Усиление стены из ФБС уложенных без перевязки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление стены из ФБС уложенных без перевязки

Усиление стены из ФБС уложенных без перевязки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.04.2015, 10:11 #1
Усиление стены из ФБС уложенных без перевязки
DLK
 
Регистрация: 14.08.2011
Сообщений: 28

Выложена фундаментная стена из блоков ФБС, при монтаже забыли о перевязке, теперь надзорные органы требуют усилить. Вопрос - как?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фбс.jpg
Просмотров: 299
Размер:	80.9 Кб
ID:	147654  

Просмотров: 5059
 
Непрочитано 14.04.2015, 10:25
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DLK Посмотреть сообщение
Выложена фундаментная стена из блоков ФБС, при монтаже забыли о перевязке, теперь надзорные органы требуют усилить. Вопрос - как?
Прорезать на вертикальных стыках горизонтальные штрабы, ставить арматуру и монолитить.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2015, 10:52
1 | #3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Переложить. Если сверху здания ещё нет.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2015, 12:30
#4
DLK


 
Регистрация: 14.08.2011
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Прорезать на вертикальных стыках горизонтальные штрабы, ставить арматуру и монолитить.
принцип понятен, т.е. получается перевязка будет произведена за счет заложенной арматуры. А какой диаметр, шаг, глубина заложения и длина прутьев?
И есть ли на это решение ссылка из типовых серий или это из опыта? (просто надзорным органам еще доказать надо что это будет работать)

Спасибо за быстрый ответ

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Переложить. Если сверху здания ещё нет.
Переложить уже не получиться, плиты положили и пол этажа возвели
DLK вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2015, 15:25
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DLK Посмотреть сообщение
т.е. получается перевязка будет произведена за счет заложенной арматуры.
Не совсем

Цитата:
Сообщение от DLK Посмотреть сообщение
И есть ли на это решение ссылка из типовых серий или это из опыта?
Это из головы.

Проверочный расчет, скорее всего должен заключаться в следующем. Надо проверить шпонку в предположении, что один вертикальный ряд блоков максимально, а другой - минимально загружены. Т.е. на разницу в усилиях. При этом может получиться два расчетных случая:"короткая" шпонка, основная проверка - на срез (ее даже армировать необязательно) и "длинная", работающая как консоль на изгиб.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2015, 15:27
#6
DLK


 
Регистрация: 14.08.2011
Сообщений: 28


спасибо, хоть какое то представление в голове появилось
DLK вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2015, 15:35
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Пришло в голову, что надзорным органам лучше предоставить простое и понятное решение, а то они любят с умным видом сомневаться. Можно поступить попроще - каждый второй вертикальный шов расширить на 250 мм в каждую сторону (т.е. сделать "окошечки" в 500 мм) и заполнить бетоном - получится в чистом виде перевязка "по книжке"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2015, 15:36
#8
DLK


 
Регистрация: 14.08.2011
Сообщений: 28



а глубину окошек какую сделать?
DLK вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2015, 15:39
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Да по идее - насквозь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 207
Размер:	171.8 Кб
ID:	147683  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2015, 18:58
#10
DLK


 
Регистрация: 14.08.2011
Сообщений: 28


спасибо, это думаю самое надежно решение
DLK вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2015, 21:13
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Надо проверить сначала, может и не надо никакого усиления.перевязку делают что бы стена подвала в вертикальном шве работала по пере вязанному сечению от давления грунта снаружи
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление стены из ФБС уложенных без перевязки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены Vladjn Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2014 10:54
Схема перевязки круглой кирпичной стены Bryan Каменные и армокаменные конструкции 3 15.12.2011 11:40
Усиление стены Чувак Конструкции зданий и сооружений 1 10.05.2006 10:42