Допустимо ли опирать фундамент непосредственно на плывун?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допустимо ли опирать фундамент непосредственно на плывун?

Допустимо ли опирать фундамент непосредственно на плывун?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.08.2015, 15:03 #1
Допустимо ли опирать фундамент непосредственно на плывун?
Сет
 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606

Проектируется пристройка к существующему зданию. Глубина заложения существующего здания - 2.5 м. Основание - песок пылеватый. Выше - насыпной грунт со строительным мусором. Уровень грунтовых вод - на 2 метра ниже поверхности земли. По отчету геологов насыпной грунт и пылеватый песок обладают плывунными свойствами (переход в текучее состояние при замачивании и воздействии динамических нагрузок). Пристройка высотой 4 м, размеры в плане 9х15 м, стального каркаса с ограждающей стенкой из кирпича 120 мм.

Можно ли выполнить водопонижение на 1 м, отрыть котлован до подошвы сущ. фундамента, возвести монолитный столбчатый фундамент, выполнить обратную засыпку без ущерба для существующего фундамента и нового фундамента, после возвращения уровня грунтовых вод на изначальную отметку?
Просмотров: 16504
 
Непрочитано 03.08.2015, 15:16
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Понижение УГВ повышение УГВ всегда чревато дополнительными осадками. Почему сваи не сделать?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2015, 15:30
#3
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Почему сваи не сделать?
Геологи пробурили скважину глубиной 7 м (в задании был указан столбчатый фундамент), так вот УГВ там начиная с 2 м и до 7 м. То бишь для свайного фундамента разведанная глубина недостаточна. Насколько я понимаю низ буронабивной сваи не должен размещаться в водоносном слое, стало быть свая будет всяко больше 7 м. И тут возникает другой вопрос - а зачем для такого не сильно ответственного сооружения сваи более 7 метров? Но может к этому и придем. Пока меня интересует можно ли в принципе опирать фундаменты на плывун. Допустим существующее здание выдержало доп осадки во время водопонижения, но ведь во время возвращения УГВ грунт, непосредственно залегающий под подошвой, становится водонасыщенным, а следовательно склонен самоуплотняться и теряет прочностные свойства. Мне кажется опираться прямо на плывун недопустимо. По правде говоря для меня загадка как существующий фундамент стоит непосредственно на таком грунте.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 15:36
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Так и сделать короткие сваи с опиранием , как и существующее здание на пылеватый песок
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2015, 15:46
#5
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Так и сделать короткие сваи с опиранием , как и существующее здание на пылеватый песок
Нормы запрещают:
Цитата:
Концы свай, устраиваемых без уплотнения забоя скважин или вытрамбовки пяты, могут находиться ниже уровня грунтовых вод не более чем на 1/2 их общей длины.
Да и такая короткая свая будет иметь низкую несущую способность, учитывая что 2.5 метра от поверхности земли - это наспыной грунт, который хорошо если в отрицательное трение не пойдет.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 23:05
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Пристрой легкий думаю хватит коротких свай . Аналогичная ситуация была в Аптекарском огороде в Москве. Легкий одноэтажный ресторан поставил на сваи 2 м. Нормально стоит
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 23:48
#7
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Стенку из кирпича нужно заменить на сэндвич-панель.
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 10:17
#8
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Да дело не в нагрузке, а в принципе - можно ли опираться на плывунные грунты. Пока смотрю в сторону свай, но не коротких (они будут больше половины в воде, что нормами запрещено), а длинных (для этого требуется геология на большую глубину).
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 10:38
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


они будут больше половины в воде, что нормами запрещено, где запрещено?
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 10:39
#10
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
пылеватый песок обладают плывунными свойствами
Можно два слова, как это на физико-механике отражается по версии геологов?
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 11:06
#11
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
они будут больше половины в воде, что нормами запрещено, где запрещено?
Я выше выкладывал цитату из белорусских норм:
Цитата:
Концы свай, устраиваемых без уплотнения забоя скважин или вытрамбовки пяты, могут находиться ниже уровня грунтовых вод не более чем на 1/2 их общей длины.
Это из П13-01 к СНБ 5.01.01-99 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ

Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Можно два слова, как это на физико-механике отражается по версии геологов?
Версию геологов я знаю только из отчета. Указано, что данный грунт может переходить в плывунное состояние. А оно характеризуется переходом грунта в разжиженное состояние со значительным снижением несущей способности. Не представляю как можно строиться на таких грунтах.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 11:16
#12
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


