Слишком большие горизонтальные перемешения
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Слишком большие горизонтальные перемешения

Слишком большие горизонтальные перемешения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.06.2015, 20:08 #1
Слишком большие горизонтальные перемешения
Dr..
 
Регистрация: 09.06.2009
Сообщений: 141

Приветствую.
В моей расчетной схеме - слишком большие перемещения в уровне верха колонн - 15см. Колонны высотой 10м.
Сечения "проходят" по гибкости. Коэффициенты расчетной длины вычислял в кристалле. но, думаю, дело не совсем в этом.
Подскажите, пожта, в каком СП прописаны допустимые горизонтальные отклонения/перемещения сооружений. Почему у меня получаются такие большие перемещения?
И еще. Нужно ли все-таки при задании пульсации ветра учитывать статический ветер в преобразовании динамических нагрузок в массы ? Перечитал и пересмотрел много всего - кто как делает...
Еще в протоколе появляется предупреждение о том, что расчетная схема - геометрически изменяема. Почему? Связи стоят правильно.

Вложения
Тип файла: spr 123.SPR (57.6 Кб, 21 просмотров)

Просмотров: 3104
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2015, 22:09
#2
Dr..


 
Регистрация: 09.06.2009
Сообщений: 141


Со всеми ошибками и предупреждениями разобрался. Но проблему больших горизонтальных перемещений не решил. Как были 15 см, так и остались. Это нормально?
Вложения
Тип файла: spr 321.SPR (55.3 Кб, 35 просмотров)
Dr.. вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 09:06
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
Как были 15 см, так и остались.
при назначении связей вы сознательно не ограничили поворот вокруг uy в точке заделки колонн?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Для обсуждения расчетной схемы есть соотв. ветка.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85596
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 09:16
#4
Dr..


 
Регистрация: 09.06.2009
Сообщений: 141


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
при назначении связей вы сознательно не ограничили поворот вокруг uy в точке заделки колонн?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Для обсуждения расчетной схемы есть соотв. ветка.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85596
да, колонны из плоскости рамы закреплены в опорах шарнирно. Там из плоскости вертикальные связи обеспечивают устойчивость
Dr.. вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 09:40
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Почему у меня получаются такие большие перемещения?
1. нагрузки в комбинациях следует задавать нормативные (с коэфф.<1)
2. проверьте местные оси колонн

----- добавлено через ~17 мин. -----
3. В комбинациях я бы оставил ветер / убрал пульсацию.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 30.06.2015, 10:07
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
Но проблему больших горизонтальных перемещений не решил
Момент в заделке от пульсации не смущает?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 10:27
#7
Dr..


 
Регистрация: 09.06.2009
Сообщений: 141


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Почему у меня получаются такие большие перемещения?
1. нагрузки в комбинациях следует задавать нормативные (с коэфф.<1)
2. проверьте местные оси колонн

----- добавлено через ~17 мин. -----
3. В комбинациях я бы оставил ветер / убрал пульсацию.
Нагрузки в комбинациях загружений - да, действительно. Уменьшил.
Еще скадовцы мне объяснили, что в пульсации уже сидит статический ветер. И чтобы его не учитывать два раза, то из комбинаций загружений я статический ветер убрал (поставил 0).

Цитата:
Момент в заделке от пульсации не смущает?
меня вообще моменты в опорах смущали. Проделав то, что написал выше - моменты уменьшились в 3-4 раза. Стало похоже на правду.

спасибо за советы. Посмотрите, пожалуйста файл. Может еще что-то не так?
Вложения
Тип файла: spr 111.spr (59.5 Кб, 16 просмотров)
Dr.. вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 10:45
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
Еще скадовцы мне объяснили
Уверен, что они говорили про РСУ.
Можно умножить коэфф. комбинации на коэфф. сочетания для временных нагрузок.

----- добавлено через ~9 мин. -----
можно воспользоваться фильтром цветовой индикации - увидим, что наибольшие перемещения /нижние 5 диапазонов/ - для ВП пространственной конструкции вдоль здания.
v.psk на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Слишком большие горизонтальные перемешения

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Слишком большие результаты Лир-Арм merdan1991 Лира / Лира-САПР 2 05.06.2015 21:41