методика определения осадки полускальных грунтов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > методика определения осадки полускальных грунтов

методика определения осадки полускальных грунтов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.09.2007, 10:17 #1
методика определения осадки полускальных грунтов
Tat
 
расчеты и проектирование
 
СССР
Регистрация: 13.03.2007
Сообщений: 77

Кто сталкивался с такими грунтами, подскажите пожалуйста как определить возможную осадку полускальных грунтов (известняк ракушечник) через одноосное сжатие Rсж расч.=0,7 МПа, плотность 1,5 г/см3. Давление от здания около 4 т/м2.
Заранее благодарен.
__________________
:drinks:
Просмотров: 5938
 
Непрочитано 11.09.2007, 18:15
#2
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Не понял, почему по такому простому вопросу ни кто не может помочь? - весь день висит на форуме и 0 ответов.
Во - первых, по приведенным данным о механических свойствах грунтов осадку в принципе не возможно определить - нет Е ;
То, что нет Е - так оно и должно быть , так как для этого вида осадочных горных пород согласно
"ГОСТ Грунты.Классификация" (мергель, известняк, ракушечник и др. - органического происхождения) модуль деформации не определяется.
Во вторых - при Rсж = 700 кПа и Р= 40 кПа - нам бы Ваши заботы!
Вы случайно не из Прикаспия - там такие ИГЭ встречаются повсеместно! Приходилось с ними работать. Вопросы есть, и не мало - но это не вопрос. Дальше будет сложней и если нет опыта работы - по человечески жалко - судя по задавемым вопросам.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2007, 18:48
#3
Tat

расчеты и проектирование
 
Регистрация: 13.03.2007
СССР
Сообщений: 77


Спасибо за разъяснение. Прикаспийский Казахстан. На сколько я понял требуется обеспечить давление на основание < Rсж и грунт при этом можно считать не просадочным?
__________________
:drinks:
Tat вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2007, 18:58
#4
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Приходилось работать с проектом для нового ж/д вокзала в г. Актау точно на таких грунтах - угадал, что из тех краев. Какой фундамент посоветовать - не могу, не зная проекта, но мы посадили на мергель низкой прочности с прослойками ракушечника пятиэтажное киричное здание П/С.
Насчет Мономаха - какая версия, а лучше зайдите на форум Лира Софт и спросите у администратора поддержики По крайней мере в релизе Мономах 4.2 от мая это можно делать.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2007, 19:03
#5
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Добавлю земляку - расчет скальных, пролускадьных горнных пород ведется по первоу предельному состоянию, из условия обеспечения восприятия внешнего давления. Т.е. осадка (второе предельное состояние) не расчитывается.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2007, 19:06
#6
Tat

расчеты и проектирование
 
Регистрация: 13.03.2007
СССР
Сообщений: 77


Пятиэтажка с продольными несущими стенами -4 стенка корридорная из кирпича ракушечника. Хотел дать ленту под продольные стены. Сейчас проверю давление. Думаю дать 3-4 кг под подошвой, если не пройдет придется делать плиту. До мергеля глубоковато, под подошвой остается 5-6 метров. Основание будет известняк.
Сами мы не местные, но помогаем чем можем дружественной республике бСССР.
__________________
:drinks:
Tat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2007, 19:14
#7
Tat

расчеты и проектирование
 
Регистрация: 13.03.2007
СССР
Сообщений: 77


Боьшое спасибо AMS за помощь.
__________________
:drinks:
Tat вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2007, 20:16
#8
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Ниже нашел более подробное описание ИГЭ. Понятно. При таком основании нет необходимости выполнять расчет осадки - нормы проектирования не позволяют, да и Е вам никто не даст - не определяется он!. А то, что известняк низкой и очень низкой прочности - то это по отношению к группе скальных и полускальных горных пород (< 1 МПа). Конечно, по сравнению с гранитами и базальтами он очень низкой прочности. А по отношению к несвязным грунтам это очень даже прилично - 700 кПА!. И при давлении на основание 300-400 кПа нет вопросов !.
Но есть одна проблема - для обеспечения равномерной передачи на основание нагрузки от здания, учитывая то, что подстилающий слой известняка при механизированной разботке (вручную его не возмешь) получается очень неровный, необходимо в указаниях по производству работ предусмотреть выравнивающую подушку из малосжимаемого грунта (щебень, крупный песок с уплотением и т.д.), но толщину его не надо принимать более 30-50 см. В нашем проекте под аналогичное здание были перекрестные ленты, причем с конструктивным армированием с выравнивающим слоем из щебня 300 мм. (По расчету на ПК Лира 9.2, но это было сделано формально - для экспертизы).
AMS вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2012, 11:43
#9
konnitiva


 
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95


С расчетом полускального грунта по 1 группе ПС все понятно. А как быть, если часть каркасного здания стоит на нескальном грунтк (полутвердый суглинок), а другая часть - на известняке? Как обеспечить допустимую разность осадок фундаментов колонн?
konnitiva вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2012, 17:17
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от konnitiva Посмотреть сообщение
Как обеспечить допустимую разность осадок фундаментов колонн?
Разрезать здание на отсеки.
Вложения
Тип файла: rar 1.rar (5.27 Мб, 191 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2012, 20:14
#11
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
1.rar (5.27 Мб, 4 просмотров)
Источник подскажите,пожалуйста!
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 13:19
1 | #12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Источник подскажите,пожалуйста!
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=10943&z=.rar
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=8764&z=.rar
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=6896&z=.rar
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=3808&z=.zip

А.А. Фугенфиров
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТОННЕЛЕЙ, СООРУЖАЕМЫХ ГОРНЫМ СПОСОБОМ
Омск, 2002.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 21:00
#13
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


SergeyKonstr, спасибо большое за ссылки
Engineer SV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > методика определения осадки полускальных грунтов

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск