Я в вентиляции не спец, так проходил рядом... слышал о проблемах этой системы:
1. Конденсат в подземном змеевике почти постоянный, всё должно быть медь, алюм. или нержа, и конденсат куда-то выводить надо иначе всякие гнили и вони начнуться. Воздух фильтровать надо, а иначе со временем вода+пыль в каку всё превратят. 2. Промораживание грунта возле входа воздуха возможно, поэтому всё щебнем надо отсыпать. 3. Чтоб получить эффект надо площадь теплообменника чють ли не под всем домом делать. Вообще это тема будущего, кагда энергия дорогая будет всяко распрострониться, а сейчас основной вопрос цены. Буржуи применяют, но у них под землю радиатор закопан сверху насос и теплоноситель закачан, теплообменник сверху находиться в составе системы воздухооборота.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 24.04.2008 в 11:18. |
|||
![]() |
|
||||
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Сообщений: 299
|
Приходилось заниматься геотермальным теплоснабженим, поэтому возникают вопросы
Цитата:
Цитата:
И еще такой момент. Земля имеет низкую теплопроводность и в установившемся режиме системы теплоснабжения еще и низкую температуру. В случае вент системы, зимой, гарантировано ее промерзание и еще большее ухудшение теплопроводности. Так что...... Я бы этим путем не пошел. Для использования подземного тепла необходим тепловой насос. Denbad Цитата:
В инете можно найти массу фирм, которые предлагают (и проектируют, и монтируют) системы геотермального теплоснабжения. Энергия (телоснабжение, гор/вода) уже сейчас заметно тянут домашний бюджет. |
|||
![]() |
|
||||
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Сообщений: 299
|
Много полезного/интересного по теме можно прочитать на форуме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=490&st=0
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.08.2008
Сообщений: 30
|
Зимой 2007-2008 я в Калиниграде ставил эсперимент по применению грунтового теплообменника для предварительного нагрева воздуха (ГТО). Воздух прогонял по трубе канализациооной из ПВХ со скоростью 8 м/с он нагрелься от -11 до +1,5. Однако ГТО работал импульсно, т.е. замерзал-размораживался, т.е. использую теплоту фазового перехода поровой влаги. Есть и расчетные зависимости для описания работу ГТО. Однако это гравийные и щебеночные теплообменники более эффективны. По заверениям польских товарищей в них воздух греется от -20 до +2. Кто-нибудь может это подтвердить? Кстати они применяют пластинчатый спиральный рекуператор с эффективностью 92%
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.08.2008
Сообщений: 30
|
А еще польские товарищи предлагают рекуператор тепла с реальной!!!! эффективностью от 85%, в отличии от пластинчатых и роторных (реально до 60%) также он никогда не обмерзает, своими глазами на испытательном стенде видел, выглядит фантастически и стоит не дорого
|
|||
![]() |