Решения перемычек при устройстве нестандартных проемов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Решения перемычек при устройстве нестандартных проемов

Решения перемычек при устройстве нестандартных проемов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.04.2008, 10:42 #1
Решения перемычек при устройстве нестандартных проемов
KseNiya
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 6

Добрый день!!! Кто может поделиться советом, имеющимися конструктивными решениями и тд, буду премного благодарна
Суть в следующем: в проектируемом кирпичном котедже присутствуют прикрепленные варианты проемов (см. вложенный фаил) для которых необходимо расчитать и законструировать "перемычки". Так как я дебютант в этом деле, то хотелось бы получить от Вас дельные советы!!! Зарание спасибо всем откликнувшимся

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
1.dwg (117.9 Кб, 1993 просмотров)

Просмотров: 8389
 
Непрочитано 05.04.2008, 13:44
#2
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Сохраните в 2004
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2008, 14:54
#3
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Дополнительно укажите материал стен....Тут мне кажется можно применять металлические перемычки
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2008, 14:59
#4
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Если наружная отделка штукатурка и перемычка ненесущая то можно завести 2 уголка 110 и обварить их по толщине стены полосой 6х50 с шагом 400 мм
Anton_Br вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2008, 16:09
#5
KseNiya


 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 6


Спасибо!!!
Ниже фаил сохраненный в 2000 AutoCad.
Стены: кирпич - 380, утеплитель - 150, штукатурка - 20.
Основная проблема все же с треугольным и арочным проемами.
KseNiya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2008, 16:16
#6
KseNiya


 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 6


Спасибо, за советы!!!
Ниже фаил сохраненный в 2000 - м!!!
Стены: кирпич - 380, утеплитель - 150, штукатурка - 20.

Основная проблема с решением перемычек арочного и треугольного проемов!!! С проемом в котором односторонний уклон, именно с помощью разнесенных уголков все и решила. Но что делать с треугольной, если ее делать металлической, а скорее всего так и буду, то куда прятать затяжку? Делать полное обрамление проема с затяжкой в уровне пола?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
1 2000.dwg (191.0 Кб, 1894 просмотров)
KseNiya вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2008, 18:57
1 | #7
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Варианты могут быть разные, чтобы не разводить полемику, просто выкладываю реализованые решения похожих ситуаций.
1. По боковым фасадам, где как я понял, Вы применили уголки, мне кажется лучше было выполнить жб монолит (см. ПР-2 файл 1).
2. Треугольный фронтон см. файл 2. Устойчивость обеспечивается раскреплением коньком.
3. Арку см. файл 3. Гнутые профили при желании можно подобрать другие. Например, вместо швеллеров можно расчитать уголки, соединенные пластинами. Если нет организации, выполняющих гнутие профилей, можно в данном случае (небольшой радиус) сделать и монолит.

Для установки треугольной и арочной стальной конструкции в кладке выполняються опорные подушки с закладными. И необходимо продумать узлы теплоизоляции.
Вложения
Тип файла: rar перемычки.rar (219.8 Кб, 909 просмотров)
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2008, 23:23
#8
KseNiya


 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 6


Спасибо!!! Вот так я решила наклонную перемычку (см. прикрепленный фаил)!!!
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
2 2000.dwg (132.1 Кб, 2034 просмотров)
KseNiya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2008, 16:15
#9
KseNiya


 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 6


Подскажите пожалуйста как решить узел опирания треугольной перемычки?
KseNiya вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2008, 10:51
#10
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Файл 2 2000 не могу прочитать. Для опирания треугольной рамы делайте монолитные жб подушки с закладной.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2008, 21:54
#11
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


арку можно выложить из кирпича без применения каких либо приблудов
Liam вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2010, 17:37
#12
marija


 
Регистрация: 20.04.2010
Сообщений: 9


можно ли делать арку для окон из кирпича при сейсмике 6 и 7 баллов
marija вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 09:17
#13
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от marija Посмотреть сообщение
можно ли делать арку для окон из кирпича при сейсмике 6 и 7 баллов
В принципе можно, но необходимо её за армировать, где-то на форуме была подобная тема там была ссылка на очень интересные решения проблемы перемычек.
SomeBody вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Решения перемычек при устройстве нестандартных проемов

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
усиление жб плиты при устройстве отверстия Vlamos Прочее. Архитектура и строительство 9 27.09.2005 22:20