Как передастся нагрузка?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как передастся нагрузка?

Как передастся нагрузка?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.07.2008, 22:05 #1
Как передастся нагрузка?
Svolo4
 
Регистрация: 29.02.2008
Сообщений: 115

Доброго времени суток.
Проектируется здание с монолитной фундаментной плитой и монолитными же стенами подвала (по контуру), на которые опираются метал. колонны.
Объясните как собрать нагрузку, передающуюся через колонны на фунд. плиту? см. чертеж.
Как я понимаю: сосредоточенная нагрузка от колонн "перейдет" в нагрузку по линии?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Drawing1.dwg (48.3 Кб, 401 просмотров)

Просмотров: 3140
 
Непрочитано 28.07.2008, 22:26
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


пардон муа, несколько бредовое решение - опирать колонны на монолитные стены. Вы как собираетесь ставить анкера в стене? какой толщины стена?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2008, 22:45
#3
Svolo4


 
Регистрация: 29.02.2008
Сообщений: 115


за что люблю этот форум, так это за то, что на вопрос отвечают вопросом
Опирать мет. колонны на монолит. стены - требование технологов заказчика.
Единственное, что я хочу узнать - это как перераспределиться нагрузка.
Стены - 300 мм
Svolo4 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2008, 22:51
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


за что люблю этот форум, что люди идут своей дорогой невзирая на искренне доброжелательные советы коллег. но идти на поводу у технологов заказчика - несколько неверно.
можете без боязни принять распределение нагрузки в стене под углом в 45 градусов. вспомните пирамиду продавливания.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2008, 22:58
#5
Svolo4


 
Регистрация: 29.02.2008
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
за что люблю этот форум, что люди идут своей дорогой невзирая на искренне доброжелательные советы коллег.
я их пытался переубедить, пока не получилось
а за совет спасибо
Svolo4 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2008, 07:52
#6
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


Svolo4
Учти еще силу Q, эксентриситет N=500 kH, неравномерные осадки, и считай мон. стены
ursula вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2008, 08:28
#7
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Svolo4 - если речь идет о расчете фундаментной плиты по двум предельным состояниям, то по возможности расчет делайте с учетом жесткости надземной части, т.е. включив в расчетную схему и стены с приложенными к ней сосредоточенными нагрузками. Распределенная, гибкая нагрузка, приложенная по контуру плиты полагает значительное различие в граничных условиях рассматриваемой задачи по сравнению с фактической - жестким защемлением в узлах соединения плиты и стен. Соответственно НДС плиты, экстремумы в прогибах и армировании, их распределение по плите будут существенно отличаться.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2008, 18:27
#8
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Для наглядности различия в конкретной задаче смоделировал два варианта: Вариант 1 - плита с монолитными стенами, загруженная сосредоточенными нагрузками по 50 тс (на торцевых стенах, как понял колонн нет), Вариант 2 - плита с эквивалентной нагрузкой, распределенной вдоль продольных краев плиты, без учета наружных стен. Различие достаточно существенное.
Отличие по Вариантам безусловно будет зависеть от соотношения жесткости стен и жесткости самой плиты. Задача не сложная и качественно результат ее интуитивно понятен, но тем не менее в таких "простых" задачах чаще всего допускают ошибки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 98
Размер:	21.7 Кб
ID:	8801  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.jpg
Просмотров: 89
Размер:	19.8 Кб
ID:	8802  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный3.jpg
Просмотров: 77
Размер:	17.8 Кб
ID:	8803  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный4.jpg
Просмотров: 91
Размер:	29.0 Кб
ID:	8804  
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2008, 19:26
#9
Svolo4


 
Регистрация: 29.02.2008
Сообщений: 115


AMS
спасибо.
Svolo4 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как передастся нагрузка?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Как работать с дигитайзером в AutoCad? Yusuf AutoCAD 21 11.09.2010 13:38
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Нагрузка от подвесного крана, КАК? vetruviy Технология и организация строительства 4 06.04.2007 11:12
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28