#1 | |
Не совпали мнения доктора наук и конструктора по фундаментам.
конструктор
Москва
Регистрация: 28.11.2007
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 30149
|
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
С заказчикком есть договор?...что там есть о дополнительной экспертизе?...
Решение принимаете Вы! от этого все остальное....насчет навязывания- необходимы веские аргументы с расчетами и тп.... У Вас не защита диссера, а работа- енто разные вещи))))... С заказчиком треба поговорить построже....."коней менять на переправе" накладно будет.... О задаче- да есть возможность недостаточного уплотнения насыпного грунта. Между ребрами возможен отрыв грунта.
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.04.2006
Молдова
Сообщений: 453
|
Есть несколько вариантов
1. Отмывать дерьмо. Но это безнадега. 2. Проверь в какой области он доктор. Вполне может оказаться что не по данному вопросу. Тогда через заказчика предложи доктору принять на себя ответственность за дальнейшую судьбу здания при использовании его рекомендаций. Причем заключение с его стороны должно быть мотивированным. Если его не будет, то высмей его у заказчика. П.... все горазды, а когда впереди тюрьма, то сам понимаешь. Можешь даже приехать к нему позвонив в резкой форме. Не думаю, что он выдержит прессинг. Обычно эта публика не выдерживает практики. 3. Заказчику выскажи по второму варианту и скажи, что неуверен в компетенции особенно если его специализация не по теме. И последнее.Если заказчик склонен на его сторону предупреди о возможных последствиях. Если уверен в себе и правильности своего решения при как танк и будь что будет. У меня бывало заказчик отказываясь от моих услуг возвращался через два года. Успеха |
|||
![]() |
|
||||
Доказать правильность принятого решения можно только предоставив все расчеты по выбранному вами варианту. Это ваш главный аргумент. Если, действительно, ваше решение удовлетворяет всем требованиям и обеспечивает требуемую прочность, устойчивость и т.д. то, доказывать прийдется доктору наук.
Об особенностях проектирования нулевых циклов высотных зданий пишут специалисты НИИОСП им. Герсеванова д.т.н. В. Пертухин и др. в журнале "Высотные здания" . Они отмечают, что для высотных зданий, характеризующихся большими и неравномерными нагрузками на основания и фундаменты, эффективными решениями могут быть следующие варианты: - плитные, на естественном или укрепленном основании (предпочтительно повышенной жесткости, в том числе с развитой подземной частью) - свайные - комбинированные, в том числе свайно-плитные или плитно-свайные. З.Ы. Бешенство здесь не товарищ. Советуюю все взвесить, оценить на трезвую голову.
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 29.11.2007 в 08:13. |
||||
![]() |
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
![]() |
едва ли вы что то докажете доктору наук
снегом завалит ) попросите доктора опровергнуть ваш вариант расчетом, а потом критикуйте его расчет. хотя если он настоящий доктор в соответствующей области, то тоже нифига не докажете поэтому подймайте, мб просто взять и сделать его вариант ) самолюбие иногда, знаете ли, вредную службу служит
__________________
Nobody's perfect |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для нормального конструктора весь вопрос в деньгах, в оплате. Если заказчик платит, то просто нужно взять и посчитать второй вариант.
А спорить с профессионалом бесполезно. Наверняка этот консультант давно работает и знает, о чем говорит. Вариант со сваями действительно как минимум более надежный, чем с плитой - это и без всяких расчетов ясно. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 34
![]() |
да можно взглянуть,
первое номер скважины, второе осадка.1-91,22мм;2-91,43мм;3-90,58мм;4-90,58мм;5-88,25мм;6-82,71мм;7-87,14мм; Считал без учета взвешиваешего действия воды в екселе проверенной вручную прогой, Модуль деформации ПГС брал 20 МПА. |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
очень знакомая ситуация. Для таких случаев на самой ранней стадии проектирования составляется протокол согласования всех конструкций, который подписывается заказчиком и проектировщиком. А то заказчик всегда хочет за одни и те-же деньги от Вас вариантное проектирование. Так вот- если он на той стадии до подписания протокола неудосужился проконсультироваться у своего советника, то на второй вариант заключается дополнительный договор на второй вариант. Хозяин - барин, т.е. он платит - вы делаете, в конце концов работа есть работа. А насчет того, что если кто-то будет делать за вас только фундамент - пишите письмо, о том что вы снимаете с себя ответственность за конструкции здания, ибо по сегодняшним нормам расчет конструкций должен проводиться совместно с основанием.
