Пол по грунту и мостики холода в промздании
Конструктор
Москва
Регистрация: 11.05.2008
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 7361
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
1. Рассчитываете как плиту на грунте.
2. Надо бы. Влияние конечно маленькое. 3. Стандартно: керамзитовая подсыпка шириной 600...800 мм толщиной 200...300 мм по периметру здания под утонченный в этой полосе пол. Или плотный эктрудированный пенополистирол.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.11.2008 в 20:26. |
|||
![]() |
|
||||
обследование, испытание, проектирование Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190
|
рекомендации по расчету полов с подстилающим слоем и по конструкциям металлических плит для полов производственных помещение