| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Разделка кромок раскосов фермы из ГСП
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 74
|
||
Просмотров: 6011
|
|
||||
По листу 1.460.3-23.98.1-64KM нельзя сделать?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 51
|
- сложно дать однозначный ответ, надеюсь конструкторы КМД подскажут. А так, рекомендации по разделке кромок имеются в старом Пособии к СНиП II-23-81* применительно к фермам с поясами из двутавров (и решеткой из прямоуг. и кв. труб), пункт 16.23. Аналогичное указание имеется в СП 294, п. 15.3.6. Но рисунки немного отличаются, а ссылки на ГОСТы по сварным швам в обоих случаях отсутствуют... При этом, указание о разделке кромок относится только к носковому шву, а не ко всем швам крепления раскоса по периметру, в отличие от серии. Угол наклона от 35 градусов. Сам расчет такого носкового шва приведен в т.2 справочника Кузнецова 1998 г. стр.173 (хотя там же,в примере расчета узлов фермы типа "Молодечно" эти формулы не используются). Можно порекомендовать для носкового шва ориентироваться, как указал ingt, на л.64 серии, с учетом рекомендаций СП294.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 74
|
Дело в том, что здесь как раз таки показаны сварные швы для раскосов толщиной до 6мм, и все они без разделки. Есть только узел с подрезкой при примыкании с острым углом - 38 градусов. У меня 41 с небольшим градусов, тоесть по данному листу мне можно принять узел 2, где уклон 43 градуса. Но в нем нет разделки. А пояснительная записка серии требует разделку...Вот я и думаю, делать без разделки по данному листу или с не ГОСТовской разделкой..
----- добавлено через ~2 мин. ----- Alex Kirov, спасибо за ответ, пойду ознакомлюсь с информацией |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,720
|
Не. Я так понял, проблема только в одной стороне, наружной. Две боковые грани привариваются с разделкой по серии, задняя грань остаётся как есть, без разделки, а вот передняя грань ГСП - в ней проблема, а точнее, проблема в серии в том, что есть только два вида разделки - без разделки и срезка перпендикулярно поясу. В данном случае напрашивается промежуточный вариант - разделка верхнего листа ГСП так, чтобы это выглядело как срезка, перпендикулярная оси раскоса, а не оси нижнего пояса. В итоге получается шов Т1.
Впрочем, если в СП 294 есть рекомендация, как делать, то лучше сделать по ней. Потому что шов Т1 не даст полный провар, а шов по рисунку №2 в комменте №3 - даст. Ещё бы понять, что означает параметр s на этих рисунках... Похоже, это выпуклость шва относительно грани ГСП. Второе - при попытке сделать шов без разделки кромки, швы от двух близкорасположенных раскосов "налезут" друг на друга. |
|||
![]() |
|
||||
Это "проплавление корня шва", его в величину расчётного катета добавляют.
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 74
|
Я просто на автомате подумал про шов Т1 по ГОСТ 14771-76, поэтому и не понял). Да, наверное, стоит сделать именно так - применить шов Т1 по ГОСТ 23518-79 по тупому углу раз Т3 по этому ГОСТ не подходит.
А что касается полного провара при перпендикулярной подрезке трубы (ответ #3 рис.2), то он мне не очень нравится тем, что его несущая способность ниже, чем при сварке без подрезки. Видимо, потому что размер шва получается меньше (в ответе #2 рис.1 из серии это указано) Последний раз редактировалось spectre, 05.11.2022 в 13:34. |
|||
![]() |
|
||||
ГОСТ Р 57351—2016.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 74
|
Цитата:
Тем не менее, как я полагаю, хуже от разделки раскосов толщиной 10мм не будет. Можно проварить наружную грань швом Т1 ГОСТ 23518, боковые Т6 по ГОСТ 14771 (раскос 150х150мм, а нижний пояс 180х180мм - если разделку не выполнять - таврового шва уже не получится, так как грань раскоса на радиус нижнего пояса попадает), а заднюю по рис. Е.5 ГОСТ Р 57351-2016, т.к. угол меньше 60 градусов. Можно даже разнокатетным швом.. Всем спасибо за ответы ![]() Последний раз редактировалось spectre, 05.11.2022 в 14:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Как мне поясняли "великие мудрецы" - носковый шов делают со скосом по поскости сопрягаемой поверхности. Т.е. полка раскоса имеет срез полностью соприкасаемый с поясом (прямой). А вот скос угловой при таком подходе достигается за счёт проплавления при сварке.
Но те мудрецы не использовали полуавтомат. Они варили 3 миллиметровыми УОНИ. Т.е. проплавлялось всё за один проход. Таким образом вид кромки под сварной шов нужно, в том числе, определять и по виду сварки. Т.е. учитывать технолию сварочного производства. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Такой норматив применим ТОЛЬКО для сварки в среде защитных газов. Просто обращаю внимание. Последний раз редактировалось crossing, 06.11.2022 в 14:33. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Не очень мудрые мудрецы.
Повсюду, везде и повсеместно положено применять современный технологически более продвинутый метод, а ручной "колхоз" допускается только при острой необходимости. При этом понятно что у ручного шва качество априори хуже, что учитывается в расчетах. Варить чем попало как попало не можно. ![]() Даешь полуавтомат!
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 06.11.2022 в 16:14. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прошу консультации по минимальному углу раскосов фермы | Иван777 | SCAD | 17 | 26.03.2018 16:39 |
Моделирование расцетровки осей раскосов фермы из ГСП в Лира САПР 2015 R4 | alexey_641 | Лира / Лира-САПР | 4 | 13.11.2017 10:08 |
Помогите сформировать конфигурацию фермы | gazon | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 18.08.2012 09:25 |
Узел опирания фермы на подстропильну ферму | Jrec | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2012 16:06 |