Гидроизоляция ростверка (дурацкий вопрос из азбуки)
Lorens
 
Учусь
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 19.04.2007
Сообщений: 624

По большому счету все понятно - Шерешевский Конструкции гражданских зданий

"При выравнивании свайного поля бетонная часть свай срезается на 50 мм, а концы оголенной арматуры - на 300 мм выше подошвы ростверков или оголовков"

Вчера заспорил с одним прорабом, он утверждает, что они всегда оголовки смазывают битумом. Я в начале начал спорить, что этого делать нельзя, но потом задумался - а как же избежать капиллярного всасывания влаги из грунта?
Просмотров: 5383
 
Непрочитано 08.08.2008, 15:43
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а подготовку под ростверком они проливают битумом? если не проливают - то смысл обмазывать только оголовок?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2008, 15:46
#3
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
а как же избежать капиллярного всасывания влаги из грунта?
Так по верху ростверка гидроизоляция укладывается, а потом кладка стены начинается..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2008, 16:22
#4
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Прошу прощения что сразу не написал, разумееться по верх подготовки укладываеться гидроизоляция (Технониколь). Ростверк плитный заглубленный, одновременно являеться полом подземного паркинга.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2008, 16:56
#5
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Мы несколько раз применяли гидроизоляционные материалы Deitermann. У них есть для этого специальный материал. Он не на битумной основе. В нашем случае воды было не мало, поэтому по верху плитного ростверка еще шел дополнительный слой более дешевой гидроизоляции. Наверное нечто подобное должно быть и у Технониколь.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Гидроизоляция Deitermann.dwg (39.6 Кб, 2603 просмотров)
sudakov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Гидроизоляция ростверка (дурацкий вопрос из азбуки)

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме: