Цитата:
Lef=пси*(I1f/Tw)^(1/3) , где пси - коэффициент, учитывающий степень податливости сопряжения пояса и стенки балки; для сварных балок пси=3,25 , для клепаных 3,75 ; I1f - сумма собственных моментов инерции пояса и кранового рельса или общий момент инерции в случае приварки рельса швами, обеспечивающими совместную работу рельса и пояса. Tw - толщина стенки балки. Если балка имеет поясные соединения на фрикционных болтах местные напряжения в стенке проверяют на уровне нижней кромки поясного уголка , при этом коэффициент пси принимают равным 4,5. |
|||
![]() |
![]() |
|