При развороте внутренних осей арматура в квадратной колонне выросла вдвое
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > При развороте внутренних осей арматура в квадратной колонне выросла вдвое

При развороте внутренних осей арматура в квадратной колонне выросла вдвое

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.05.2015, 19:45 #1
При развороте внутренних осей арматура в квадратной колонне выросла вдвое
Приборий
 
Регистрация: 05.06.2009
Сообщений: 43

Здравствуйте, форумчане!
Подготавливая схемки и таблички для экспертизы, решил крутануть на 90 градусов квадратные ж/б колонны вокруг своей оси, для того чтобы в продольном направлении получить раму с полной картиной эпюр "Му". И чисто случайно обнаружил, что арматура выросла с 7.22см2 до 12.08см2. Никто не сталкивался с таким и что это значит? в Приложении один файл с обычной схемой, другой с повернутыми колоннами. Заранее спасибо за внимание.

Вложения
Тип файла: spr схема.SPR (211.5 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: spr схема. оси повернул.SPR (214.0 Кб, 5 просмотров)

Просмотров: 1021
 
Непрочитано 14.05.2015, 19:46
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


забыли указать номера элементов
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 19:49
#3
Приборий


 
Регистрация: 05.06.2009
Сообщений: 43


прошу прощения, речь идет о "колоннах 2э"- в частности элементы 2099 и 2100
Приборий вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 19:57
1 | #4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Приборий, может у меня в 21 скаде неверно данные 11.5 считались, но есть ощущение, что Вы считали эти элементы как "2D-стержень" или, проще говоря, по формулам одноосного изгиба..
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 21:52
#5
Приборий


 
Регистрация: 05.06.2009
Сообщений: 43


Действительно как 2-д считал(( сей час изменил, больше на правду стало походить.... Спасибо большое!!
Приборий вне форума  