Как понимать определение: здания с постоянными по высоте жесткостью, массой и шириной наветренной грани
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как понимать определение: здания с постоянными по высоте жесткостью, массой и шириной наветренной грани

Как понимать определение: здания с постоянными по высоте жесткостью, массой и шириной наветренной грани

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.04.2016, 10:45 #1
Как понимать определение: здания с постоянными по высоте жесткостью, массой и шириной наветренной грани
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526

Данный вариант относиться только к многоэтажным зданиям с постоянными в плане размерами. Или труба одинакового поперечного сечения. Ведь, если размеры в плане меняются, то и жесткость меняется. То есть в Лире в основном надо задавать вариант: любой тип здания. Или я неправильно понимаю
Просмотров: 4787
 
Непрочитано 01.04.2016, 11:05
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


СП 20 п. 11.1.5
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 11:13
#3
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
СП 20 п. 11.1.5
11.1.5 Эквивалентная высота ze определяется следующим образом.
1. Для башенных сооружений, мачт, труб и т.п. сооружений
ze = z.
2. Для зданий:
а) при h £ d ® ze = h;
б) при h £ 2d:
для z ³ h - d ® ze = h;
для 0 < z < h – d ® ze= d;
в) при h > 2d:
для z ³ h – d ® ze = h;
для d < z < h - d ® ze = z;
для 0 < z £ d ® ze = d.
Здесь z - высота от поверхности земли;
d - размер здания (без учета его стилобатной части) в направлении, перпендикулярном расчетному направлению ветра (поперечный размер);
h - высота здания.

То есть здесь описывается только тип здания и распределение ветра по высоте: постоянное или переменное по высоте.
Про жесткость здесь ничего не сказано
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 11:20
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
т.п. сооружений
Вот это немного расписали в программе.
В "лира 10" фраза звучит так:
"для башенных сооружений, мачт, труб и зданий с постоянной формой поперечного сечения". По мне логично, но в фраза СП странная и не очень понятно трактуется действительно ли речь идет о здания постоянной жесткости или говорится о сооружениях башенного типа. В общем берите так, как задавали ветер в статической состовляющей
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 11:27
#5
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
для башенных сооружений, мачт, труб и зданий с постоянной формой поперечного сечения
То есть Вы хотите сказать, что для башенных сооружений, мачт, труб, а также кроме этих сооружений, также сооружения и здания с постоянной формой поперечного сечения (по высоте жесткостью) высота Z определяется согласно п.11.1.5. подпункт 1
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 11:30
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Igor1985, беру по худшему, т.е. всегда подпункт 2)))
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 12:15
#7
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Но у меня худший результат при расчете в лире, когда я ввожу здания с постоянной по высоте жесткостью
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 12:27
#8
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Igor1985, статический ветер вы как задавали? По пп1 или пп2? Так и здесь принимайте.

Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Но у меня худший результат при расчете в лире, когда я ввожу здания с постоянной по высоте жесткостью
Странно. В первом варианте коэф переменный по высоте, во втором постоянный максимальный, ну или не совсем постоянный. Максимум результаты совпасть должны, но не превысить
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 10:07
#9
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Но у меня худший результат при расчете в лире, когда я ввожу здания с постоянной по высоте жесткостью

Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Странно. В первом варианте коэф переменный по высоте, во втором постоянный максимальный, ну или не совсем постоянный. Максимум результаты совпасть должны, но не превысить
Дело в том, что это допущение введено для упрощения ручного счета пульсации. Если Вы посмотрите СНиП нагрузки и воздействия, то там в п.6.7 в) ф-ла 12 (последний абзац) будет сказано, что она "допускается". Но не факт, что рекомендуется. А посмотрев на эту формулу, по которой вычисляется пульсационная составляющая, Вы увидите, что она отправляет нас обратно в п. 6.7. а) для сооружений у которых частота больше предельной да еще с коэфф. 1.4 и уводит в табличные данные (табл. 7).
Таким образом, корректно будет всегда выбирать пункт "любой тип здания".
ki-ka вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 10:20
#10
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