ТСН 50-302-2004 п 11.5 "Не допускается использование отдельно стоящих и прерывистых ленточных фундаментов на естественном основании, включающем в пределах сжимаемой толщи слои или линзы погребенного торфа или заторфованного грунта, а также слои, прослойки или линзы водонасыщенных пылеватых песков, обладающих плывунными свойствами". Правда это региональные нормы.
Считаю, что строиться можно, предварительно отсыпав по геотекстилю на грунт щебеночную подушку. Фундамент делать в виде перекрестных лент или плиты.
Только водопонижение делать, исключая вымывание грунта.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 11:17
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Так она проходит по нормам СНБ Длинна сваи 2,5 м , 0,5 м в воде. потом существующее здание стоит на этом грунте
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 11:27
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
а в принципе - можно ли опираться на плывунные грунты
Что нельзя-то. Докажете если, что не будет разжижжения...
Вложения
Тип файла: docx Doc3.docx (896.5 Кб, 266 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 11:27
#15
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Так она проходит по нормам СНБ Длинна сваи 2,5 м , 0,5 м в воде. потом существующее здание стоит на этом грунте
Свая такой длины даже сама себя не сможет нести - утонет в плывуне. Сопротивление по боковой поверхности нулевое, сопротивление под концом - нулевое (из-за неудаляемого шлама).

Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Считаю, что строиться можно, предварительно отсыпав по геотекстилю на грунт щебеночную подушку. Фундамент делать в виде перекрестных лент или плиты.
Только водопонижение делать, исключая вымывание грунта.
При водопонижении возможны деформации сущ. здания. Опираться прямо на плывун (разжиженный грунт) можно разве что плитой, но такой тип фундамента нерационален для каркаса. Да и вполне вероятно, что он будет крениться недопустимо из-за неравномерной полезной загрузки на поверхности плиты.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Что нельзя-то. Докажете если, что не будет разжижжения...
MW пытается открыть ваш документ в режиме защищенного просмотра и это у него не получается.
А как доказать, что не будет разжижения, если этот песок де-факто находится в пределах грунтовых вод, а значит уже разжижен? Это только если делать постоянное водопонижение и защиту от увлаженения, но опять же возникают вопросы с деформациями сущ здания.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 11:42
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Какие характеристики грунта из геологии? Странно что существующее здание до сих пор стоит
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 11:55
#17
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Какие характеристики грунта из геологии?
Для песка пылеватого (ИГЭ-2):
наименование - песок пылеватый серого цвета, средней прочности,
Y = 19.4(9.6) кН/м3 (в скобках - с учетом взвешивающего действия воды),
с = 3 кПа,
фи = 28 градусов,
е = 0.7,
Е = 9 МПа.

Для насыпного (ИГЭ-1):
наименование - грунт насыпной песчаный (переотложенные флювиогляциальные пески пылеватые, с включением строительного мусора 20%)
характеристик нет

Из заключения геологов в разделе неблагоприятных факторов для строительства:
Возможность обводненных насыпных грунтов (ИГЭ-1), песков пылеватых (ИГЭ-2) при динамических воздействиях разжижаться, то есть практически переходить в плывун.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 11:58
#18
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Песок как песок, правда модуль маловат. Это они написали видимо, что бы не били сваи, а бурить можно. Обычно еще пишут какой слой принять для основания фундамента. Надо затребовать надо. Почему разжижается. Сколько делал ф-ты на пылеватых песках всегда пишут про разжижение
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 12:07
#19
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Сколько делал ф-ты на пылеватых песках всегда пишут про разжижение
Ну это, видимо, свойство пылеватых писков, вот и пишут. Но одно дело, когда такой грунт предохранен от замачивания, другое дело, когда он в воде.

Что касается существующего фундамента, то это я только предположил, что он стоит на кровле пылеватого песка. Шурфоф пока нет и я пока точно не знаю ни тип фундамента, ни глубину его заложения. Если все же это лента на кровле пылеватого, то могу предположить, что в период строительства уровень грунтовых вод был ниже и опасности проявления плывунных свойств не было.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 12:23
#20
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Тогда надо ждать шурфование и рекомендации геологов и тогда обсуждать
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допустимо ли опирать фундамент непосредственно на плывун?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент если плывун, куда читать baaba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 29.08.2008 04:56