Непрочитано 12.12.2016, 16:25 #1
Как посчитать колонну состоящую из 4х ветвей?
Омская птица
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842

В СП 16 нашел:
7.2.5 Расчет сквозных стержней с решетками. Offtop: Тут так же не ясно как искать "лямду штрих б"
В пособие к СНиП п. 28.10 "Расчет внецентренно сжатых элементов". Там рассматривают 2 двутавра.

Мое сечение 4 двутавра 45 Ш1, на растоянии 1,8 и 3 метра. Шаг решетки 1,5 метра.
Колонна внецентренно-сжатая.
В лире задал 4мя стержнями с решеткой (3д), но коэф. длины ветви не могу понять как определить.

Offtop: Ситуация - "двучленная формула Ясинского"

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 207
Размер:	35.6 Кб
ID:	180651  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 274
Размер:	40.3 Кб
ID:	180652  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 384
Размер:	133.7 Кб
ID:	180653  

Просмотров: 8961
 
Непрочитано 12.12.2016, 16:54
#2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
В лире задал 4мя стержнями с решеткой (3д), но коэф. длины ветви не могу понять как определить.
Для определегя расчетной длины сквозная колонна рассматривается как сплошная в виде стержня.
Проверка сечения на устойчивость осуществляется по разделу 9.3 СП 16.13330.2011

Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Offtop: Ситуация - "двучленная формула Ясинского
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2016, 17:31
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Что за ужас на 3-ей картинке?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2016, 18:54
#4
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Что за ужас на 3-ей картинке?
двучлен из формулы Ясинского
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2016, 21:01
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop:
Цитата:
Что за ужас на 3-ей картинке?
что тебе не нравится?
много металла для КМД, как ты и хотел
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2016, 21:02
#6
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


По опыту не подскажите.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
по разделу 9.3 СП 16.13330.2011
Это имеет отношение к устойчивости по Эйлеру?
У меня устойчивость всей системы 2,2.
Устойчивость теряет балка. Думаю у колонн этот коэф. выше в несколько раз.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Что за ужас на 3-ей картинке?
Опора под теплотрассу. Пролет 40 м.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2016, 21:28
#7
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Это имеет отношение к устойчивости по Эйлеру?
Не понял вопроса. Все расчеты на устойчивость при наличии сжимающей силы "имеют отношение" к устойчивости по Эйлеру.

Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
меня устойчивость всей системы 2,2.
Из программного расчета на устойчивость можно принять только расчетную длину, остальное считается по СП.

Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Опора под теплотрассу. Пролет 40 м.
В данном случае коэффициент расчетной длины Мю скорее всего равен 2.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 05:13
#8
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Может быть, это тот случай, где не нужно называть эту конструкцию 4х-ветвевой колонной?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 05:16
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Offtop:

что тебе не нравится?
много металла для КМД, как ты и хотел
Offtop: представь, что твой подчиненный тебе на подпись принес такой чертеж.
Подпишешь? Вот просто "Да/Нет" = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 09:35
#10
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Мое сечение 4 двутавра 45 Ш1, на растоянии 1,8 и 3 метра. Шаг решетки 1,5 метра.
У вас профиль без всякой решетки на 4,3 метра с мю=2 стоит. Высота "колонны" какая?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 09:36
#11
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Высота 12 метров.

Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
У вас профиль без всякой решетки на 4,3 метра с мю=2 стоит.
От собственного веса стоит?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 09:37
#12
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Высота 12 метров.


От собственного веса стоит?
на гибкость 120
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 09:39
#13
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Вот усилия в месте крепления ветви к фундаменту.
Фрагмент высотой 1.5 м.
Нижняя часть из 45К5 (по прочности)


Я все не могу понять как коэф. расчетной длины отдельной ветви задать.
Общая устойчивость думаю обеспечивается т.к. в лире по эйлеру для 4х ветвивой колонны большой запас.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 53
Размер:	120.0 Кб
ID:	180699  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 102
Размер:	152.7 Кб
ID:	180700  
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 09:46
#14
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Высота 12 метров.
Хорошая высота

лямбду штрих-б искать так же как лямбду штрих, только значения расчетной длины и радиус инерции брать для отдельной ветви с точками раскрепления планками/решеткой
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 09:47
#15
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
лямбду штрих-б искать так же как лямбду штрих, только значения расчетной длины и радиус инерции брать для отдельной ветви с точками раскрепления планками/решеткой
Логично, я тоже так думал, но мне б посмотреть где написано. А то экспертизу еще проходить.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 09:47
#16
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


200т с 40 метров = 5т/м
У вас там мост пешеходный что-ли???
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 09:49
#17
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


2 dy 1000 mm. Теплосеть короче. Температурные нагрузки хорошо крутят. И технологические нагрузки с горизонтальной нагрузкой.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 09:52
#18
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Логично, я тоже так думал, но мне б посмотреть где написано. А то экспертизу еще проходить.
В КМ-е всего 2 формулы, по которым все считается © И.И. Крылов, преподаватель МК в институте
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 09:53
#19
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Ну Ясинского я уже знаю.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 09:59
1 | #20
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Посмотрите Горева (том 1). Там по сквозным стержням все с примерами разжевано
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как посчитать колонну состоящую из 4х ветвей?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? Homel Металлические конструкции 39 21.08.2023 06:11
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? Семенов Сергей SCAD 77 22.08.2017 06:29
Как посчитать Усиление основания фундамента методом продавливания горизонтальных свай. Алексей_rus Основания и фундаменты 14 08.12.2014 23:03
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности Johny AutoCAD 6 07.07.2012 19:56
нагрузка на колонну. Jane_0 Лира / Лира-САПР 12 08.04.2011 11:15