Подскажите где указана минимальная толщина металлоконструкций исходя из условий коррозионной защиты.
Инженер-коструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 21.11.2014
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 7048
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
из условий коррозионной защиты лучше применять антикоррозионные краски. Там ведь в снипе по коррозии вроде был расчет на скорость коррозии в зависимости от среды. Что-то вроде для 1 мм/год и срока эксплуатации 50 лет нужно заложить сечение на 50 мм толще того, которое будет обеспечивать несущую способность. Если ничего не путаю, это называется первичной защитой, но лучше вторичная - покрывать цинком, красками, бетоном или чем-нибудь еще - это гораздо дешевле.
|
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299
|
СНиП II-23-81 стальные конструкции п. 1.2. "Увеличение толщины проката и стенок труб сцелью защиты конструкций от коррозии и повышения предела огнестойкостиконструкций не допускается." В актуализированном прописано что допускается при техническом обосновании.
Регламентирующих нормативов не встречал, есть исо на лаки и краски, там агрессивность определяется потерей металла с этолона за год нахождения в среде. Чисто теоритически, зная агрессивность, можно вывести сколько теряется толщины в год. Но по моему проще покрасить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
у нас письмо от заказчика:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
ИМХО, 12-14 в ТЗ - от мощной грамотности и бесконечной заботы о потомках в седьмом колене. В ущерб бюджета.
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Чёт маловато будет 14-16. Если срок жизни 50 лет, то 0,6х50 = 30. Ну и хотя бы 3-4 мм на несущую способность. Так что минимум 35.
----- добавлено через ~2 мин. ----- А 14 за 20 лет сгниёт. Offtop: Правда Насреддин брался обучить осла грамоте за 15 лет...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: 0.6х50=30 мм коррозии с одной стороны. Плоскости открытых профилей имеют две стороны, потенциально подверженные коррозии. Стенка двутавра получится уже в районе 65-70 мм, полки - и того по 80-100 мм. При таких толщинах появляются вполне себе самостоятельные торцевые плоскости полок, значит и на ширину полок добавляем 6 см.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Да! Про другую сторону я что то забыл. Ну и какие проблемы? Фирма Делингер катает листы до 250 мм.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вообще не вижу проблем. Считаешь сначала как обычно. Затем наращиваешь толщину из условий коррозии и срока службы.
__________________