4-х метровый консольный козырек крыши. Подскажите номер двутавра?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > 4-х метровый консольный козырек крыши. Подскажите номер двутавра?

4-х метровый консольный козырек крыши. Подскажите номер двутавра?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.11.2015, 21:48 #1
4-х метровый консольный козырек крыши. Подскажите номер двутавра?
IU99
 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 13

Здравствуйте! может будет интересно кому-нибудь по дискутировать как реализовать данный каркас
- какой номер двутавра использовать в консольном козырьке (допустимый изгиб балки)?
- обязательно ли использовать цельную 12 метровую балку в консоле или можно сделать соединение двух балок по середине?
- балки опираются на монолитную стену, привариваются к закладным. Сверху по балкам в этом месте кирпичная кладка или может монолит?
- стойки под каркас (бесшовная паровая труба 108мм) подойдут?
- деревянное перекрытие в двутавровом каркасе

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: GW16det.jpg
Просмотров: 463
Размер:	202.6 Кб
ID:	161255  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1010409.jpg
Просмотров: 539
Размер:	497.7 Кб
ID:	161256  Нажмите на изображение для увеличения
Название: OHJgw4.jpg
Просмотров: 408
Размер:	631.5 Кб
ID:	161257  Нажмите на изображение для увеличения
Название: OHJgw3.jpg
Просмотров: 365
Размер:	656.9 Кб
ID:	161258  Нажмите на изображение для увеличения
Название: beams.png
Просмотров: 509
Размер:	428.8 Кб
ID:	161260  


Просмотров: 8530
 
Непрочитано 28.11.2015, 23:17
1 | #2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: 70Ш2
и 40К5 - стойки
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2015, 23:17
#3
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


А чего тут дискутировать? Тут считать нужно. А считать нужны нагрузки и схема куда их приложить.
На приведенных вами, консоли 4 м не вижу(
А вот 6,3355 м из 27 двутавра вижу)

Не ставьте туда машину не застраховав ее от падения тяжелых предметов сверху, например, навеса.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2015, 23:22
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А вот 6,3355 м ... вижу)
и правда что.


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: 70Ш2
спареный!
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2015, 23:35
#5
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от IU99 Посмотреть сообщение
как реализовать данный каркас
СП 16.13330.2011 Стальные конструкции.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2015, 00:26
#6
IU99


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 13


Спасибо, что откликнулись! Сделаю схему с точными размерами и нагрузками. Этому дому 80 лет и ничего не упало.. Выложу чертежи; там толщина крыши 350мм. примерно.
IU99 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2015, 10:12
#7
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от IU99 Посмотреть сообщение
Этому дому 80 лет и ничего не упало..
г-н Райт знал, как строить

Цитата:
Сообщение от IU99 Посмотреть сообщение
Выложу чертежи; там толщина крыши 350мм. примерно
А вот нет...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2015, 18:59
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


IU99, хотите дом роби повторить?
неужели конкретный заказчик есть? ))
интересно, какая в Чикаго снеговая нагрузка
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2015, 01:35
#9
IU99


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 13


Вот такие размеры, но можно и уменьшить> если что. Нагрузка на крышу равномерная: снег 150кг м. кв. Вес деревянного каркаса с утеплителем, изоляционным покрытием, фанерой сосчитаю
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый.jpg
Просмотров: 137
Размер:	437.0 Кб
ID:	161286  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый1.jpg
Просмотров: 87
Размер:	301.3 Кб
ID:	161287  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый11.png
Просмотров: 100
Размер:	187.0 Кб
ID:	161288  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled5.jpg
Просмотров: 113
Размер:	367.8 Кб
ID:	161289  
IU99 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2015, 01:42
#10
IU99


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 13


Люди с машиной под консолью. Реализация похожего строения, но там, где нет снега.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled2.jpg
Просмотров: 250
Размер:	91.8 Кб
ID:	161290  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled3.jpg
Просмотров: 328
Размер:	284.7 Кб
ID:	161291  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled4.jpg
Просмотров: 216
Размер:	389.7 Кб
ID:	161292  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1010395.jpg
Просмотров: 251
Размер:	531.1 Кб
ID:	161293  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled1.jpg
Просмотров: 253
Размер:	261.7 Кб
ID:	161294  


Последний раз редактировалось IU99, 30.11.2015 в 11:01.
IU99 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 11:15
1 | #11
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Offtop: Более гадких чертежей не встречал даже у двоечников.
Прогиб консоли длиной 5,72 м из двутавра 27 (ГОСТ 8239-89) от нагрузки ~180/м2 с ширины 1,77 м (~320 кг/м) составляет ~ 74 мм. Норма ~ 22 мм Норма ~ 45 мм.
На фото явно другие профиля)

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 30.11.2015 в 13:55.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 11:47
2 | #12
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


Если хотите красоты, то делается это приблизительно следующим образом. Будет ажурно, но надо считать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: красота.jpg
Просмотров: 344
Размер:	226.0 Кб
ID:	161313  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 12:59
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Будет ажурно, но надо считать.
башенный кран получился
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2015, 13:38
#14
IU99


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 13



Offtop: мои извинения, последний раз делал чертеж болта в 9 классе. Обратился к форуму, потому что живу в глубинке, где не с кем проконсультироваться по такой консоле и услышать мнения как это реализовать . Весной собираюсь строить себе этот дом.
Это похожий дом, но у райта, если посмотреть по кирпичной кладке на его чертеже, толщина крыши 4 кирпича : 65мм.*4+швы 40мм=300мм, ну 5 кирпичей. Прогиб консоли на его доме виден на глаз он больше 22мм. При большем прогибе произойдет разрушение?
IU99 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 13:41
#15
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


ФАХВЕРК,
Сразу видна рука мастера. Выразительно, смело, инновационно.
100k вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 13:52
#16
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от IU99 Посмотреть сообщение
При большем прогибе произойдет разрушение?
Нет конечно. Это ограничение исходя из эстетико-психологических требований.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2015, 18:19
#17
IU99


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Если хотите красоты, то делается это приблизительно следующим образом. Будет ажурно, но надо считать.
как ранее написал Tamerlan_MZO -ограничение исходя из эстетико-психологических требований мне на руку будет уклон для водоотведения) и уменьшить еще на метр можно. Тогда получится балансировка балки при равных усилиях. Как у вас на рисунке> нагрузить край балки кирпичной стеной через стойку- анкер. Помогите с конструкцией такого анкера.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: beams10.png
Просмотров: 159
Размер:	287.3 Кб
ID:	161339  Нажмите на изображение для увеличения
Название: beams11.png
Просмотров: 143
Размер:	371.5 Кб
ID:	161340  Нажмите на изображение для увеличения
Название: beams12.png
Просмотров: 137
Размер:	411.0 Кб
ID:	161341  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый12.png
Просмотров: 140
Размер:	139.1 Кб
ID:	161343  
IU99 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 08:29
#18
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


На консольной части сделать лёгкую кровлю, на другой залить ЖБ монолитную плиту 250 мм. Прикинуть - может и выйдет баланс.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IU99 Посмотреть сообщение
живу в глубинке
и тем не менее... эстет.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Может изобку в 3 окна на фасад и сени сбоку? За каким бесом Вам эта радость..... сельчане колдуном окличут.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 08:40
#19
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


Вот так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 208037.jpg
Просмотров: 163
Размер:	54.3 Кб
ID:	161371  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 08:45
#20
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


на фото №4 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1477563&postcount=10 виден некий изгиб кровли
Хмурый вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > 4-х метровый консольный козырек крыши. Подскажите номер двутавра?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск