Непрочитано 16.08.2020, 21:06 1 | #1
Анкерное крепление РВС (Резервуар Вертикальный Стальной)
KuroRaiken
 
Регистрация: 09.08.2020
Сообщений: 33

Интересует ряд вопросов по анкерному креплению емкостей РВС к фундаменту. Исходные данные:
- Имеем РВС с наружным диаметром 8460 в сейсмике 8 балов.
- Был выполнен расчет на сейсмику и прочие опрокидывающие нагрузки. С учетом Габаритов и ГОСТ были приняты 16 анкеров диаметром 24 мм (минимально допустимое кол-во и диаметр для диаметра емкости)

Проблемы/Вопросы:
- При текущем диаметре расстояние между анкерами должно быть не больше 2000 мм. исходя из этого мы имеем 16 анкеров (т.к. кол-во должно быть кратно 4). При равномерном размещение, некоторые анкера оказываются слишком близко к вертикальному шву (170 мм см. рис. 3) Смещение не помогает. Всегда хотя бы один анкер слишком близко, либо попадает на шов. Если делать согласно примеру из ГОСТ, опорный столик и подкладной лист, то мы попадаем на шов. В нормативке ничего не сказано, допускается ли заходить на швы подкладным листом анкерной опоры. Вопрос: работает ли с анкерной опорой такое же правило как с усиливающим листом патрубка и им можно залезть на шов на 100 мм? (См. рис.1 и рис.2) Есть ли какие-то другие способы решить эту проблему?
- Я встречал узлы без подкладного листа, но усиленные с внутренней стороны уголком. Можно попробовать сделать очень узенькую полочку, но такой вариант надо просчитать и обосновать. Как и в каких программах можно это сделать? Нужно выполнить расчет на прочность как стульчика так и стенки, в том числе на воздействие изгибающих моментов. В общем кто-нибудь рассчитывал этот узел?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис. 1.png
Просмотров: 303
Размер:	87.2 Кб
ID:	229188  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис. 2.jpg
Просмотров: 240
Размер:	79.5 Кб
ID:	229189  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис. 3.jpg
Просмотров: 164
Размер:	43.6 Кб
ID:	229190  

Просмотров: 1586
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Анкерное крепление РВС (Резервуар Вертикальный Стальной)

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу типовой проект резервуар стальной вертикальный цилиндрический для воды емкостью 500 м3 Mr.AS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.09.2016 10:57
Ищу ТП или чертежи КМ на резервуар стальной вертикальный 1000м3 в сейсмоопасном районе(9-10 баллов) Albuka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 06.10.2015 07:53
Ищу ТП 704-1-168.84 Резервуар стальной вертикальный для нефти и нефтепродуктов на 3000м3 abubakar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.07.2012 21:15
Ищу Типовой проект 704-1-155 с* - Стальной вертикальный цилиндрический резервуар для нефти .... mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 01.08.2011 11:10
Ищу проект Резервуар вертикальный стальной для воды V=200 м3 ПГС Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.03.2011 17:22