Как назначать предварительные размеры сечений для монолитных ж.б вертикальных конструкций (колонн и пилонов)?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как назначать предварительные размеры сечений для монолитных ж.б вертикальных конструкций (колонн и пилонов)?

Как назначать предварительные размеры сечений для монолитных ж.б вертикальных конструкций (колонн и пилонов)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.08.2025, 19:26 #1
Как назначать предварительные размеры сечений для монолитных ж.б вертикальных конструкций (колонн и пилонов)?
Len_0chka_konstressa
 
Konstr
 
Moskva
Регистрация: 17.08.2025
Сообщений: 1

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Поиском по форуму я не нашла подобной темы, вопрос следующий:
Как лучше всего назначать предварительные размеры сечений внецентренно сжатых (косое сжатие) монолитных ж.б. стержневых вертикальных элементов (колонн или пилонов), для сокращения количества последующих итераций расчета, чтобы прийти к оптимальному сечению (не переармированному, с процентом армирования меньше 3%)?

Предварительно имеется информация о:
- сетке колонн/пилонов (те. можно определить грузовые площади);
- нагрузках и количестве этажей (те. можно определить N и M в каждой колонне/пилоне (которые могут скорректироваться в ходе работы сооружение-основание и от горизонтальных ветровых и прочих нагрузок, но пока что это не рассматриваем));
- высотах этажей (те. можно определить расчетную высоту каждой колонны/пилона).

Необходимо определить:
- предварительную площадь и габариты сечения колонны/пилона (желательно с запасом на восприятие ветровых нагрузок, которые будут зависеть от высоты сооружения, и запасом для учета перераспределения усилий от работы сооружение-основание, а также чтобы не было проблем с коэффициентом фи_н (п. 8.1.34 СП63), понижающим допустимые поперечные усилия в колонне/пилоне).

В литературе ничего не нашла по этому вопросу, а когда считала A=N/R_b, то это было очень далеко от правды, тк не учитывает гибкость и внешний момент. Когда считала A=N/(0,5*R_b), чтобы получить фи_н 1.25, все равно требовались дальнейшие уточнения в много итераций для получения оптимальных сечений.
Поделитесь, пожалуйста, своим опытом по этому вопросу. Спасибо!
Просмотров: 588
 
Непрочитано 18.08.2025, 01:00
1 | #2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Если шаг колонн в пределах стандартных значений, то ориентируюсь так.
Толщина колонн определяется толщиной кладки наружной стены, допустим, 300 мм.
Длина колонн определяется этажностью: обычно использую 800 мм до 12 этажей, 1200 мм до 25 этажей.
Гибкость может влиять только для высоких этажей (первый и подвал).
В целом проверка N/A<Rb должна давать приемлемый результат.
Например, для нагрузки 350 тонн колонны 300*800 из бетона В25 вполне должно хватить.

Последний раз редактировалось mainevent100, 18.08.2025 в 10:29.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2025, 08:44
1 | #3
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,958
<phrase 1=


Плюсом к тому что выше написано:
- Определяешься, где будут диафрагмы, расставляешь сначала их;
- Принимаешь 2, максимум 3 типоразмера колонны (пилона) на здание;
- Расставляешь их на плане в зависимости от грузовой площади, желательно чтобы пролеты плит при этом были не больше L/30 - L/34 30h - 34h (h-толщина плиты).

Последний раз редактировалось Alkor527, 18.08.2025 в 11:39.
Alkor527 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как назначать предварительные размеры сечений для монолитных ж.б вертикальных конструкций (колонн и пилонов)?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стыковка арматуры конструкций монолитных ЖБ стен dambra Железобетонные конструкции 11 12.08.2017 12:47
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Расчтет монолитных колонн Kerry Железобетонные конструкции 7 02.06.2010 20:14
Оптимальный вариант конструкции фундаментов для ж/б монолитных колонн в стеснённых построечных условиях TATYANA Основания и фундаменты 2 12.07.2009 08:20
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56