| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Вид гидравлического молота по таблице 7.13 СП 24
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 96
|
||
Просмотров: 1178
|
|
||||
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 96
|
Цитата:
А вроде не редкость когда гидравлическими молотами и забивают, и испытывают потом |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 144
|
Контрольные динамические испытания выполняются только дизель-молотами, без подачи топлива. Молот поднимают на высоту и скидывают нужное число раз.
Гидромолотами нельзя выполнить испытание, так как в гидравлической системе всегда есть сопротивление, и результаты будут некорректные. Кстати в гидромолотах часто установлена электронная система которая показывает при погружении сваи несущую способность сваи, но это к акту испытаний это никак не пришьешь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Нельзя гидравлическими молотами динамические испытания выполнять по методике СП 24. Их результаты будут непредсказуемыми и не верными.
Либо статика, либо обычный дизель молот (подъем и сброс без подачи топлива). У нас заказчик однажды панику поднял, несущая способность свай была в 3 раза меньше проектной по результатам "испытаний" гидромолотом. Привезли обычный дизель молот, испытали по всем канонам, оказалась н.с. нормальной, практически 1 в 1 как по стат. зондированию. Последний раз редактировалось Alkor527, 05.05.2023 в 07:12. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
#4, #5
Как интересно.. А что пишут в ГОСТ 5686-2020? п.7.2.4 а как иначе? Если пользоваться готовыми табличками не интересуясь и забыв как, когда, под какие условия и оборудование они были состряпаны? Последний раз редактировалось olf_, 05.05.2023 в 08:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Не сильно вдавался в вопрос, но как мне в свое время объясняли сваебойщики, холостой сброс в гидромолоте выполнить нельзя, он всегда бьет под нагрузкой. Отсюда и невозможность испытаний.
Не знаю верно ли это для всех типов гидромолотов, но у нас было так. Для гидравлических молотов существуют таблицы перевода в н.с. в зависимости от марок свай и полученных отказов при забивке. Но как я сам убедился, они мягко говоря некорректны. В нашем случае они давали очень маленькую н.с. (сделаны в очень большой запас). Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Если у гидромолота можно задать конкретную энергию удара (например у IHC, причём диапазон от 10% до 100%, регулируется с пульта оператора), то зная энергию, количество ударов и отказ - пересчитать в несущую способность уже дело техники. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
И это уже не испытания предусмотренные СП 24, т.к. там про гидромолоты речь не идет. Для себя, да, можно какие то выводы сделать. Последний раз редактировалось Alkor527, 05.05.2023 в 12:25. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
Много раз пытались приспособить методику СП24 к гидромолотам. Никаких вразумительных результатов не получили. Даже на заводе запрашивали график зависимости энергии удара от режима работы молота. Ерунда получается. У отечественных молотов РОПАТ есть методика расчета НС по результатам испытаний, но и она в 50% случаев не сходится с дизелем. Видать мало факторов учли. Самое надежное это притащить на стройку 2 молота и получить корреляционную зависимость. По ней можно будет составить переводную таблицу, и то это будет верно только для конкретного типа грунтов (песчаных или глинистых). Короче, вопрос этот не проработан совсем.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 873 | 09.10.2024 16:03 |
Что такое tc в таблице 14.2 СП 468.1325800.2019? | Ust | Железобетонные конструкции | 1 | 22.05.2022 17:17 |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Как понимать отношение площади пояса к стенке Аf/Аw в таблице Д.2 "Коэффициенты влияния формы сечения η" СП стальных конструкций? | Tvorec | Металлические конструкции | 4 | 16.05.2013 23:45 |
СП 50-102-2003, приложение Д. Анализ табличных значений в таблице Д.3 | and.rey | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 11.03.2011 09:28 |