Расчет здания на подработке
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет здания на подработке

Расчет здания на подработке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.09.2007, 13:26 #1
Расчет здания на подработке
Deimos
 
инженер
 
Каневская - Пуп Земли
Регистрация: 29.01.2006
Сообщений: 837

Здравствуйте, товарищи инженеры.
У меня такой вопрос. Как грамотно составить расчетную схему в Лире.
Здание 11-этажное. Монолитный железобетонный каркас. Просадочные свойства грунтов основания
устранены. Разработан проект закрепления грунтов (грунтовые сваи). По сему проекту расчетное сопротивление грунта 2,9 кгс/см2. Подвох в том, что здание будет строиться на подрабатываемой территории в г. Каменске Ростовской области. Горно-геологического обоснования нет. Всвязи с этим возникает несколько вопросов:
Согласно СНиП 2.01.09-91 "ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И ПРОСАДОЧНЫХ
ГРУНТАХ" прил.10 необходимо осуществить проверку каркаса на ряд возможных деформаций основания, такие как прогиб, выгиб, образование вертикального уступа. Каким образом можно
задать вышеперечисленные случаи в ПК Лира? Есть мысль, что необходимо задаваться различными коэффициентами постели для фундаментной плиты. В связи с этим возникает очередной вопрос,
как именно высчитать эти коэффициенты. Если со средним С1 проблем нет, то насколько сильно должен отличаться этот коэффициент, чтобы правильно смоделировать уступ, прогиб, выгиб и т.д. Далее, если даже задаться этими коэффициентами, то необходимо сделать несколько расчетов всего здания или возможно только фундаментной плиты(?). Уж очень не хочется для каждого случая делать перерасчет, а потом подбирать армирование конструкций по наихудшему варианту.
Хотелось бы услышать мнение расчетчиков, кто уже делал что-то на подработке. Стоит ли начинать, если заказчик заявляет, что о горно-геологическом паспорте нам лучше и не мечтать?
Какие требования к расчету предъявляет экспертиза (именно на подработке)
В конце концов, сколько будет стоить вышеназванный расчет + КЖ?
Буду благодарен за любые пожелания и мнения (хотелось бы квалифицированные ). Или хотя бы тыкните пальцем куда смотреть (наверняка ведь это уже обсуждалось на форуме). Архитектуру
прилагаю. Спасибо.

ЗЫ:Лифт так уродливо сидит, потому что раньше эта хата была кирпичной... Думаем сделать местное уширение диафрагм до 425, потому как архитекторам впадлу что-то менять.
[ATTACH]1191144382.rar[/ATTACH]
__________________
Per aspera ad astra.
Просмотров: 3996
 
Непрочитано 30.09.2007, 13:59 Re: Расчет здания на подработке
#2
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Deimos
Стоит ли начинать, если заказчик заявляет, что о горно-геологическом паспорте нам лучше и не мечтать?
Какие требования к расчету предъявляет экспертиза (именно на подработке)
Вопрос риторический - первое, что потребует эспертиза - предоставить вместе с расчетами горно-геологический паспорт. Иначе смотреть не будет, поскольку здание относится к II-му уровню отвественности. И будет права - это грубейшее нарушение нормативных документов. Цитирую СП п.4.7 "Проектирование без соответствующего инженерно-геологического обоснования или при их недостаточности не допускается" (то-же было и в ранее действующих нормах проектирования ОиФ, независимо от того, что строится и на чем строятся объекты). В разделе 6.10.2 "Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на подрабатываемых территроиях" -там все расписано, какие данные по Г/Г условиям необходимо иметь.
По существу - ту задачу, которую Вы ставите можно решить в расчетных ПК, где есть объемные нелинейные конечные элементы грунта. В Лире 4.2 есть нелинейные КЭ грунта, но они вызывают много критики со стороны специалистов, занимающихся геотехникой. Есть ряд других, в.т.ч. не "наших" РПК, в которых эту задачу можно решить более корретно ( FEM models - разработка Санкт-Петербургских геотехников - WWW.georec.spb.ru , голладская 3D Plaxis). Пользование другими программам, где задачи совместной работы основания и надземной части здания решаются не вполне корректно приведет к искажению результатов расчета.
Но это будет только тогда, когда заказчик предоставит все необходимые данные по Г/Г условиям. Иначе время будет потрачено впустую.
В договоре с заказиком на разработку ПСД есть такой пункт - если есть, то с него и надо начинать. А пока, ЯТД зайимтесь самообразованием, зайдите на Лиру Софт, там еще можете узнать полезное для себя, и вопрос на форуме задать разработчикам ПК.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2007, 14:08
#3
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


to AMS: Спасибо. Судя по всему от этой работы придется открещиваться...
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2007, 14:23
#4
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


to Deimos
Привет, земляк. Два вопроса. Откуда информация по подработкам в Каменске? Я не встречал этого. Десяток зданий прошли через мою фирму по Каменску. Там в основном, песчаники, за что и назван был Каменском. Добываются открытам способом. В самом городе подработок не должно быть. И второй, кто делал проект закрепления просадочных грунтов? Неужели они не подсказали? По второму вопросу ответить можешь в личку.
alektich вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет здания на подработке

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск