Рекуперация тепла в системе вентиляции: применимость в средней полосе в РФ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Рекуперация тепла в системе вентиляции: применимость в средней полосе в РФ

Рекуперация тепла в системе вентиляции: применимость в средней полосе в РФ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.04.2008, 19:41 #1
Рекуперация тепла в системе вентиляции: применимость в средней полосе в РФ
Rudolf
 
Регистрация: 28.12.2007
Сообщений: 9

Вопрос по применимости приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла в условиях средней полосы России. (Пассивный дом)
Вкратце схема вентиляции:
Воздух выходит из дома и поступает в него через подземный воздухопровод, снабжённый теплообменником. В теплообменнике нагретый воздух отдаёт тепло холодному воздуху.
Зимой холодный воздух входит в подземный воздухопровод, нагреваясь там за счёт тепла земли, и затем поступает в рекуператор. В рекуператоре отработанный домашний воздух нагревает поступивший свежий и выбрасывается на улицу. Нагретый свежий воздух, поступающий в дом, имеет в результате температуру около 17 °C.
Летом горячий воздух, поступая в подземный воздухопровод, охлаждается там от контакта с землёй примерно до этой же температуры.
Схема интересная, но вот что лично меня смущает, так это подземный воздухопровод, ведь промерзать все вокруг него будет…
Вообще, хочется услышать мнения по поводу самой схемы…
P.S. Возможно название темы несколько не корректно. Вопрос про схему в целом.

---------------------------------------------------------------------------------
Чесно скажу, хочется услышать что-то плохое про схему в целом. (ограждающие конструкции с использованием утеплителей, тоже хорошая идея в теории, а на практике, большинство против)

Последний раз редактировалось Rudolf, 23.04.2008 в 20:28.
Просмотров: 6386
 
Непрочитано 24.04.2008, 11:04
#2
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Я в вентиляции не спец, так проходил рядом... слышал о проблемах этой системы:
1. Конденсат в подземном змеевике почти постоянный, всё должно быть медь, алюм. или нержа, и конденсат куда-то выводить надо иначе всякие гнили и вони начнуться. Воздух фильтровать надо, а иначе со временем вода+пыль в каку всё превратят.
2. Промораживание грунта возле входа воздуха возможно, поэтому всё щебнем надо отсыпать.
3. Чтоб получить эффект надо площадь теплообменника чють ли не под всем домом делать.

Вообще это тема будущего, кагда энергия дорогая будет всяко распрострониться, а сейчас основной вопрос цены.

Буржуи применяют, но у них под землю радиатор закопан сверху насос и теплоноситель закачан, теплообменник сверху находиться в составе системы воздухооборота.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.

Последний раз редактировалось Denbad, 24.04.2008 в 11:18.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 16:08
#3
MYV

Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
 
Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Сообщений: 299


Приходилось заниматься геотермальным теплоснабженим, поэтому возникают вопросы
Цитата:
Сообщение от Rudolf Посмотреть сообщение
....Воздух выходит из дома и поступает в него через подземный воздухопровод, снабжённый теплообменником. В теплообменнике нагретый воздух отдаёт тепло холодному воздуху.....
Т.е. будет установлен рекуператор?
Цитата:
.... Зимой холодный воздух входит в подземный воздухопровод, нагреваясь там за счёт тепла земли....
Сомневаюсь, что от прохождения воздуха под землей будет заметный эффект, нет, конечно он может быть, но для этого необходимо закопать канал на глубину на 2-3 м ниже глубины промерзания. Кроме того в существующих системах гетермального теплоснабжения, использующих жидкий теплоноситель, теплосьем составляет ~50Вт/м, возможно для венткороба значение будет больше, но никак не в разы.
И еще такой момент. Земля имеет низкую теплопроводность и в установившемся режиме системы теплоснабжения еще и низкую температуру. В случае вент системы, зимой, гарантировано ее промерзание и еще большее ухудшение теплопроводности. Так что...... Я бы этим путем не пошел.
Для использования подземного тепла необходим тепловой насос.
Denbad
Цитата:
Вообще это тема будущего, кагда энергия дорогая будет всяко распрострониться, а сейчас основной вопрос цены..

В инете можно найти массу фирм, которые предлагают (и проектируют, и монтируют) системы геотермального теплоснабжения. Энергия (телоснабжение, гор/вода) уже сейчас заметно тянут домашний бюджет.
MYV вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 03:37
#4
MYV

Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
 
Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Сообщений: 299


Много полезного/интересного по теме можно прочитать на форуме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=490&st=0
MYV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2008, 16:14
#5
Rudolf


 
Регистрация: 28.12.2007
Сообщений: 9


MYV, Огромное спасибо за ссылку на форум.
Rudolf вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 18:15
#6
Брутальный ТВ-шник


 
Регистрация: 01.08.2008
Сообщений: 30


Зимой 2007-2008 я в Калиниграде ставил эсперимент по применению грунтового теплообменника для предварительного нагрева воздуха (ГТО). Воздух прогонял по трубе канализациооной из ПВХ со скоростью 8 м/с он нагрелься от -11 до +1,5. Однако ГТО работал импульсно, т.е. замерзал-размораживался, т.е. использую теплоту фазового перехода поровой влаги. Есть и расчетные зависимости для описания работу ГТО. Однако это гравийные и щебеночные теплообменники более эффективны. По заверениям польских товарищей в них воздух греется от -20 до +2. Кто-нибудь может это подтвердить? Кстати они применяют пластинчатый спиральный рекуператор с эффективностью 92%
Брутальный ТВ-шник вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2008, 01:13
#7
Брутальный ТВ-шник


 
Регистрация: 01.08.2008
Сообщений: 30


А еще польские товарищи предлагают рекуператор тепла с реальной!!!! эффективностью от 85%, в отличии от пластинчатых и роторных (реально до 60%) также он никогда не обмерзает, своими глазами на испытательном стенде видел, выглядит фантастически и стоит не дорого
Брутальный ТВ-шник вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2008, 13:57
#8
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


И где етих "товарищей" кликнуть ???
__________________
:eek:
Витос вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2008, 21:08
#9
Брутальный ТВ-шник


 
Регистрация: 01.08.2008
Сообщений: 30


Коммерческие предложения в личку /Солидворкер/

Последний раз редактировалось Солидворкер, 02.12.2008 в 21:27.
Брутальный ТВ-шник вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2010, 15:43
#10
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


и мне в личку ссылочку или предложение (про особо эффективный рекуператор) скиньте пожалуйста!
если тут есть ещё кто
d_dash вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Рекуперация тепла в системе вентиляции: применимость в средней полосе в РФ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск