Нужна ссылка на пп СП где ставить противопожарные двери в кладовых, электрощитовых, венткамерах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.01.2016, 09:57 #1
Нужна ссылка на пп СП где ставить противопожарные двери в кладовых, электрощитовых, венткамерах
niusya
 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165

Где ставить противопожарные двери в кладовых, электрощитовых, венткамерах. Нужны ссылки на пункты СП.
Просмотров: 19253
 
Непрочитано 26.01.2016, 10:19
#2
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Читайте СП 4.13130.2013. Пункт в зависимости от класса ФПО здания.
Alexandr_A вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2016, 10:45
#3
niusya


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™


Здание вокзала (Ф3.3). В СП про этот класс- нет ничего.
niusya вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 11:50
#4
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Можно взять по аналогии с п. 5.4.2. Однако стоит иметь в виду, что т.к. нет норм пожарной безопасности на здания вокзалов, то потребуется разработка СТУ.
http://www.norm-load.ru/DND/19-2-3-4063/1.htm
Alexandr_A вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2016, 12:00
#5
niusya


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™


Если руководствоваться п.7 ст.87 ФЗ№123, то не нужны п/п двери в эти помещения. Знаю, что это не так, а... против не чем возразить.
niusya вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 13:13
#6
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от niusya Посмотреть сообщение
Если руководствоваться п.7 ст.87 ФЗ№123, то не нужны п/п двери в эти помещения. Знаю, что это не так, а... против не чем возразить.
Это только если не предусмотрены противопожарный преграды. Ч.10-12 ст. 88 123-ФЗ говорят о том, что помещения категорий А, Б и В должны отделяться друг от друга и от других помещений противопожарными преградами. Другой вопрос, что СП 4.13130.2013 не определяет что за противопожарные преграды и какого типа должны использоваться. И вот в этом случае как раз или СТУ разрабатывать или расчетом пожарного риска доказывать, что принятые проектные решения обеспечивают безопасность.
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 14:17
#7
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Вопрос задан несколько однобоко, а точнее не корректно. Т.к. противопожарные двери сами по себе никогда не ставятся. Противопожарные двери ставятся в противопожарные преграды! Если ваши помещения должны быть выгорожены противопожарными преградами, то, соответственно, в них и будут противопожарные двери. Например кладовые какой категории В4... 3... ? В электрощитовой какое оборудование? В венткамере какое оборудование, какой оно категории? Исходя из ответов на конкретные планировочные решения и будут ответы по установке дверей. Например кладовые В4 не выгораживаются, электрощитовые чаще всего выгораживаются (опять же смотря какое оборудование), тоже и по венткамерам. СП 4 п 6.2.10.
Emma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2016, 15:17
#8
niusya


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™


Это п. относится уже к производственным зданиям... я все больше скучаю по старым СНиПам. где все было понятно и доступно, в смысле- всё компактно, а не разбросано по этим многочисленным СП.
niusya вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 03:10
#9
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Цитата:
Сообщение от niusya Посмотреть сообщение
относится уже к производственным зданиям
во-1х вы не написали какой тип зданий имели в виду.
во-2х - общая схема назначения против.преград примерно следующая (за "вычетом" оговоренных в нормативах исключениях):
1. смежники (ОВ, ВК, ЭЛ) размещают и назначают своё оборудование в здании.
2. Далее. Технологи рассчитывают и назначают категории этим помещениям. (в разных конторах это могут быть разные люди, могут и сами смежники рассчитывать категории своих помещений). ФЗ 123 ст. 27.
3. Далее. Архитектор (или тот, кто в конторе занимается планами) в соответствии с категориями помещений назначает противоп. преграды. СП 4 (п. в зависимости от типа задия).
4. Далее. В соответствии с данными преградами назначаются заполнения в проёмах в этих преградах. ФЗ 123. таб. 23, 24. СП 4 п. 4.17.
Эта цепочка одинакова для всех типов зданий: жилые, адм., пром.
Прим.: Оборудование смежники могут размещать и в не помещений, например электрические щиты могут вешаться по стенам коридоров, а вент.насосы устанавливаться на чердаке здания и в таких случаях противопожарных преград и дверей не будет. Опять же всё зависит от типа оборудования - если оно позволяет.

