Можно ли газобетонную кладку армировать не стальной арматурой, а базальтовой сеткой?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли газобетонную кладку армировать не стальной арматурой, а базальтовой сеткой?

Можно ли газобетонную кладку армировать не стальной арматурой, а базальтовой сеткой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.06.2015, 19:26 #1
Можно ли газобетонную кладку армировать не стальной арматурой, а базальтовой сеткой?
immelnikoff
 
Челябинск
Регистрация: 31.03.2014
Сообщений: 69

Согласно технологии укладки газобетона первый и каждый 3-й ряд кладки необходимо армировать (для сейсмичных районов каждый 2-й ряд). Штробу, предварительно подготовленную ручным или электрическим штроборезом, нужно обеспылить с помощью щетки-смётки, заполнить клеевым раствором и уложить арматуру. Клей должен полностью покрывать арматуру. Излишки клея удаляются.
Вообще, у меня есть сомнения в целесообразности армирования газобетонной кладки стальной арматурой. Во-первых, арматуре не за что уцепиться в газобетоне из-за его низкой прочности на сжатие. Во-вторых, портятся теплотехнические показатели кладки. И в-третьих, есть подозрение, что газобетонная кладка лопнет раньше, чем арматура успеет воспринять на себя нагрузку.

Вопрос в том, можно ли (и нужно ли) вместо арматуры использовать каждый ряд или через ряд базальтовую сетку толщиной 1 мм и ячейкой 5 мм x 5 мм, которой армируют кладку из крупноформатной керамики? Вот пример (с 51-й секунды).
https://youtu.be/qaBCkwQEdik
Думается, что такая сетка, уложенная даже через ряд, сделает газобетонную кладку значительно более прочной, чем стальная арматура. Практикуют ли такую кладку вообще?
Просмотров: 11862
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:35
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


У ентой сетки другое предназначение, чем у продольной горизонтальной арматуры газобетонной кладки. И работают они, соответственно, по-разному.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2015, 19:41
#3
immelnikoff


 
Регистрация: 31.03.2014
Челябинск
Сообщений: 69


Axe-d, читал на сайтах производителей крупноформатной керамики (Juwo Poroton), что у этой сетки две функции: чтобы клей не проваливался в пустоты блока и для армирования кладки.

----- добавлено через ~1 ч. -----
Можно прикинуть удельную жесткость (жесткость 1 метра) двух видов армирования кладки. Два стержня стальной арматуры 8 мм класса AIII vs базальтовая сетка из стержня диаметром 1 мм, ячейкой 5 мм x 5 мм и шириной 50 см. Считаем суммарные площади поперечного сечения. Сталь: S₁ = 2·π·(8 мм)²/4 = 101 мм² = 0,000101 м². Базальтовая сетка: S₂ = (500 мм/5 мм +1)·π·(1 мм)²/4 = 79 мм² = 0,000079 м².
Модуль упругости для стали и базальтового волокна соответственно – 2·10¹¹ Па и 6·10¹⁰ Па.
В итоге удельная жесткость для двух стальных стержней равна k₁ = 2·10¹¹ Па · 0,000101 м²/1 м = 2,02·10⁷ Н/м;
Для базальтовой сетки – k₂ = 6·10¹⁰ Па · 0,000079 м²/1 м = 4,74·10⁶ Н/м.
k₁/k₂ = 2,02·10⁷ Н/м /4,74·10⁶ Н/м = 4,3.
Жесткость получается сравнимой, но для данной стальной арматуры она выше в 4,3 раза. Однако, как я уже говорил, вряд ли в газобетоне стальная арматура может в полной мере реализовать свой "жесткостной" потенциал, в отличие от базальтовой сетки, у которой площадь соприкосновения с кладкой многократно больше. Вот и встает закономерно вопрос – что лучше?

Последний раз редактировалось immelnikoff, 07.06.2015 в 21:03.
immelnikoff вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 07:35
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от immelnikoff Посмотреть сообщение
Можно ли газобетонную кладку армировать не стальной арматурой, а базальтовой сеткой?
Не только можно, но и нужно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 08:25
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не только можно, но и нужно.
Бахил, а где прочесть что именно нужно? Есть какие-нибудь рекомендации по газобетонной кладке?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 08:43
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Нет. Мне вообще не понятно для чего армировать газобетон.
Ну можно посмотреть сайты производителей базальтовой "арматуры". Там много чего интересного.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2015, 08:50
#7
immelnikoff


 
Регистрация: 31.03.2014
Челябинск
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Мне вообще не понятно для чего армировать газобетон.
Скорей всего для предотвращения раскрытия усадочных трещин. Усадка газобетона до 0,5 мм/м.
immelnikoff вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 08:59
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от immelnikoff Посмотреть сообщение
Скорей всего для предотвращения раскрытия усадочных трещин.
Это вряд ли. Сам блок даст усадку?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2015, 09:07
#9
immelnikoff


 
Регистрация: 31.03.2014
Челябинск
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это вряд ли. Сам блок даст усадку?
Видимо так. Но если такой усадки не имеет место быть, то причиной трещин в кладке может быть только неравномерная осадка фундамента. Если так, то я бы просто изначально проектировал достаточно жесткий (2-я группа предельных состояний) фундамент, чтобы не пришлось заморачиваться армированием кладки. Но бывают случаи, когда на уже готовый "случайный" фундамент нужно поставить газобетонные стены. Поэтому вопрос об армировании кладки актуален.
immelnikoff вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 09:08
1 | #10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


нашел здесь http://dwg.ru/dnl/7210
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: армирование стен.jpg
Просмотров: 655
Размер:	142.8 Кб
ID:	151322  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 09:20
1 | #11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Ну вот. Если стекловолокно можно применять, то и базальт подавно. Базальт нельзя применять в качестве силовой арматуры, в остальных случаях вполне.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли газобетонную кладку армировать не стальной арматурой, а базальтовой сеткой?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Можно ли армировать фундаментную плиту только нижней арматурой? vkolt Основания и фундаменты 27 05.05.2011 13:05
Можно ли армировать одной сеткой плиту h=160мм? injenerkin Железобетонные конструкции 41 07.01.2011 23:06