Запитка большого кол-ва розеток
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 4958
|
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 20
|
Аминь! это можно написать к любому вопросу,знаю и тот и этот.З-н Киргофа больше обычно применяют к постоянному току.Знаю, что если загрузка одинакова, они сами ноль создадут , а в конкретном случае? Не будет в нуле ток больший чем в фазах?
Последний раз редактировалось Silver, 12.03.2008 в 22:46. |
|||
![]() |
|
||||
смею напомнить, что максимумы напряжения относительно от каждого из трёх линейных проводников до нулевого в данной системе питания разнесены по времени, от чего собственно и происходит бытовое применение слова ФАЗА относительно электрических распределительных сетей. Выбранная схема питания являеться оптимальной с точки зрения равномерной нагрузки на линейные проводники относительно нулевого проводника. плюс к этому не рекомендуеться в одной группе составлять более 6 розеток(блоков из розеток). читать
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 20
|
Спасибо, уже что-то проясняется. Насколько я понимаю, в самом худшем случае неравномерной нагрузки (к примеру одна фаза без загрузки , на остальные фазы нагрузки сильно отличаются ) ток в нуле не может быть больше тока самой загруженной фазы.
|
|||
![]() |
|
||||
Производство Регистрация: 18.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 101
|
Если не изменяет память, в какой-то НТД было запрещение на прокладку в одной монтажной коробке осветительной и розеточной сети 220В фазных проводов разных фаз трехфазной сети. Хотя может быть это и устарело с появлением цветной жильной изоляции.
|
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
Цитата:
Вобщем, смело делайте как наметили. Единственное, желатльно распределить розетки равномерно A-B-C-A-B-C-.... допустимый перекос фаз 10%, но это в пределах ВРУ. А на одну розетку считается всего то 60Вт, не, более можете, но в СП31-110 писано 60. Последний раз редактировалось Vlad®, 13.03.2008 в 20:28. |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Я бы тоже посоветовал 3 однофазные. В вашем случае если выходит из строя одна розетка отключать придётся всё равно все.
Не забывайте что розеточные сети должны защищаться УЗО, либо используйте диффавтоматы, вообще есть ещё нюансы что ноль должен идти одним кабелем (без разрыва) до конца линии, что в принципе теоретически верно, но думаю на практике это никто не применяет. |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Ноль не перегорит по одной такой причине что розеточная сеть должна быть защищена дифавтоматом или УЗО (но не на100 мА, а на 30, а для влажных и взрывоопасных помещений на 25), но лучше конечно же разбить на 3 однофазные, и если уж решите делать 1 трёхфазку то чередуйте фазы по группам А,В,С потом снова А,В,С , а не 5А затем 5В и наконец 5С (чтобы на каждую группу\фазу шло примерно одинаковое количество кабеля и соответственно нагрузка на него, потери) Это на всякий случай, вдруг Вы не так хотели сделать.
|
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352
|
Цитата:
![]() P.S. А было у меня такое чудо: комната целиком сидела на одной фазе, в силу отдельных догадливых личностей эта фаза отгорела гдето в стене и комнату запитали от другой фазы. После этого мониторы CRT в этой комнате стали "дрожжать" (изображение стало "колбасить" с частотой в 50Гц). Провод заходил возле двери и описывал петлю вокруг комнаты и заканчивался снова возле двери. При подключении нагрузки в конечную розетку дрожь усиливалась... Приткнули монитор на удлинитель и таскали по комнате, нашли несколько точек где дрожь пропадала. Ничего в общем не поняли. Вылечилось перекидыванием комнаты на третью фазу... Последний раз редактировалось Fogel, 29.09.2009 в 06:27. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Принцип распределения розеток по фазам по моему правильнее распределить изучив параметры ожидаемых потребителей. При этом не зависимо от параметров потребителей сечение нолевого провода увеличивать не надо, оставить равным сечению фазных проводов. На что уже в теме обращали внимание.
Хочу добавить следущее: я бы обязательно заземлил ноль до вводного автомата (1-го трех фазного либо отелльных однофазных, не знаю как решил автор темы). Т.к. как часто встречается заблуждение что при обрыве ноля однофазным потребителям от трех фазной сети ничего не грозит. Грозит еще как грозит, в розетке может появиться 380 В со всеми вытекающими последствиями. Достал! Две недели отдыха, раз по-хорошему понимать отказываешься. /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.10.2009 в 16:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 36
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |