Гидроизоляция деф. шва с большой разностью осадок (тоннель с венткоробом)
I.Van
 
Студент
 
СПб
Регистрация: 03.06.2007
Сообщений: 102

Всем привет!

Проектируем в Петербурге монолитный жилой многоэтажный дом с подземной автостоянкой во дворе.
Из парковки потребовалось вывести вытяжной венткороб в дом на крышу. Для этого потребовалось сделать тоннель между домом и парковкой.
Но остается проблема шва между домом и парковкой на разность осадок 16 см.
Гидрошпонок на такие осадки не встречалось.
Один специалист предложил закрыть снаружи бентонитовыми матами.
В общем, идея пока состоит в том, чтобы чем-то уплотнить, дождаться, пока осядет и потечет, и уплотнять изнутри, благо доступ есть.

Кто-нибудь здесь сталкивался с такими штуками?

А то пока есть даже вариант тоннель не делать, а класть короб в землю в трубу метрового диаметра с запасом, но это тоже сулит сложности с уплотнением, а главное - эксплуатацией и ремонтом потом.

Спасибо.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Уплотнение в тоннеле.dwg (66.2 Кб, 398 просмотров)

Просмотров: 2940
 
Непрочитано 15.01.2009, 13:19
#2
injenerkin

начинающий чертежник
 
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167


А этот тоннель точно необходимо устраивать одновременно со зданием?
Основные осадки во времени (если правильно понимаю) возникают в процессе строительно-монтажных работ. Построили два объема, они дали осадку, а потом вырыть котлован и проложить тоннель, когда осадки стабилизируются. Там и с герметизацией проще должно быть.
injenerkin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 18:36
#3
I.Van

Студент
 
Регистрация: 03.06.2007
СПб
Сообщений: 102


В конторе FTM порекомендовали шпонку Nitriflex AAON500.
http://f-tm.ru/catalog/besaplast/new_razr/omega.html
Значит, есть такие.
Осадка оказалась не 16 см, а 12.