Имеется - 10ти этажное жилищное здание с пристроенными непродовольственными
помещениями магазина (мебели) на 1-м этаже, с высотой потолка в 3250мм,
согласно СНИПА я перенес разгрузочную в торец здания, где нет окон из жилого дома...
Шеф нашей архитектурной фирмы говорит сделать стенку - экран перед разгрузочной так как показано мною на рисунке,
я не понимаю зачем она там нужна, а так как опыта в архитектурном проектировании маловато, я не стал спорить и обращаюсь к опытным гуру ,
исходя из прочитаных снипов по противопожарным нормам
и нормативов на общественные здания, а также ВСНа на предприятия
розничной торговли - такого требования к разгрузочным - я нигде не нашел.
И вопрос №2:
- Возможно ли использовать как эвакуационный выход - выход из разгрузочной ?

[IMG]http://img181.**********.us/img181/6049/83515107oe3.jpg[/IMG]

Последний раз редактировалось APXITEKTOP, 19.05.2008 в 12:12.
Просмотров: 2215
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 12:14
#2
APXITEKTOP

архитектор
 
Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 166


уже 50 спецов просмотрели тему, но никто не ответил...Памажите
APXITEKTOP вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 12:58
#3
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


Цитата:
Сообщение от APXITEKTOP Посмотреть сообщение
Имеется - 10ти этажное жилищное здание с пристроенными непродовольственными
помещениями магазина ...
согласно СНИПА я перенес разгрузочную в торец здания, где нет окон из жилого дома...
Шеф нашей архитектурной фирмы говорит сделать стенку - экран перед разгрузочной так как показано мною на рисунке,
...
И вопрос №2:
- Возможно ли использовать как эвакуационный выход - выход из разгрузочной ?

[IMG]http://img181.**********.us/img181/6049/83515107oe3.jpg[/IMG]
Под ШЕФА копать изволите?! Нехорошо...
Читайте СНИП "Здания жилые многовкартирные" - там написано, что вы должны отделить загрузочные помещения.
Эвакуационный выход через загрузку предусматривать нельзя.
casemsot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 15:19
#4
APXITEKTOP

архитектор
 
Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 166


от торгового зала загрузочная как видно на картинке отделена,
во вторых, разгрузочная вынесена за пределы габаритов жилья и соответственно окна с жилья на загрузочную не выходят,
я просто одного не понял, зачем мне стенка-экран на главном фасаде,которую сказал сделать шеф...Есть ли в ней какая то функиональная потребность окромя - эстетической , Ведь это даже априори не брандмауэр
APXITEKTOP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 15:19
#5
APXITEKTOP

архитектор
 
Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 166


эту стенка брандмауэром быть не может функционально,я не вижу источников огня от которых он должен защищать,
подскажите правильно ли размещена у меня разгрузочная и почему выход через разгрузочную не может быть эвакуационным?

Последний раз редактировалось APXITEKTOP, 19.05.2008 в 15:31.
APXITEKTOP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > нужен ли здесь брандмауэр?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Помогите, срочно нужен ПОС на прокол трассы. Noki Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 17.03.2009 01:10
нужен и интересный сортамент арматуры Dvalin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 10.02.2008 19:06