ki-ka, В СП нет этого допущения. Или считаете, что выбирая расчет по СП в программу перекочевали алгоритмы по СНиП ?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 00:35
#11
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Именно - "любой тип здания" (если что-либо не выходит - ошибка в другом). Попробуйте сделать в SCADe.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 09:53
#12
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Именно - "любой тип здания" (если что-либо не выходит - ошибка в другом). Попробуйте сделать в SCADe
А если у меня здание башенного типа, то все равно принимать любой тип здания, ведь это неверно, потому что высоту z тогда следует принимать равной не z(e), а h
Прикладываю два варианта расчет в скад: 1- любой тип здания и 2- здания с постоянной по h жесткостью. В опорном сечении элементов 108, 112 усилия в случае использования 1 - любой тип здания получаются меньше, чем если использовать 2 -тип здания с постоянной по h жесткостью.
Что я делаю не так?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Да, кстати, результаты в Лире и в Скад совпадают

Последний раз редактировалось Igor1985, 06.04.2016 в 10:45.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 14:36
#13
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
ki-ka, В СП нет этого допущения. Или считаете, что выбирая расчет по СП в программу перекочевали алгоритмы по СНиП ?
Я в Беларуси и по СП не считаю. Полагал, что принципиально ничего не изменилось.

Глянул бегло - кое-что изменилось, но суть та же.

И я почему-то не нашел нигде фразы "постоянная по высоте жесткость". А для башен, труб и прочих подобных конструкций влегкую жесткость может быть разной на различной высоте в зависимости от применяемых решений.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
А если у меня здание башенного типа, то все равно принимать любой тип здания, ведь это неверно, потому что высоту z тогда следует принимать равной не z(e), а h
Прикладываю два варианта расчет в скад: 1- любой тип здания и 2- здания с постоянной по h жесткостью. В опорном сечении элементов 108, 112 усилия в случае использования 1 - любой тип здания получаются меньше, чем если использовать 2 -тип здания с постоянной по h жесткостью.
Что я делаю не так?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Да, кстати, результаты в Лире и в Скад совпадают
Ответьте, пожалуйста на вопрос: является ли "здание с постоянными габаритами и постоянной по высоте жесткостью" частным случаем "любого типа здания"?
ki-ka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 16:52
#14
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
Ответьте, пожалуйста на вопрос: является ли "здание с постоянными габаритами и постоянной по высоте жесткостью" частным случаем "любого типа здания"?
Ответ очевиден. Я с Вами полностью согласен: это частный случай любого типа здания, но почему результаты расчета больше для здания с постоянной по высоте жесткостью?
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 17:19
#15
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Ответ очевиден. Я с Вами полностью согласен: это частный случай любого типа здания, но почему результаты расчета больше для здания с постоянной по высоте жесткостью?
Склоняюсь к выводу, что заложенный в программу алгоритм расчета по СП попросту "перекочевал" из старого СНиПа.
ki-ka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2016, 14:39
#16
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Тогда еще один вопрос: нужно ли учитывать пульсацию на конструкции ниже уровня земли. То есть к примеру у меня есть каркас который возвышается над поверхностью земли от поверхности земли у меня устраиваются фундаменты. Так вот должен ли я рассматривать при расчете пульсации все здание целиком до подошвы фундамента. Или же я должен рассчитать с учетом пульсации сооружение до поверхности земли в предположении идеального закрепления опорных конструкций сооружения (шарнир или заделка). То есть предполагать что в грунте усилия в конструкциях не будут изменяться. (То есть усилия на верхнем обрезе будут совпадать с усилиями по подошвой фундамента плюс собственный вес грунтового массива и фундамента и дополнительный момент равный горизонтальной силе умноженной на плечо). А затем приложить опорные реакции от сооружения при расчете с учетом пульсации на верхний обрез фундамента, который совпадает с уровнем земли и фундамент рассчитывать без учета пульсации. Или же необходимо создать здание целиком с учетом фундаментов и грунтового основания и загружать его целиком до уровня земли нагрузками с учетом пульсации.
Igor1985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как понимать определение: здания с постоянными по высоте жесткостью, массой и шириной наветренной грани

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11