Пустоты под полом, что делать?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пустоты под полом, что делать?

Пустоты под полом, что делать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.07.2007, 07:51 #1
Пустоты под полом, что делать?
Колян
 
Самозанятый КМ+КМД
 
Раменское
Регистрация: 09.09.2004
Сообщений: 1,852

В промышленном здание 100х30м, по ремонту грузовых автомобилей по результатом обследования георадаром в одном из мест (на участке возле стены, длиной 12-20м) обнаружены три пустоты диаметром 4 метра, на глубине 3-5 метров.
Что делать? Просто никогда с этим не сталкивался и да же предположить не могу.
Первое что приходит в голову раскопать, а потом закопать... но не будешь же весь цех перекапывать на глубину 5 метров??? Второе монолитная армированная плита 200-300мм, с подсыпкой из щебня 200-300 по уплотненному трамбовками грунту... Но вот только не провалятся ли мои трамбовки???
Планируем заменить пол, в связи с его плохим состоянием, на армированный монолитный в любом случае.
Просмотров: 9233
 
Непрочитано 24.07.2007, 08:41
#2
MegaPascal

проектирование
 
Регистрация: 03.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 155
<phrase 1=


Что за пустоты такие интересные? На подрабатываемых территориях что ли? Если так, то со временем ещё могут появиться.
Можно сделать пару скважин и нагнести(извиняюсь за свой русский) туда бетона с подвижностью смеси П4 или выше.
__________________
Круглое катим, квадратное несём.
MegaPascal вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2007, 08:51 Re: Пустоты под полом, что делать?
#3
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Колян
В промышленном здание 100х30м, по ремонту грузовых автомобилей по результатом обследования георадаром в одном из мест (на участке возле стены, длиной 12-20м) обнаружены три пустоты диаметром 4 метра, на глубине 3-5 метров.
Что делать? Просто никогда с этим не сталкивался и да же предположить не могу.
Первое что приходит в голову раскопать, а потом закопать... но не будешь же весь цех перекапывать на глубину 5 метров??? Второе монолитная армированная плита 200-300мм, с подсыпкой из щебня 200-300 по уплотненному трамбовками грунту... Но вот только не провалятся ли мои трамбовки???
Планируем заменить пол, в связи с его плохим состоянием, на армированный монолитный в любом случае.
Если карстовый провал, то можно провалиться метров на 20-50 вниз.
Если строительный мусор - то ничего страшного.
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2007, 09:14
#4
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Колян, не косяк георадара(помехи)- может проверить буром геолога или зондом?...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2007, 09:22
#5
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Внутри здания производственного корпуса происходит формирование камер пустот различного размера и формы с деформацией основания пола см. рис. ___. А на рисунке Три формирующие пустоты под бетонным покрытием пола ф4 метра.

Цитата:
Если карстовый провал, то можно провалиться метров на 20-50 вниз.
Не думаю, вроде как на таких территориях строительство запрещено.
Цитата:
Если строительный мусор - то ничего страшного.
На глубине 4 метров, не может быть строительного мусора... да и речь идет о пустотах.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2007, 12:47
#6
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


На закарстованных территориях строить можно.
Нужно только знать, какая категория участка по карсту - у геологов. И прогнозируемый диаметр воронки.

Не исключено, что это- погреба.

Может быть что-то другое. Изыскания нужны.


У нас, в районе Уфы(г. Благовещенск, объект - ПОЛИЭФ), обнаружили вечную мерзлоту на глубине 10м. Оказалось, что в 1988 году при обратной засыпке котлована туда навалили снег. Так что в России всё возможно.
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2007, 13:42
#7
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Скорее всего просадка обратной засыпки. Необходимо проверить не является ли участок карстоопасным и нет ли условий для суффозионного выноса грунта (по геологии).
Пустота под полом может быть легко ликвидирована методом заполнительной цементации. Заполнение твердеющим раствором на основе цемента происходит за счет нагнетания под давлением через пробуренные в полу шпуры.
Высокий косметический эффект. Только заполненные раствором дырочки в полу от шпуров и все.
Сама технология отработана до мелочей, но выполнять работу должны специалисты.
Если потребуется можем выполнить эту работу своими силами. Подробности по адресу: parshucov@yandex.ru либо по телефону 8-926-588-09-38.
С уважением, Паршуков И.С.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2007, 13:59
#8
Men

ГИП
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 17


Цитата:
В промышленном здание 100х30м, по ремонту грузовых автомобилей по результатом обследования георадаром в одном из мест (на участке возле стены, длиной 12-20м) обнаружены три пустоты диаметром 4 метра, на глубине 3-5 метров.
На такой глубине просадка от обратной засыпки - вряд ли (слишком глубоко), если только здание с подвальным этажом. На карсты тоже не очень похоже - слишком мелко.
Скорее всего техногенное - размыв водопроводом или канализацией.
Надо проверить сети на утечку.
Пробурить скважину для обследования не мешает. Бывает всякое. У меня был случай, когда на глубине 3 м была обнаружена цистерна из-под мазута, которую закопали век назад.
А после обследования заполнить пустоты. Вариантов много.
Men вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2007, 14:02
#9
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Я думал, что пустоты уже есть, но судя по обследованию происходит образование пустот. Решили ничего не делать с этим. Еще и потому, что в обследовании нет рекомендаций по этому поводу.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2007, 17:58
#10
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


В результате самоуплотнения обратной засыпки могут образовываться пустоты высотой до полумерта. В ЦТП (тепловые пункты) ленточные фундаменты залегают на глубине 2.7-3.2 м, а строятся они в открытых котлованах. Железобетонные полы опираются на ленточные фундаменты стен и кусты свай с ростверками-фундаментами под насосы. Правда здесь самоуплотнению грунта засыпки еще помогает водичка. Но в среднем пустоты от 20см до 50см.
Цементация таких пустот- очень приличная работа. Занимался ею. Но через пару лет подрядчиков и проектировщиков тихо меняют, что-бы много не знали.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пустоты под полом, что делать?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск