Площадь остекления складского помещения
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Площадь остекления складского помещения

Площадь остекления складского помещения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.10.2015, 16:20 #1
Площадь остекления складского помещения
SneG_o_ViK
 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 61

Доброго времени суток. На основании чего принимается площадь остекления складского помещения? В СП 52.13330.2011"ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ" все расчеты приведены для производственных и общественных зданий. СП 57.13330.2011 "Складские здания" ссылается на СП 52.13330.2011.
Просмотров: 5461
 
Непрочитано 14.10.2015, 17:47
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Если в складском помещении нет постоянных рабочих мест (с пребыванием непрерывно более 2 часов - ст.2 ФЗ№384), то естественного освещения, и остекления, соответственно, там может не быть вообще (п.5.1 СП 52.13330.2011).
Если постоянные рабочие места есть, то нужно для принятых условно размеров светопроёмов делать проверочный расчёт КЕО в расчётной точке, принимаемой как для производственных помещений по п.5.5 СП 52 - если полученный расчётный КЕО недостаточен для обеспечения нормируемого значения, то нужно увеличивать светопроёмы и делать расчёт заново.
Остекление может требоваться в складе и не из-за естественного света, а из-за дымоудаления или как легкосбрасываемая конструкция.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2015, 09:16
#3
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


позвольте заметить, что СП 57.13330.2011 "Складские здания" - это полумифический нормативный документ

В СП 56.13330.2011, объединены и производственные и складские нормы
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 10:34
#4
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


да я даже больше скажу. нет такого документа вовсе (сп 57.13330.2010 был только в проекте)
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 12:06
#5
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
да я даже больше скажу. нет такого документа вовсе (сп 57.13330.2010 был только в проекте)
вот чтото подобное с вариациями по интернету болтается

я так понял, что были СП которые были утверждены и введены в действие но народу не показаны. Их потом еще раз переработали тогда показали

многие СП 2011 года заявлены как переработка того-же самого СП только версии 2010 года
Вложения
Тип файла: pdf 27__57.13330.2011_.pdf (151.8 Кб, 153 просмотров)
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Площадь остекления складского помещения

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10