Непрочитано 13.08.2015, 01:25 #1
Расчет осадки по СП 22.13330.2011
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704

п.5.2.3. СП 22.13330.2011 звучит как: нагрузки на перекрытия при расчете по прочности в кратковременные, при расчете по деформациям - в длительные.
Полезная нагрузка в ЖД - это же нагрузка на перекрытие, т.е. по идее я при сборе нагрузок для расчета осадки, беру длительную часть этой нагрузки (х0,35 от полного значения), отбрасывая кратковременную? Про нагрузку от автотранспорта аналогично?

При расчете используется ширина здания. У меня здание Г-образное. Получается если брать ширину в чистом виде - расчет в запас. Допустимо ли как то "приводить г-образное к прямоугольнику с уменьшением ширины"?

Чуть чуть не влезаю в осадки.

Последний раз редактировалось Poreth, 13.08.2015 в 01:43.
Просмотров: 3390
 
Непрочитано 13.08.2015, 09:56
#2
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Г-образное правильно будет разбить на 2 прямоугольника и посчитать осадки в нужных точках методом угловых точек. Или воспользуйтесь Лирой-ГРУНТ
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 12:59
#3
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Здание условно Г-образное. два прямоугольника и резанный круг посередине.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2016, 09:23
#4
Рамиль 17


 
Регистрация: 17.06.2012
Сообщений: 22


Добрый день!

Помогите разобраться со следующим вопросом:
В п. 5.6.40 СП 22.13330.2011 сказано, что при расположении уровня грунтовых вод с коэфф. фильтрации менее 1х10^(-5) и IL>0.25 его удельный вес принимается без учета взвешивающего действия воды, для определения σzg в этом слое и ниже его следует учитывать давление столба воды, расположенного выше этого слоя.
В отчете ИГИ есть сведения о IL (>0.25) но нет информации о коэфф. фильтрации. В разделе "гидрогеологические условия" отчета написано: В пределах изыскиваемой площадки скважинами вскрыт один водоносный горизонт в озерно-аллювиальных отложениях...Кровля водоносного горизонта находится на глубине 1,3-1,5 м. Подошва водоносного слоя 1,6-2,0 м. Мощность водоносного слоя 0,3-0,5 м.


Получается, что подошва водоносного горизонта находится располагается на границе насыпного грунта и глинистых грунтов. Означает ли это, то что глинистые грунты являются водоупором и не подвержены действию взвешивающего действия воды и σzg следует определять согласно п.5.6.40.
Рамиль 17 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2016, 00:23
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Рамиль 17 Посмотреть сообщение
с коэфф. фильтрации менее 1х10^(-5) и IL>0.25 его удельный вес принимается без учета взвешивающего действия воды
Со знаком не ошиблись?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2016, 10:24
#6
Рамиль 17


 
Регистрация: 17.06.2012
Сообщений: 22


И действительно, ошибка вышла - смотрел в стройконсультанте. Сейчас посмотрел в оригинале, там <0,25.
Но ведь в описании гидрогеологических условий сказано, что подошва водоносного горизонта находится непосредственно над суглинками. Не означает ли это, что удельный вес можно считать без учета взвешивают действия воды?
В противном случаем низ сжимающей толщи уходит ниже разведаной глубины, ну и осадки возрастают.
Рамиль 17 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2016, 14:35
#7
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Интересно, как этот показатель фильтрации коррелируется с табл. Б.7 ГОСТ 25100-2011 ?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2016, 14:53
#8
Рамиль 17


 
Регистрация: 17.06.2012
Сообщений: 22


Да, интересно. В ГОСТ 5х10^(-3), а в СП 10^(-5) - разница на 2 порядка.
Рамиль 17 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки по СП 22.13330.2011

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 22.13330.2011 кто расшифрует пункт 5.6.41 - глубина сжимаемой толщи не должна быть меньше..... GIP Конструкции зданий и сооружений 16 31.07.2021 13:40
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 79 12.12.2019 12:52
Осадка по СП 22.13330.2011 Wrath Основания и фундаменты 7 28.06.2014 12:57
Парадоксальное влияние длины сваи на осадку по СП 22.13330.2011 мозголом из Самары Основания и фундаменты 40 27.05.2014 12:38
Расчет ширины раскрытия трещин по СП 63.13330.2012 chaiv Железобетонные конструкции 1 21.05.2013 15:00