Чем лучше засыпать пространство между стаканами при фундаментной плите без подвала?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Чем лучше засыпать пространство между стаканами при фундаментной плите без подвала?

Чем лучше засыпать пространство между стаканами при фундаментной плите без подвала?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.04.2024, 09:28 #1
Чем лучше засыпать пространство между стаканами при фундаментной плите без подвала?
Инженер Василий
 
Альметьевск
Регистрация: 18.01.2024
Сообщений: 15

Добрый день! Проектирую здание без подвала, в качестве фундамента принято решение применить фундаментную плиту. Верх фундаментной плиты на отм. -1.200. Возник вопрос чем лучше засыпать пространство между стаканами до отм. чернового пола? Стены цоколя опереть на фундаментные балки или же поднять с фундаментной плиты? Вообще немного смущает решение закапывание фундаментной плиты
Просмотров: 889
 
Непрочитано 19.04.2024, 09:37
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Песком, лучше крупным. А зачем стаканы? Сборняк? Можно на болты, типа пейко поставить. Стены имхо тянуть с плиты
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2024, 11:03
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Обычно засыпка песком, стены цоколя от плиты.
Цитата:
Сообщение от Инженер Василий Посмотреть сообщение
Вообще немного смущает решение закапывание фундаментной плиты
А поднять плиту выше, заместив под ней грунт тем же песком (непучинистый материал)?
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 19.04.2024, 11:12
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


иваниваныч, конечно всякое можно. И на дирижабле подвесить ..
Но при возможности, лучше закапывать.
Дополнительные копейки прочности грунта под плитой R, и пассивного давления на бок никогда не помешают.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2024, 13:04
#5
Инженер Василий


 
Регистрация: 18.01.2024
Альметьевск
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Обычно засыпка песком, стены цоколя от плиты.

А поднять плиту выше, заместив под ней грунт тем же песком (непучинистый материал)?
Отметка низа плиты определена по глубине промерзания и для того чтобы стаканы не торчали

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
иваниваныч, конечно всякое можно. И на дирижабле подвесить ..
Но при возможности, лучше закапывать.
Дополнительные копейки прочности грунта под плитой R, и пассивного давления на бок никогда не помешают.
В целом нормальное решение? просто никогда с таким не сталкивался
Инженер Василий вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2024, 14:27
#6
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Цитата:
Сообщение от Инженер Василий Посмотреть сообщение
В целом нормальное решение? просто никогда с таким не сталкивался
Такое решение встречается, но нужно понимать конструкцию верхушки.

Под каркасное здание плита - не самое оптимальное решение.
Если вышла плита - значит грунты слабые.
Допустим - каркас сборняк, раз про стаканы пишете, значит дом не мелкий.
Почему сваи не применили?
Нужно смотреть конструкцию верхушки и геологию.
Если сборняк сделать на болты - можно уйти от стаканов, глубину промерзания выбрать щебеночной или песчаной подушкой, к примеру, или утеплением по периметру и пр.
С другой стороны, если в здании куча каналов подпольных, других коммуникаций, то решение с заглубленной плитой имеет свои плюсы.
Кореш вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Чем лучше засыпать пространство между стаканами при фундаментной плите без подвала?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Гидроизоляция проема в стенах подвала между секциями здания через деформационный шов Tyhig Основания и фундаменты 2 11.03.2014 17:43
Наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры фундаментной плиты sam_n Железобетонные конструкции 2 10.12.2013 09:13
Чем засыпать пространство между двумя фундаментами? Jenya213 Основания и фундаменты 28 10.06.2013 15:56
Расстояние между фундаментной плитой и ограждением из металлических труб Виктория_Вика Основания и фундаменты 4 25.12.2012 01:26