Фланцевые соединения: расстояния от центра отв. высокопрочного болта до края элемента
Регистрация: 27.10.2008
Сообщений: 145
|
||
Просмотров: 4816
|
|
||||
См. реком. по фланцевым соед. Там 2*d.
|
||||
![]() |
|
||||
4.6.
|
||||
![]() |
|
||||
Цифровой индекс - номер болта.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,720
|
Этот узел понятнее разрисован в СП 294, и там а=0,8ds, где ds - диаметр шайбы, но этот пункт явно был с прицелом на старые ГОСТы по высокопрочным болтам и шайбам. Шайба М24 по ГОСТ 52646 имеет диаметр 50мм, т.е. расстояние должно быть 40мм, или 1,5d, что совпадает с требованиями таблицы СП16 для отверстий под болты поперек усилия. Но сейчас действует ГОСТ на болтокомплекты, и там шайба 44мм.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,720
|
Таблица 40 СП16 вроде не указывает, для каких видов соединений она. Просто 14.2.2 "Болты следует размещать согласно требований табл. 40".
Кстати, по поводу ГОСТа - оказывается, ГОСТ Р 52644-2006 "актуализировали" в 2023 и он опять действует. А вот гост на шайбы из того же комплекта (ГОСТ Р 52646-2006) - не действует. ) В общем, вменяемого бесплатного ресурса, где можно проверить, действует или нет тот или иной норматив - нету, либо с существенными ограничениями... Или есть? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,720
|
Хм. По-моему, где-то на этом форуме встречал мнение, что с точки зрения болтов, фланцевое соединение - фрикционное. Специфика самой фланцевости - в работе листа на расслоение, а болт что во фрикционном, что во фланцевом затянут до момента затяжки и работает на растяжение. Т.е. одной из задач фланцевого соединения является недопущение скольжения фланцев друг по другу, в том числе в ходе действия поперечных сил. Это, правда, больше подходит балкам, в поясе фермы будет чистейшее растяжение...
Offtop: Кстати, вы, видимо, хотели сказать, что эта таблица попала в СНиП из этой книги? UPD. Перечитал Пособие по фланцевым, забыл, что там d - это диаметр болта. Получается, что это будет чуть больше, чем 1,5dотв, но пока что это максимальная величина, которая вообще хоть где-то указана. Для М24 будет 48мм по Пособию, 39-42 по СП 16 (в предположении, что это поперёк усилия и Dотв 26-28мм), 35-40мм по СП 294, в зависимости от ГОСТа на шайбу. И всё это будет больше, чем в сериях... Последний раз редактировалось Komplanar, 14.07.2023 в 16:10. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Болты фланцевых в отличии от болтов фрикционных:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Относительно направления внешнего усилия на стык или относительно усилий в болте? Последний раз редактировалось ingt, 14.07.2023 в 21:16. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
Я возможно ошибаюсь, однако думаю, что в поясе фермы, в узле, там где сходятся диагонали будет так же и сила среза. Идеально все ведь не будет крепится. Вот только провел эксперимент и задал эксцентриситеты, есть так же и сила среза.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,720
|
В принципе да, во фланцевый стык фермы часто норовят засунуть пластину под связи, распорку.
Цитата:
Весь вопрос упирается в то, что нет чёткого нормативного указания, сколько же принимать это самое расстояние а. Пособие, как и серии, нормативными документами не являются, в СП16 не прописано (точнее, нет отдельного указания для фланцевого соединения), а СП 294, кто помнит, просто скопировал Пособие... Это ещё если не лезти в дебри раскрытия фланца. После этого в ветке обычно появляются картинки из Idea Statica. Последний раз редактировалось Komplanar, 15.07.2023 в 09:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
Немного отхожу от темы, извиняюсь.
В фермах из спаренных уголков с фасонками, возможно это не так важно, там фасонка может выдержать большую силу среза. А вот в фермах из труб, ну хоть на миллиметр отойти в сторону в узле, выскочит сила среза. |
|||
![]() |
|
||||
Ziabz, если это вопрос, то в чем? Если утверждение, то к какому другому утверждению?
|
||||
![]() |
|
||||
Есть раскос - есть поперечка, только по сравнению с растяжением она мала, если стык в середине.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Хорошая практика - 2 диаметра болта. Т.е. для М20 - 40мм, М24 - 50мм, М30 - 60мм. Чтобы понять почему - нужно посчитать узел, а не тупо копировать серийный узел. При небольшом усилии, или в узких местах, можно воспользоваться мин значениями из норм., Где d - диаметр отверстия.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обозначение сварного соединения арматуры по ГОСТ 14098-2014 в Tekla | Alex_rus | Tekla | 11 | 15.03.2019 20:31 |
Как считать тавровое сварное соединение с разделкой кромок элемента и неполным его проваром на сдвигающую силу ? | Tyhig | Металлические конструкции | 8 | 08.10.2018 22:29 |
"Запороли" фланцевые соединения, что делать? | Alekceich | Металлические конструкции | 49 | 17.05.2017 16:16 |
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС | REMEL220 | Железобетонные конструкции | 16 | 09.09.2014 21:37 |
фланцевые соединения на высокопрочных болтах можно оцинковывать? | cheshiki1 | Металлические конструкции | 9 | 28.02.2013 17:34 |