Тормозные фермы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Тормозные фермы

Тормозные фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.10.2007, 14:58 #1
Тормозные фермы
mms2000
 
инженер
 
Подмосковье
Регистрация: 13.04.2006
Сообщений: 173

Промздание, однопролетное с мостовым краном, все в металле. Заказчик не пожелал выполнить тормозные фермы по балкам вдоль обоих сторон, типа если с одной стороны оставить более гибкую на гориз усилия балку, то при торможении после выбора зазоров на обоих сторонах вступит в полную работу именно более жесткая балка. Вопрос - а если на гибкой стороне зазора в то время не будет, на жесткой будет, тележка тормозит около гибкой части - то при определенном размере зазора более гибкая балка может обидеться. Кто ставит в проектах тормозные фермы подкрановых балок только по одной стороне отзовитесь и научите пожалуйста как правильно думать))
Просмотров: 7773
 
Непрочитано 25.10.2007, 15:44
#2
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от mms2000 Посмотреть сообщение
научите пожалуйста как правильно думать))
Думать неправильно! Правильно - серию посмотреть.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2007, 17:34
#3
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Посмотрите серию на подкрановые балки которые у вас в проекте. Там все прописано.
024 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2007, 21:04
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


mms2000
Это не заказчик подумал, это вы лоханулись.
Я так подозреваю вы запроектировали подобное сооружение и пытаетесб сейчас доказать либо экспертизе либо преподу, подбную хреь.
Заказчег обычно не рассуждаеть о подобных вещах.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2007, 08:38
#5
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


в проекте тормозные фермы по обоим сторонам здания, заказчик больно вдумчивый попался и не сделал тормозные фермы по одной стороне, естественно я не согласился, а вот вопрос кто делал тормозные фермы по одной стороне так и остался без ответа?
mms2000 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2007, 09:24
#6
Njy

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.11.2006
Питер
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от mms2000 Посмотреть сообщение
заказчик больно вдумчивый попался и не сделал тормозные фермы
Заказчик не делает фермы, а серии просто так не делаются. Усилия распределяются пропорционально жесткостям, но в данном случае жесткость роли не играет, если кран начнет тормозить, то ваша балка без тормозных конструкций первая выйдет из строя, т.к. крановая нагрузка - это внешнее усилие, а не внутреннее.
__________________
Мозги - хлеб инженера:closed:
Njy вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2007, 15:33
#7
alexntp

Обследование строительных конструкций
 
Регистрация: 28.10.2007
Красноярск
Сообщений: 13
<phrase 1=


Не разу такого не встречал в промзданиях. Заказчик может думать что угодно, за проект отвечаете вы, не подписывайте ему авторский надзор и все. Мое мнение - ересь. Но я бы не подписывал такой объект в эксплуатацию.
alexntp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2007, 15:59
#8
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


всем спасибо за отклики. Заказчик и я остались при своих...До сдачи еще не скоро)) Подождем.
mms2000 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Тормозные фермы

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
фермы с изогнутым верхним поясом Макс_им Конструкции зданий и сооружений 15 10.07.2007 12:31
Высота фермы sys81 Конструкции зданий и сооружений 17 12.10.2006 18:48
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41