Песчаное основание. Каким ГОСТом или СП доказать?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Песчаное основание. Каким ГОСТом или СП доказать?

Песчаное основание. Каким ГОСТом или СП доказать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.06.2023, 08:15 #1
Песчаное основание. Каким ГОСТом или СП доказать?
uralface
 
Регистрация: 28.06.2023
Сообщений: 10

Добрый день. Ситуация: искусственное песчаное основание выполнено по всей площади котлована. А Заказчик готов оплатить только тот песок который насыпан чётко по контуру фундамента.
Вопрос: каким ГОСТом или СП доказать что сыпать нужно по всей площади котлована? Не пособие по проектированию, а именно ГОСТ или СП.
Просмотров: 2666
 
Непрочитано 28.06.2023, 08:59
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


А как в проекте?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 28.06.2023, 08:59
#3
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


На проектную и рабочую документацию надо ссылаться, тем более заказчик ее сам же утверждает
tigra-18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2023, 09:02
#4
uralface


 
Регистрация: 28.06.2023
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А как в проекте?


А в проекте один единственный разрез. И он - не трапецией! Тобеш не понятно
uralface вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2023, 09:40
#5
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Договор подряда, смета.
СП 45.13330.2017 п. 7.1, табл. М.1 п. 15в, раздел 6.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2023, 10:31
| 1 #6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Offtop: Эт чё, какой котлован захотел, такой и вырыл, а потом засыпал песком?
Пожалуй, на мой взгляд, доказательство только одно, расчет по СП 22 за 16 год, раздел 5.7, (5.7.6) глубинный сдвиг.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2023, 12:09
#7
uralface


 
Регистрация: 28.06.2023
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
табл. М.1 п. 15в
там написано плюс минус 15 см, а что значит минус?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Эт чё, какой котлован захотел, такой и вырыл, а потом засыпал песком?
Пожалуй, на мой взгляд, доказательство только одно, расчет по СП 22 за 16 год, раздел 5.7, (5.7.6) глубинный сдвиг.
Это расчёт ..., и то в этом пункте без конкретных чисел и допусков.
uralface вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2023, 12:20
#8
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


А обратная засыпка котлована чем будет? Песком? Тогда какая разница куда песок относить? Не к подошве, так к засыпке. Сумма всё равно не изменится.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2023, 12:35
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от uralface Посмотреть сообщение
и то в этом пункте без конкретных чисел и допусков.
Конкретные числа - это вы сами должны назначить, на основании расчета, чтобы показать заказчику, что вам нужно именно столько песка за грань фундамента. Например. как во вложении.
Вложения
Тип файла: docx 1-54.docx (552.4 Кб, 52 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2023, 12:45
#10
uralface


 
Регистрация: 28.06.2023
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Конкретные числа - это вы сами должны назначить, на основании расчета, чтобы показать заказчику, что вам нужно именно столько песка за грань фундамента. Например. как во вложении.
Ваш ответ подходит проектной организации, на стадии П, к примеру или Р.
Мы - подрядная организация, которая песок уже насыпала. А Заказчик хочет обоснования, почему насыпали шире фундамента.
uralface вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2023, 12:49
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от uralface Посмотреть сообщение
Мы - подрядная организация,
Эх, ты...Есть проект? Или вы всё не проекту делаете?
Тогда вам 15 см от проекта.

Цитата:
Сообщение от uralface Посмотреть сообщение
А Заказчик хочет обоснования, почему насыпали шире фундамента.
Пусть смотрит проект. Если там тоже шире фундамента, то вы то тут при каких делах. Если нет, то вы облажались.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2023, 12:59
#12
uralface


 
Регистрация: 28.06.2023
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Эх, ты...Есть проект? Или вы всё не проекту делаете?
Тогда вам 15 см от проекта.


Пусть смотрит проект. Если там тоже шире фундамента, то вы то тут при каких делах. Если нет, то вы облажались.
Проект есть, но там разрез сделан фрагментарно, где указаны только толщины слоёв.
А не трапецеидально, чтобы понимать до куда пойдет песчаное основание.
В тексте ПЗ тоже нет такой информации.
uralface вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2023, 13:04
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от uralface Посмотреть сообщение
Проект есть, но там разрез сделан фрагментарно, где указаны только толщины слоёв.
А не трапецеидально, чтобы понимать до куда пойдет песчаное основание.
Ну выходит дело я прав, как котлован захотели, так и откопали.

1. Свяжитесь с проектной организацией, пусть дадут вам размеры песчанного основания.
2. Посчитайте затраты на песок и на расчет отступа песчаной подушки, сравните и выберите вариант.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2023, 13:05
#14
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Поверх песчаной, бетонная подготовка под ж.б.плитой есть? Она как правило шире плиты на 100мм. Если это вменяемая по габаритам плита, а не плевок бетона в ямке. Для монтажа опалубки и всяких гидроизоляций. Может отсюда копать. А так если пазуха в 1м, я бы тоже не стал платить. А потом заплатил бы по посту №8 см. выше. В соответсвующих расценках.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2023, 13:06
#15
uralface


 
Регистрация: 28.06.2023
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну выходит дело я прав, как котлован захотели, так и откопали.

1. Свяжитесь с проектной организацией, пусть дадут вам размеры песчанного основания.
2. Посчитайте затраты на песок и на расчет отступа песчаной подушки, сравните и выберите вариант.
Да, но нет))
Выкопанный котлован ведь у нас Заказчик принял, и вопросов не было, что мол мы перекопали, нет же, всё выкопано как нужно, по проекту, с согласованной рабочей зоной 800 мм.
И только после того как был принят сам котлован - разрешено было приступить к устройству песчаной подушки, которая была насыпана по всей площади котлована. И тут и возникла эта ситуация ...
uralface вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2023, 13:18
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от uralface Посмотреть сообщение
всё выкопано как нужно, по проекту,
Если всё по проекту, то
1. Ваша вина в том, что вы стали устраивать песчаную подушку без проекта на неё не потребовав от заказчика рабочую документацию на подушку, размеры которой определяет проектировщик.
2. Заказчик виновен в том, что не предоставил вам надлежащий проект.
Получается вина с двух сторон
Offtop: Поляна, бухло.....
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2023, 13:19
#17
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Мы разрез увидим?
Или будем продолжать битву шарлатанов экстрасенсов?

Нарисуйте своими руками схемку разреза с котлованом, насыпью, фундаментом. Обведите в чем вопрос.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2023, 13:23
#18
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Вы ППР делали? Можно было бы согласованным ППР-ом отбиться.
Там дальше армирование плиты пойдет. Там свои фокусы начнутся с обрезками. Похоже у Заказчика грамотный консультант-сметчик по объемам появился.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2023, 13:29
#19
uralface


 
Регистрация: 28.06.2023
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Мы разрез увидим?
Или будем продолжать битву шарлатанов экстрасенсов?

Нарисуйте своими руками схемку разреза с котлованом, насыпью, фундаментом. Обведите в чем вопрос.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 436
Размер:	25.0 Кб
ID:	256955  
uralface вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2023, 13:52
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


сколько пазухи по факту вышли? порядка 600мм?
... вообще конечно ятп это больше вопрос принципа, не такие уж и объемы это во первых, а во-вторых как писали выше - пазухи то тоже песком отсыпаются, так какая разница где эти объемы будут?
есть железная логика - если отсыпать ровно в проекции фундамента то уплотнить то до проектных показателей не выйдет.
Объемы кстати в проекте даны? совпадают с вашими? или песок в другом разделе?
v.psk на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Песчаное основание. Каким ГОСТом или СП доказать?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется расчет нагрузок по СП 20.13330.2016 и СП 16.13330.2017 на стальную винтовую лестницу spiridonov@russianglass.r Поиск исполнителей 0 20.04.2023 14:35
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? Acerzx Металлические конструкции 11 15.07.2021 22:15
Теплоусвоение линолеума по ГОСТ 18108-80. Обеспечиваются ли требования СП 50.13330-2012? rontiy Архитектура 10 13.07.2017 12:05
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Под каким максимальным углом можно наклонять сваи по нормам СНиП и СП? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 06.08.2012 17:37