Последний раз редактировалось Emma, 27.01.2016 в 03:23.
Emma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2016, 08:25
#10
niusya


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™


Здание вокзала (Ф3.3).
Как по категории помещения определить-нужна ли противопожарная преграда? В СП я этого не нашла. Из опыта я знаю, что п/п перегородки и п/п двери ставятся в эдектрощитовых, венткамерах, кладовых (вне зависимости от категории), и в помещениях кат. А, Б, В1, В2, В3. Но где это прописано в СП?
niusya вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 09:10
#11
Staisi

архитектор
 
Регистрация: 19.10.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 8


Посмотрите СП 4.13130 п.5.5.7 (ваши помещения можно отнести к категории технических помещений из этого пункта) и следуйте инструкции, которую написала Emma.
Staisi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2016, 09:42
#12
niusya


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™


Спасибо. Правда, там нет про именно Ф3.3. Видимо есть отдельные нормы по вокзалам.
niusya вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 12:48
1 | #13
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
Вопрос задан несколько однобоко, а точнее не корректно. Т.к. противопожарные двери сами по себе никогда не ставятся. Противопожарные двери ставятся в противопожарные преграды! Если ваши помещения должны быть выгорожены противопожарными преградами, то, соответственно, в них и будут противопожарные двери. Например кладовые какой категории В4... 3... ? В электрощитовой какое оборудование? В венткамере какое оборудование, какой оно категории? Исходя из ответов на конкретные планировочные решения и будут ответы по установке дверей. Например кладовые В4 не выгораживаются, электрощитовые чаще всего выгораживаются (опять же смотря какое оборудование), тоже и по венткамерам. СП 4 п 6.2.10.
про электрощитовые в ПУЭ написано что выгораживаются

Цитата:
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
про венткамеры в СП7

Цитата:
8.1 Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиля-ционного оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вен-тиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые и (или) защищаемые этими системами помещения, должны иметь пределы ог-нестойкости не менее EI 45.
8.2 Помещения для вентиляционного оборудования, расположенные вне пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые и (или) защи-щаемые помещения, должны быть выгорожены строительными конструкция-ми с пределами огнестойкости не менее EI 150.
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 03:27
1 | #14
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Stierlitz, ))))) да есть такие пункты и в ПУЭ и СП 7 ))))) но в них идёт речь об пределах огнестойкости строительных конструкций )))) в них не идёт речь об противопожарных преградах )))) Т.ч. это спорно. В том же ФЗ 123 в таб. 21 даны так же пределы огнестойкости конструкций по степени огнестойкости здания, но ведь мы знаем, что это не обозначает что это противопожарные преграды. Так и в случае с пунктами ПУЭ и СП 7 - где указано что это ПП? )))
Хотя жизненный опыт, в виде общения с экспертами, показывает что они придерживаются вашей точки зрения. ( с чем я обычно пытаюсь не согласиться, и обосновать принцип подхода по категорийности.
У нас были случаи, когда КУИ выгораживали ПП с заполнением ППД )))))) - эксперты бывают очень разные!!! со своеобразным мышлением, которое не переубедишь ))))
niusya, похоже, что в вашем случае прямая дорога к СТУ ((( т.к. в СП 4 в п. 5.5.1 даже нет вашего типа здания. Хотя я однажды проектировала пож.депо, которого тоже нет в СП 4.... обошлось без СТУ ))) Просто выполняйте общенормативные требования - всё, что начинается с категории В3 - выгораживайте и соблюдайте пути эвакуации ))))
Emma вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 07:32
#15
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
Stierlitz, ))))) да есть такие пункты и в ПУЭ и СП 7 ))))) но в них идёт речь об пределах огнестойкости строительных конструкций )))) в них не идёт речь об противопожарных преградах )))) Т.ч. это спорно. В том же ФЗ 123 в таб. 21 даны так же пределы огнестойкости конструкций по степени огнестойкости здания, но ведь мы знаем, что это не обозначает что это противопожарные преграды. Так и в случае с пунктами ПУЭ и СП 7 - где указано что это ПП? )))
Хотя жизненный опыт, в виде общения с экспертами, показывает что они придерживаются вашей точки зрения. ( с чем я обычно пытаюсь не согласиться, и обосновать принцип подхода по категорийности.
У нас были случаи, когда КУИ выгораживали ПП с заполнением ППД )))))) - эксперты бывают очень разные!!! со своеобразным мышлением, которое не переубедишь ))))
niusya, похоже, что в вашем случае прямая дорога к СТУ ((( т.к. в СП 4 в п. 5.5.1 даже нет вашего типа здания. Хотя я однажды проектировала пож.депо, которого тоже нет в СП 4.... обошлось без СТУ ))) Просто выполняйте общенормативные требования - всё, что начинается с категории В3 - выгораживайте и соблюдайте пути эвакуации ))))
как говорила на занятиях наша преподаватель философии: "давайте разведем понятия"