И не в коем случае не спорить, а соглашаться, но за доп. деньги. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 34
![]() |
Дело в том что замена грунта не 8 метров, а всего 2(см разрез). В том то и дело, что если использовать сваи-стойки, как говорит доктор с опиранием на галечники то сваи будут не под всем зданием и их длинна будет переменная от 1-го до 3-х метров. Если учесть что R гравийно галечниковых грунтов 6 кг/см2 а давление 2,5 то количество таких свай трудно себе представить.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 34
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
кстати - если принять свайно-плитный ф., и плита при этом обопрется на насыпной, то она создаст напряжение в этом слое, который осаживаясь может дать отрицательное трение на сваях. Тут все не так однозначно. В НИОСПЕ как то исторически сложилось, что одна лаборатория занимается только плитными фундаментами, другая только свайными, а что будет если все это сложить, то врят-ли Вас проконсультируют там должным образом.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 34
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 34
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Не понятно - при чем здесь доктор ?. То, что в конкретном случае возможны и другие варианты конструктивного решения фундамента и без доктора понятно.
Если варианты разработаны на основе нормативных документов, то они по определению надежны. Кто-нибудь встречал в них предложения типа : "но более надежными являются ..." - в том числе если речь идет о технологии выполнения работ. Надежнось закладывается через соответствующие коэффициенты, потому они и разные. В данном случае в понятие надежность вкладывается субъективный фактор - смогут или нет уплотнить, пробить сваями галечник (почему пробить?) и т.д. Выбор вариантов (если расчеты и проект выполнены в пределах норм) - материальные и трудовые затраты, сроки строительства, ну и в конечном итоге стоимость - а для инвестора при прочих равных условиях это первично. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
2. Фразы такие есть - только звучат они типа " как правило следует" или "допускается при специальном расчетном обосновании", "рекомендуется" и т.д. Т.е. при возможности нескольких вариантов один более предпочтителен, хотя остальные не исключается. По теме - я бы поговорил с доктором=никогда не упускаю возможности поговорить с умным человеком, тем более если тот имеет отличную от моей глубину познания. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это в теории. А на практике многое зависит от качества исполнения, конструктива и т.д. Вот, затонули речные суда в Керченском проливе, а виноват остался капитан (а не Министерство транспорта, которое разрешение выдавало). Госстрой за нормативные документы и коэффициенты не будет отвечать, поэтому в интересах конструктора, заказчика и консультанта принимать верные решения без оглядки на нормы. Ясен пень, что свайные фундаменты более дороги, но, одновременно, поскольку свая, например, стойка опирается на априори более надежное (менее изменчивое) основание - они (сваи) более надежны. Например на севере свайный фундамент составляет до половины стоимости здания, а по формальному технико-экономическому сравнению столбчатый выгоднее. Тем не менее стараются строить на сваях.
|
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Обратись по доброму в экспертизу к эксперту, пусть даст локальное заключение - он его делал наверняка- на руки. Расскажи по честному, что кинуть хотят с оплатой. Эксперты Заказчегов не любят и презирают, особенно если берут у них. И эксперты - специалисты, корпоративная солидарность, понимаш... А с локальным заключением экспертизы - хоть в суд. Шеф опять же благодарен будет, раз сам не догадался. Строить моно по разному одно и то же. Может, предлагаемый вариант даже дешевле будет - а у подрядчика механизмов нет? ( к прмеру). Или вариант по срокам в 4 раза длиннее...время- деньги.Так что правда на твоей стороне.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 34
![]() |
Да, чувствую так и придется сделать. Ехать и просто доказывать. Не знаю что из этого выйдет, но еще один из моментов на котором настаивает доктор, это то что все расчеты это полная ерунда и расчеты которые сделаны делает студент 3-его курса. Расчеты должны быть сделаны в Плаксисе тогда он в них поверит. В общем довольно сложно общаться. Он практически в 2 раза меня старше и заказчику естественно предлагает своими силами данные расчеты сделать намекая на сложные инженерно-геологические условия площадки. Есть такой пункт в СП по основаниям, что в случаях со сложными условиями необходим расчет в таких программах. Но СП в общем то не утвержден Минюстом до сих пор и до сих пор на сколько я понимаю решений по ним не имеется. Да и в задании на проектирование написано что проектировать в соответствии с действующими СНиП.
|
|||
![]() |