| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет металлического каркаса купола, вопрос к Гореву ВВ :)
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156
|
||
Просмотров: 4042
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156
|
Я имел в виду 1,5мм
![]() А допуски в каком нормативном документе посмотреть можно? У меня длина стержня 1,5м. Ну и последний вопрос на засыпку: в том же примере, коэф нелинейного возрастания усилий к1=2,183. Для моего случая я получил коэф к1=3,52. А на странице 302 в последнем абзаце сказано "Как уже отмечалось выше, не следует допускать значений коэф. нелинейного возрастания усилий более 1,1....1,15". Как быть? Последний раз редактировалось Jummybear, 16.12.2014 в 16:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156
|
По формуле нужны были допуски, вот и спросил. Вообще ручной вариант расчета совпадает достаточно хорошо с расчетом в Роботе. Но сечения труб меня все равно смущают, кажется какими-то маленькими что ли, на мою то геометрию. Может кто из опытных сможет как-то прокомментировать? Геометрия купола: диаметр 24,2м, высота 3м. Сечение труба 120х80х4мм. Сетка купола состоит из треугольников, длина катета ~1,5м.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156
|
Видел и больше и меньше, просто и дырка в 24м диаметром тоже не мало, я думал, что сечение должно быть помощнее..