Цитата:
5.3.1 К строительным конструкциям, выполняющим функции противопожарных преград в пределах зданий, сооружений и пожарных отсеков, относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия, противопожарные занавесы, шторы и экраны.
5.3.2 Противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью. Огнестойкость противопожарной преграды определяется огнестойкостью ее элементов:
как исходя из выше приведенного можно выделить:
1. Противопожарная преграда
2. перегородка/стена/перекрытие обладающее огнестойкостью
?
и в чем принципиальная разница?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 08:59
#16
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Добрый день

Статья 88 часть 1 Гласит:
Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.

Т.е. ваше здание может быть и Ф3.3, но в нем могут находиться помещения другой функциональной опасности, значит они должны быть отделены противопожарными преградами (стенами, перегородками) заполнение проемов в которых нормируется. Далее смотрите требования к данным помещениям.
Это подход, который используют эксперты по пож. безопасности.
whiteman вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 12:31
#17
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
как говорила на занятиях наша преподаватель философии: "давайте разведем понятия"



как исходя из выше приведенного можно выделить:
1. Противопожарная преграда
2. перегородка/стена/перекрытие обладающее огнестойкостью
?
и в чем принципиальная разница?

35) противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения в другую или между зданиями, сооружениями, зелеными насаждениями;
(Пункт в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ.

т.е. у противопожарной преграды кроме "REI" должно быть "К"

с учетом поста №16 - масло масляное

Последний раз редактировалось Stierlitz, 28.01.2016 в 12:37.
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 14:04
#18
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
должно быть "К"
бред
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 14:24
#19
bernata


 
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,296


niusya, у меня совсем недавно проходил экспертизу аналогичный объект.
Делали СТУ, но суть не в том...
По 87 постановлению в обязательном порядке требуется разработка раздела ПБ.
Организация которая разрабатывает для нас этот раздел тесно сотрудничает с нами при решении всех основных вопросов.
По нашей просьбе, к отчёту по ПБ прикладывается перечень заполнений противопожарных преград.
П.п.двери, окна и люки расставляем совместно со специалистом, который подписывает отчёт по ПБ.
В качестве обоснования принятых решений делаю расчёт категории всех сомнительных помещений при помощи программы Fireguard.
Эта программа выводит довольно содержательный отчёт.
Исходными данными для расчёта служат планы и перечни мебели/оборудования из раздела ТХ.
Если у экспертизы возникают вопросы по дверям - предоставляем отчёт.
Довольно длительная процедура, но выполнение её необходимо, т.к. мнения экспертов и приёмной комиссии при сдаче объекта в эксплуатацию по многим пожарным вопросам как правило не сходятся...

Последний раз редактировалось bernata, 29.01.2016 в 17:51.
bernata вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 15:00
#20
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
бред
Вчитайтесь в определение в федеральном законе)))
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужна ссылка на пп СП где ставить противопожарные двери в кладовых, электрощитовых, венткамерах

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08