вопрос по противопожарным перегородкам в блокированых домах
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 12083
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Может, все же блочных, а не блокированных?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
в чем проблема-то, черным по белому написано, и без запятых...
Блокированные дома классов конструктивной пожарной опасности С2 и СЗ дополнительно должны быть разделены глухими противопожарными стенами 1-го типа по СНиП 21-01 с пределом огнестойкости не менее RЕI 150 и класса пожарной опасности не ниже КО на пожарные отсеки площадью этажа не более 600 м2, включающие один или несколько жилых блоков. так что по сколько хочешь блокируй, главное чтобы площадь отсека между этими противопожарными перегородками была не более 600 кв.м
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 7
|
ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
СНиП 31-02-2001 Настоящие нормы и правила распространяются на вновь строящиеся и реконструируемые одноквартирные жилые дома, предназначенные для постоянного проживания людей (далее - дома), и устанавливают требования к их безопасности и другим эксплуатационным характеристикам, обязательные для соблюдения всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими проектирование и строительство домов. Настоящие нормы распространяются также на блокированные дома, жилые блоки которых являются автономными и рассматриваются как отдельные одноквартирные дома Цитата:
дополнительно к вот этому как я понимаю "Смежные жилые блоки следует разделять глухими противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее RЕI 45 и класса пожарной опасности не ниже К1" Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.12.2008 в 15:05. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
как я понимаю... между квартирами выполняем противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее RЕI 45 и класса пожарной опасности не ниже К1.
далее если дома классов конструктивной пожарной опасности С2 и СЗ,то дополнительно объединяем их в пожарные отсеки с площадью этажа не более 600 кв.м, и разделяем их глухими противопожарными стенами 1-го типа по СНиП 21-01 с пределом огнестойкости не менее RЕI 150 и класса пожарной опасности не ниже КО
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 7
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120
|
Нет понятия "обычные" противопожарные стены. Насколько противопожарная стена выступает за кровлю, зависит от конструкции крыши:
"4.1.6. Противопожарные стены должны возвышаться над кровлей: не менее чем на 60 см, если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнен из материалов групп Г3, Г4; не менее чем на 30 см, если элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов групп Г1, Г2 (рис.5). Противопожарные стены могут не возвышаться над кровлей, если все элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов группы НГ." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 7
|
Цитата:
6.10 При этом противопожарные стены 1-го типа по СНиП 21-01, разделяющие дом на пожарные отсеки, должны возвышаться над кровлей и выступать за наружную облицовку стен не менее чем на 15 см, а при применении в покрытии, за исключением кровли, материалов групп горючести ГЗ и Г4 - возвышаться над кровлей не менее чем на 60 см и выступать за наружную поверхность стены не менее чем на 30 см. Противопожарные стены, разделяющие жилые блоки дома, могут не пересекать кровлю и наружную облицовку стен при условии, что зазоры между противопожарной стеной и кровлей, а также между противопожарной стеной и облицовкой стены плотно заполнены негорючим материалом на всю толщину противопожарной стены. Противопожарные расстояния между домами, а также другими сооружениями должны соответствовать требованиям СНиП 2.07.01. 6.2 Смежные жилые блоки следует разделять глухими противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее RЕI 45 и класса пожарной опасности не ниже К1. Блокированные дома классов конструктивной пожарной опасности С2 и СЗ дополнительно должны быть разделены глухими противопожарными стенами 1-го типа по СНиП 21-01 с пределом огнестойкости не менее RЕI 150 и класса пожарной опасности не ниже КО на пожарные отсеки площадью этажа не более 600 м2, включающие один или несколько жилых блоков. Тоесть. Если класс конструктивной пожарной опасности С0 или С1 то противопожарные стены первого типа ставить не надо. А к противопожарным перегородкам класса пожарной опасности не ниже К1 требований по выступанию над кровлей нет. а Класс дома по по конструкивной пожарной опасности К1 например достигается если конструкции крыши не выше К1 тоесть малогорючие. хотя мнений чтото очень много |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120
|
Да, согласен, если класс С0 и С1. Но чтобы можно было заранее судить о классе, недостаточно в п1 исходных данных (например, наружная отделка, лестницы). А конструкции стропильной крыши в определении класса конструктивной пожарной опасности здания роли не играют.
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
Цитата:
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может |
|||
![]() |