Расчет пожаротушения по формулам

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.04.2008, 22:53 #1
Расчет пожаротушения по формулам
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Горводоканал потребовал, расчеты на пожаротушение,
слышал что есть в екселе уже забитые формулы чтобы,
в удобном виде можно было предоставить, а то в программах
типа BASE все считает скрытно и выдает готовый ответ,
а нужно подробно, да и самому интересно...

буду благодарен....


PS Можно ли пожарные краны посадить на питевой водопровод в целях,
экономии труб, не противоречит ли это нормам снипам и тп.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap1.jpg
Просмотров: 1168
Размер:	37.8 Кб
ID:	5549  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap2.jpg
Просмотров: 654
Размер:	29.1 Кб
ID:	5550  

__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 15626
 
Непрочитано 18.04.2008, 18:01
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


А ... так Ексель тут особо и не причем. Берете СНиП 2.04.01-85 и по нему считаете...

Глава 6. Таблица 1
Определяете минимальный расхо воды на внутренее пожаротушение
при данном объеме - одна струя с расходом 2,5л/с. Но с учетом п.п. 6.4 (наличие сгораемой отделки) принимает на одну струю больше.

По п.п. 6.8 прим. 2 принимаем диаметр крана и рукава - 50мм. Задаемся по тому же пункту компактной частью пожарной струи - 6м. Далее проверяем все по табл. 3 и видим, что для такие данные пожно получить при длинне пожарного рукава 20м, насадке 16мм, расходе 2,6 л/с напоре 10м.в.ст.

Считаем все в обратную сторону от диктующего крана - положим как в примере длинна 30м.

Далее берете таблицы Шевелева или же считаете по форм. Павловского сами и определяете гидравлический уклон. В нашем случае для не новых стальных труб без внутреннего покрытия это будет

1000i=368,717

Потери напора по длинне будут: 30*368,717/1000=11,062м.в.ст.

Делаем выводы, что бы все получилось и работало, нужно в трубу дунуть на одном крае 11,062+10=21м.в.ст. а на другом получим струю в 6м при пожарном рукаве 20м.

Правда, если учтем перепад высот, пусть это будет метров 6 и местные потери, то это будет уже 32,5м. Что уже не утешительно - обычный гарантированный напор 25м, стало быть нужно ставить повысительные насосы. Учитываем потери на задвижке, потери на всасывающем патрубке, принимаем во внимание существующий напор и подбираем насос. Один рабочий, второй резервный. Добавляем всякие там обратные крапаны, обводную задвижку и получаем искомую систему.

Последний раз редактировалось Vlad®, 18.04.2008 в 18:18.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2008, 18:16
#3
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
PS Можно ли пожарные краны посадить на питевой водопровод в целях,
экономии труб, не противоречит ли это нормам снипам и тп.
Можно, если гидростатические напор у наиболее низко расположенного
санитарно-технического прибора хозяйственно-противопожарной системы не превышает 45м
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2008, 18:48
#4
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


спасибо
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2008, 12:21
#5
Sales


 
Регистрация: 22.08.2008
Сообщений: 4


Здравствуйте,я абсолютный новичок в этом деле) Подскажите где можно найти более подробную методику расчета.Спасибо
Sales вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2008, 12:44
#6
Сергей 44

ОВ ТМ ТС
 
Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Можно, если гидростатические напор у наиболее низко расположенного
санитарно-технического прибора хозяйственно-противопожарной системы не превышает 45м
Ага только трубопроводы холодной воды как минимум стальные, в противном случае зачем тогда ПГ расставлять.
Сергей 44 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2008, 12:47
#7
Сергей 44

ОВ ТМ ТС
 
Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
<phrase 1=


PS Можно ли пожарные краны посадить на питевой водопровод в целях,
экономии труб, не противоречит ли это нормам снипам и тп.[/quote]

СНиП 2.04.01-85* Пункт 4.5. В зданиях (сооружениях) в зависимости от их назначения надлежит предусматривать следующие системы внутренних водопроводов:
хозяйственно-питьевые;
противопожарные;
производственные (одну или несколько).
Систему противопожарного водопровода в зданиях (сооружениях), имеющих системы хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, следует, как правило, объединять с одной из них.
Сергей 44 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2008, 14:17
#8
Sales


 
Регистрация: 22.08.2008
Сообщений: 4


О-о,меня кто-нибудь услышит? Где вообще поискать литературу по "пожару" или какие-нибудь примеры расчета?
Sales вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2008, 15:18
#9
Леонид Ильич

проектировщик СС
 
Регистрация: 13.02.2008
Москва
Сообщений: 230


Sales,
НПБ 88-01;
Леонид Ильич вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2008, 16:17
#10
Sales


 
Регистрация: 22.08.2008
Сообщений: 4


Спасибо,посмотрю))))
Sales вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2008, 17:52
#11
Poolemyot


 
Регистрация: 28.02.2008
Kharkov
Сообщений: 3
<phrase 1=


)) у меня есть
и программа и ручной расчет)
а пож. водопровод и хоз.питьевой разные вещи! и объединять их нельзя
Poolemyot вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2008, 10:07
#12
Леонид Ильич

проектировщик СС
 
Регистрация: 13.02.2008
Москва
Сообщений: 230


Цитата:
Сообщение от Sales Посмотреть сообщение
Спасибо,посмотрю))))
Залил на сайт: http://dwg.ru/dnl/4394
Леонид Ильич вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2008, 10:50
#13
Sales


 
Регистрация: 22.08.2008
Сообщений: 4


а можно как-то прогу заполучить?
Sales вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2008, 11:24
#14
Борисович


 
Регистрация: 23.03.2006
Екатеринбург
Сообщений: 48
<phrase 1=


Надеюсь после первой же експеризы желание "рисовать" пожаротушение ничего в нем не понимая отпадет навсегда. Если нет то в этом поможет монтажная организация которая по вашему проекту потом систему будет варить.
Борисович вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчет пожаротушения по формулам

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам Zhan Конструкции зданий и сооружений 3 21.08.2007 19:58
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58