Что значит поперечный нахлест листов профнастила на одну волну?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что значит поперечный нахлест листов профнастила на одну волну?

Что значит поперечный нахлест листов профнастила на одну волну?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.04.2016, 20:52 #1
Что значит поперечный нахлест листов профнастила на одну волну?
METAl
 
Регистрация: 17.12.2012
Сообщений: 45

Добрый день! Не первый раз вижу в примечании КМ фразу: поперечный нахлест листов профнастила (Н75-750-0.9) на одну волну. Подскажите правильно ли я понял (см. скрин) и для чего это делается, для создания жесткого диска покрытия? Встречается обычно в ответственных зданиях. Действительно ли такое решение дает больше жесткости в покрытии металлического каркаса здания? И заметил что прогоны в таком случае - двутавр, без горизонтальных связей по покрытию.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: крепление профлиста.jpg
Просмотров: 840
Размер:	35.4 Кб
ID:	168139  

Просмотров: 5559
 
Непрочитано 03.04.2016, 20:55
#2
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


Так делается когда профнастил является верхним слоем покрытия. Это делается для того, чтоб под волну не затекала вода.
Че Бурашка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2016, 20:58
#3
METAl


 
Регистрация: 17.12.2012
Сообщений: 45


Но получается же что каждый лит перекрывается на волну слева и справа, и по середине остается тоже две волны.. это же не экономично)
METAl вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 21:12
#4
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Прививеденное автором КР для кровли не допустимо - перехлест делается только по верху волны.

Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Это делается для того, чтоб под волну не затекала вода.
Чтобы не было протекания - используют специальные кровельные настилы с продольной канавкой для исключения "подсоса" влаги.
Кроме этого - приведенный перехлест не гарантирует от протечек, которые в общем случае текут не отверстиям от саморезов и заклепок, которые либо устанавливаются некоректно, либо срезаются от температурных деформаций.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2016, 21:21
#5
METAl


 
Регистрация: 17.12.2012
Сообщений: 45


Ну если слева направо смотерть, перехлест поверху предыдущей волны.. разве не так?

У меня такое чувство что это связанно не с водой, а с несущей способностью или с жесткостью... а еще волна - это тоже самое что гофр? Нашел ещё примечание: Величина нахлеста поперек ската - на один гофр... и не одного рисунка не прилагается, млин..
METAl вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 22:19
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Настил перевернуть вверх ногами
Примечание идет из СП 17 п. 6.4.21
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что значит поперечный нахлест листов профнастила на одну волну?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск