, но вот гибкость отдельных стержней (сжатых и растянутых) превышает предельно допустимую
Читаем внимательно!
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2014, 00:27
1 | #9
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


Нужно

----- добавлено через ~1 мин. -----
Просто я не пойму политику администрации форума ... МОЖНО ли вообще задавать такие вопросы ?
Supotb вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2014, 00:57
1 | #10
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,466


Можно
Admin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2014, 02:01 Гибкость стержней фермы
#11
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Фермы существующие. Здание построено в 1863 году. Не проектирую, а проверяю несущую способность и жесткость существующей конструкции. Вопрос посту #9: "А какие вопросы по вашему мнению здесь можно задавать?". Для поста #3 представляю расчет. Всем откликнувшимся спасибо огромное.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1320781_cr.jpg
Просмотров: 190
Размер:	297.0 Кб
ID:	136594  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный_cr.png
Просмотров: 140
Размер:	38.7 Кб
ID:	136597  
Вложения
Тип файла: pdf Документ1.pdf (60.3 Кб, 71 просмотров)
msv_mnv вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2014, 02:28
1 | #12
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


А коэффициент расчетной длины накинуть на фактическое расстояние между узлами для неопорных раскосов?
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 09:22
#13
Ulysses

КМ
 
Регистрация: 06.02.2013
СПб
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
гибкость отдельных стержней (сжатых и растянутых) превышает предельно допустимую
начать следует с правильного определения "свободной" длины элемента
Ulysses вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 09:36
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


msv_mnv, а как определялись характеристики стали? Или есть проект?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Что-то 263 для 1863г. многовато. Или ферма новодел?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 14:10 Гибкость элементов ферм
#15
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Уважаемый, Бахил, из крайней фермы (их 19 штук) вырезались образцы. Сдали в Питере на проведение лабораторных испытаний и получили протокол в котором указаны предел текучести и временное сопротивление.
msv_mnv вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 22:46
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Vavan Metallist, сварка?)
 
 
Непрочитано 16.10.2014, 06:32
1 | #17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Здравствуйте.. гибкость отдельных стержней (сжатых и растянутых) превышает предельно допустимую, регламентированную СП..нужно ли предпринимать какие-либо конструктивные меры по обеспечению нормативной гибкости стержней? ...
Здравствуйте, уважаемый msv_mnv.
1. По возможности старайтесь пользовать СНиП (он действующий), а не СП (там много ляпов). Это просто к слову.
2. Здесь Вам 90% народу ответит нормативно - да, конечно, обеспечьте требование норм. И с ними ничего не поделаешь. Ибо обратное будет интерпретировано как несоблюдение нормы. Такова природа современного инженера - он жертва формализации. Из остальных 10% примерно половина ответят не в тему по разным причинам, и только остальные попытаются поговорить чисто по-инженерному.
3. Чисто по инженерному предельная гибкость сжатых элементов в нормах введена для предотвращения недопущения начальных выгибов, не вошедших в расчет (а конкретно в табличных "фи"), для растянутых - для предотвращения больших перемещений при динамических воздействиях и возможно еще чего-то - мне например за все время профессиональной деятельности не удалось выяснить, что может дать ограничение лямда=400. Например 10Б1 длиной 16 м в плоскости наибольшей жесткости имеет гибкость 400, при этом прогиб от собственного веса при горизонтальном расположении составляет 180 мм. Мне кажется, такие вещи надо ограничивать не по гибкости, а по реальному прогибу от реальных воздействий.
4. Из всего сказанного выше следует, что при отсутствии нерасчетных (не учитываемых при расчетах) воздействий (например, если выгиб от соб. веса учтен) воздействий предельные гибкости соблюдать нет необходимости.
5. Попробуйте провести расчет по рамной схеме, вроде у Вас там сварка, шарниры условные, и попробуйте уточниться с расчетными длинами более подробно, как тут уже советовали.
6. Главное - самому убедиться в надежности. А все остальное - суета и томление духа.
7. Насчет 1863 года - не опечатка?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 07:07
#18
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


СНиПII-23-81*
Цитата:
20.11. Допускается не усиливать элементы конструкций, если:
их горизонтальные и вертикальные прогибы и отклонения превышают предельные значения, установленные пп. 13.1* и 16.8, но не препятствуют нормальной эксплуатации;
их гибкость превышает предельные значения, установленные пп. 6.15* и 6.16*, но элементы имеют искривления, не превышающие значений, установленных правилами производства и приемки работ, и усилия не будут возрастать в процессе дальнейшей эксплуатации, а также в тех случаях, когда возможность использования таких элементов проверена расчетом.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 19:29
#19
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Спасибо огромнейшее, Уважаемый Ильнур за ваши комментарии. В отношении расчетов - расчет вел без учета шарнирного соединения стержней в узлах фермы. Моменты и поперечные силы в стойках, раскосах и нижнем поясе получились мизерными, как и вещевали нам наши классики. За исключением верхнего пояса, где нагрузка приложена непосредственно между узлами фермы. При проверках несущей способности и устойчивости верхнего пояса изгибающие моменты учел, как показано у товарища Горева В.В. " Металлические конструкции" том 1, стр. 442, пример 7.4. Соединение стержней существующей фермы выполнено при помощи заклепок (см. фото). Насчет года не ошибся, во всяком случае так написано в документах КГИОП. Еще раз спасибо огромное всем откликнувшимся. Удачи вам всем и успехов!!!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 67
Размер:	131.4 Кб
ID:	136980  
msv_mnv вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 19:44
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
..Насчет года не ошибся..
150 лет!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли обеспечивать нормативную гибкость стержней фермы?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу нормативную документацию согластно которой нужно проводить обследования зданий и сооружений (Украина) fresh235 Обследование зданий и сооружений 3 15.10.2014 16:51
Как провильно выполнить проверку стержней фермы в Лире? Stam Лира / Лира-САПР 43 04.07.2008 12:31
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27