| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Нужно ли ремонтировать перекрытие с такими трещинами
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 4970
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
А картинки обязательно размещать у черта на рогах?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
нормально они лежат, чего вы фигню пишете. снизу гладкий потолок, сверху деревянный пол по лагам делали
----- добавлено через 37 сек. ----- там толщина этой плитки 40 мм скорее всего. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 15
|
Цитата:
А за лаги принимались ребра плит что-ли?. Зачем было делать это корыто? Первый раз такое вижу. Ни в домах, ни на МТФ, складах - таких плит не видел. Я не скажу, что я прям всё перевидал и всё знаю. Но зачем эти рёбра? Чем между ними заполнялось? Для чего эту конструкцию приняли? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Я бы попробовал найти серию таких плит и где они должны были применятся. Вдруг тут косяк какой? Тогда и ремонтировать нечего! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
я много где встречал. только пролёт между рёбрами 1200мм и рёбра по 100мм с каждой стороны. плитка 40мм, общая высота 250мм, если не ошибаюсь.
там ещё рёбра в другом направлении должны быть. на них укладывались лаги. зазор заполняли строительным мусором, сверху пол из досок, по нему - чистый пол. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 22
|
Поговорил еще со спецам из ниижб, сказали не париться, а перекрытия такие называются кессонными. Ставились в некоторых сталинках. Прочность там с каким-то адским запасом, и единственный способ их проломить - это установить сверху очень большую ванну с джакуззи или бассейн воздвигнуть.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
ну и давайте считать 500кг/м2 -165 кг/м2(вес самой плиты)-110 кг/м2 (минимальный вес засыпки+пол)- перегородки, ну вот и еле-еле вписываемся в 150 нормативных кг/м2. (так что не слушайте спецов из ниижб) ![]() Почему я взял такой вес засыпки и пола? дак тогда меньше было нельзя по шумовым соображениям (в 48.5 Дб), а это достигалось весом перекрытия не менее 300 кг/м2 (и бывает смешно смотреть на тех, кто якобы "разгружает" такие перекрытия, а потом начинается борьба с соседями из-за шума) |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли делать спецификацию арматуры на монолитное перекрытие? | Павликов Роман | Железобетонные конструкции | 7 | 22.10.2014 11:05 |
Нужно ли усиливать перекрытие | Atomik | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 20.12.2010 17:44 |