Столкнулся с проблемой, на спринклерное тушение применяются пластиковые трубы aquatherm-firestop но как по ним считать гидравлику ума не приложу, я так понимаю там надо использовать значение коэффициента шераховатости, но как и где его взять не знаю
Просмотров: 3686
 
Непрочитано 07.06.2008, 10:49
#2
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


может это
http://www.aquatherm-firestop.ru/tab1.php
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2008, 10:54
#3
Дмитрий01

Пожарная Безопасность, ГИП
 
Регистрация: 07.04.2007
Москва
Сообщений: 186


ура! СПАСИБО я то дурак на других сайтах и форумах, чуть не заказал методику по проектированию во ВНИИПО
Дмитрий01 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 18:14
#4
Serg Ivanov

Инженер ВК
 
Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
Сообщений: 196


А как это согласуется с -
10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды, следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения.
Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия, а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии.
СНиП 2.04.01-85* ?
__________________
С уважением, Serg Ivanov.
Serg Ivanov вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 05:51
#5
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Видимо не очень. Для автоматического пожаротушения есть НПБ 88

4.27.
...
В водозаполненных спринклерных установках допускается применение пластиковых труб, прошедших соответствующие испытания. При этом, проектирование таких установок должно осуществляться по техническим условиям, разрабатываемыми для каждого конкретного объекта.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 19:31
#6
Serg Ivanov

Инженер ВК
 
Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
Сообщений: 196


Похоже что на спринклеры можно, на пожкраны нельзя.
__________________
С уважением, Serg Ivanov.
Serg Ivanov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > пластиковые трубы aquatherm-firestop для тушения

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41