Группы горючести отделочных материалов в магазине ТЦ
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 46
|
||
Просмотров: 5592
|
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
1, 2, 3: ТЦ находится у кого-то в собственности. Собственник в праве требовать соблюдения более жёстких требований, указывая их в ТУ. Вот если бы он всех обязывал использовать более высокий класс пожарной опасности, чем указанный КМ2/КМ3, то это было бы противоречие. А так, хозяин помещения просто решил перестраховаться, на что имеет полное право.
|
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
1: Если чем-то обрабатывать, то чтобы доказать КМ0, потребуется проведение огневых испытаний по ГОСТ. Но сомневаюсь в том, что возможно доказать КМ0 для дерева. Для стеновых панелей можно посмотреть решения у Унипрока. Может быть есть какой-то негорючий непорнушный вариант.
2: Если бы не было ТУ, то можно было бы. А так надо соблюдать волю собственника. |
|||
![]() |
|
||||
Может быть начинать с определения что есть отделка стен итд.? Считается ли декоративное оформление магазина отделкой. Так и магазин штор просто объявить незаконным так как никаким противопожарным нормам не может соответствовать в принципе. Также в ТЦ вроде должна быть спринклерная система пожаротушения.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 46
|
Тогда, видимо, вопрос к Арендодателю: почему НГ требуют, когда у ряда других магазинов натуральный паркет лежит и массив обработанный/необработанный.
----- добавлено через ~15 мин. ----- Да, спринклерная есть. Да, вопрос задать можно. Другое дело, можно ли назвать стеновые панели или пол декоративным оформлением. Также не исключен вариант того, что лицо, с которым я согласую, не совсем досконально разбирается в вопросе, и надо выходить на вышестоящего. Последний раз редактировалось Crazyquilt, 18.03.2016 в 19:26. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты | pi4inug | Технологические решения (ТХ) | 9 | 21.10.2013 06:21 |
В КАКИХ НОРМАХ НАПИСАНО КАКОЙ ГРУППЫ ГОРЮЧЕСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТДЕЛКА ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ!!!!! | WIT | Архитектура | 9 | 04.08.2011 10:57 |
Совмещенная кровля на куполе. Группы по распространению пламени кровельных материалов | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 27.05.2008 16:11 |