Допускает ли "нормативка" несимметричное расположение арматуры?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допускает ли "нормативка" несимметричное расположение арматуры?

Допускает ли "нормативка" несимметричное расположение арматуры?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2016, 13:52 #1
Допускает ли "нормативка" несимметричное расположение арматуры?
Юрий_Нд
 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720

При армировании нижней части изгибаемой балки в расчет "заложены" четыре стержня.
Для выполнения "оптимального" армирования "есть желание обрывать" стержни в пролете "по одному",
и довести до опоры только один стержень.
Но при этом возникает ситуация, когда в балке нечетное и НЕ СИММЕТРИЧНОЕ количество стержней.
Допускает ли это "нормативка"?
Просмотров: 3815
 
Непрочитано 19.05.2016, 13:55
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
В балках до опоры следует доводить стержни продольной рабочей арматуры с площадью сечения не менее 1/2 площади сечения стержней в пролете и не: менее двух стержней
а не симметричность расположения стержней допускается
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 14:07
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а не симметричность расположения стержней допускается
Только не забывать, что и работать сечение будет не симметрично
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2016, 14:18
#4
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


"...В балках до опоры следует доводить стержни продольной рабочей арматуры с площадью сечения не менее 1/2 площади сечения стержней в пролете и не: менее двух стержней..."
"откуда дровишки"? - "оприлюдните" первоисточник...
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 14:26
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Пособие к СП 52-101-2003, п.5.15
СП 63.13330.2012, п.10.3.10
и куча других
Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Только не забывать, что и работать сечение будет не симметрично
что может случиться? понятно, что оставить два правых стержня, убрав два левых - не правильно, но если слева останется один, а справа два? возможно?
например, в ребрах пустотки рабочая арматура часто бывает расположена не симметрично
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 14:29
#6
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
"откуда дровишки"? - "оприлюдните" первоисточник...
Если студент, то, например, СП63.13330-2012 или любой другой нормативный документ
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2016, 15:52
#7
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Спасибо за ответ.
А в далеком 84-том, требование не было таким "жестким"...
Тогда на площадь не обращали внимания. Или я ошибаюсь?
Не понимаю, зачем тянуть до опоры половину?
Думаю, что и трети было бы достаточно...
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 16:00
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


СНиП 84 года:
Цитата:
5.20. В балках шириной свыше 150 мм число продольных рабочих стержней, заводимых за грань опоры, должно быть не менее двух. В ребрах сборных панелей, настилов, часторебристых перекрытий и т. п. шириной 150 мм и менее допускается доведение до опоры одного продольного рабочего стержня.
Руководство по конструированию..., п.3.94:
Цитата:
Стержни продольной рабочей арматуры должны размещаться равномерно по ширине сечения балки или ребра
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 16:19
#9
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
А в далеком 84-том, требование не было таким "жестким"...
В бюллетени 75 года наоборот написано, для свободно опертых концов балок 1/3 арматуры, для плит 1/2.
Так что, по нормам далекого 84-го - можно, но не все равно не менее 2-х стержней и равномерно (как указали выше). )))
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2016, 16:36
#10
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
и равномерно (как указали выше). )))
Да, но автор этого замечания "скромно умолчал" о том, что эта норма была актуальна в еще более далеком 78-ом.
И если эту норму "не перетащили" в "ныне" действующую "нормативку 2012", тогда про эту "ветхую" норму можно "забыть" или "забить"...
Это я уже говорю, как адвокат.
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 16:49
1 | #11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Это я уже говорю, как адвокат.
Offtop: уже и адвокаты проектированием занимаются
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 16:51
#12
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Да, но автор этого замечания "скромно умолчал" о том, что эта норма была актуальна в еще более далеком 78-ом.
Ну ее не заменяли и не отменяли.
Да и большая часть формул и коэффициентов выведены же эмпирически, а при экспериментах арматуру наверно располагали равномерно.
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2016, 19:09
#13
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Большое спасибо maks-ufa и mainevent100 за помощь.
Есть еще один вопросик, но не могу найти ответа...
"...В балках до опоры следует доводить стержни продольной рабочей арматуры..."
Думаю, что "следует" не только доводить, но и "переводить", но насколько?
Также думаю, что раздел анкеровки тут "ни при чем"...
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 22:09
#14
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Почитайте "Рук-во по конструированию бетонных и ЖБК из тяжелого бетона (без преднапряжения)" (1978). Там есть все ответы на ваши вопросы. А на последний, как раз в разделе "Анкеровка".
maks-ufa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допускает ли "нормативка" несимметричное расположение арматуры?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расположение стержней арматуры в прямоугольной плите, опертой по 3 сторонам alex_prm Железобетонные конструкции 2 05.03.2011 21:38
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. Tym Железобетонные конструкции 3 22.05.2009 12:31
Нелогичное расположение арматуры в стенах 20-ти этажного здания VOLCHARA Расчетные программы 7 29.12.2008 20:48