Как определить горизонтальное давление на подземное сооружение от своего веса грунтоцементной завесы ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить горизонтальное давление на подземное сооружение от своего веса грунтоцементной завесы ?

Как определить горизонтальное давление на подземное сооружение от своего веса грунтоцементной завесы ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.07.2025, 15:29 1 | #1
Как определить горизонтальное давление на подземное сооружение от своего веса грунтоцементной завесы ?
Itoshii
 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 148

Как определить горизонтальное давление на подземное сооружение от своего веса грунтоцементной завесы ?

Например, защищаем какой-либо разной завесой аварийную подпорную стену или подвал.
Без применения геотехники, аналитически, возможно получить такое боковое горизонтальное давление от осадок завесы ?
__________________
Чтобы отличаться от других надо то немного.
Просмотров: 336
 
Непрочитано 15.07.2025, 15:55
2 | #2
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,543
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Так эту завесу и делают, чтобы полностью исключить давление на стену. Давление будет только на период застывания, далее угол откоса 90 градусов.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2025, 17:12
2 | #3
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Пока грунтоцемент в жидком состоянии - он оказывает горизонтальное гидростатическое давление на окружающий его массив грунта и подпорную стенку, если ей непосчастливилось быть поблизости.
Удельный вес грунтоцемента не сильно больше, чем удельный вес естественного грунта... Но у грунта коэффициент бокового давления существенно меньше, чем у жиденького грунтоцемента, у которого он будет близок к 1...

Я бы считал давление на стенку как гамма*аш.
Естественно, что такое давление будет больше существующего (если разом на всю стену) и с большой вероятностью "добьёт" спасаемую подпорную стенку... Чтобы этого не произошло грунтоцементную завесу делать захватками.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2025, 18:35
#4
Itoshii


 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 148


Иначе говоря, возможно ли получить из горизонтальной деформации (от дилатансии массива под собственным весом) в грунте горизонтальную нагрузку на сооружение аналитически без применения геотехники ?
От веса знаем поперечную деформацию массива. Так как массив в грунте, то деформация пойдёт на прогиб конструкций подвала + горизонтальное сжатие грунта.
Имеем жёсткость прогиба КЖ. Имеем толщину грунта от массива до стенки и Е.
Получается две горизонтальные пружинки, и на них давит деформация сбоку.
А значит можно посчитать и вдавливание под нагрузкой.
Со школы:
k1*x1+k2*x2= F = kобщ*x
но дано не нагрузка F, а деформация.
х знаем
x1 прогиб стенки узнаём итерациями
х2 вжатие грунта получаем по формуле для осадки грунта итерациями
kобщ системы получаем итерациями.
F = kобщ*x
Получили горизонтальное давление F.
Слишком смело ?
__________________
Чтобы отличаться от других надо то немного.
Itoshii вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2025, 20:43
1 | #5
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
Слишком смело ?
Это трансанальная тонзилэктомия.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 15.07.2025, 20:47
1 | #6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Нет. Как то...сложно. Каким способом Вы собираетесь делать эту завесу? Технологий есть не сколько. Отсюда и пляска с бубнами))). Мокрый способ - струйная цементация чреват последствиями. Отсюда и способ загрузки раствора в массив. Самое безобидное экскаваторная стена в грунте под глинистым раствором. Буросекущиеся сваи вообще безопасно. Струйная цементация надо смотреть св-ва грунтов и габариты до сущ.сооружения. как выше указали, все проблемы на этапе выполнения работ. Т. Е. чистый ППР.

----- добавлено через 53 сек. -----
Во во трансанальная диструкция грунта, т. е. латентная. Так сказали английские ученые.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Пружинки))).

----- добавлено через ~9 мин. -----
Почитайте литературу. Мне тут написали как забить шпунт ларсен в мерзлый грунт? И какой нужен вибропогружатель? Обалденный нужен для работы по скале)))) .
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 15.07.2025 в 21:10.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2025, 23:44
#7
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


#5 номинации 2025 собирает Tyhig.

#6 это какой такой Ларсен и какой вибровозбуждатель?
Атрибут вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить горизонтальное давление на подземное сооружение от своего веса грунтоцементной завесы ?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить давление между деталями в Abaqus 2021 ? Itoshii Расчетные программы 0 13.04.2022 12:24
Как определить давление грунта на защитное сооружение? Шиштан Прочее. Архитектура и строительство 4 15.01.2020 11:17
горизонтальное давление грунта sattva Основания и фундаменты 21 31.10.2017 08:15
Давление от собственного веса грунтов и начальное просадочное давление. игорёк Основания и фундаменты 15 02.06.2014 22:55
просадка от собственного веса грунта меньше просадки грунта от собственного веса + дополнительного вертикального напряжения Pikvadze Обследование зданий и сооружений 4 31.05.2012 13:26