Непрочитано 20.01.2009, 14:38 #1
Освещение РТП с четырьмя входами
mistasn
 
Инженер-электрик
 
г. Ленинград
Регистрация: 16.07.2007
Сообщений: 35

Коллеги!

Как сделать осветительную сеть для РТП с четырьмя входами? (согласно ПУЭ, освещение должно включаться и выключаться с любого входа)
__________________
Ваниш - розовый цвет, доверься ему и пятен нет!
Просмотров: 2326
 
Непрочитано 20.01.2009, 16:02
#2
al_z_48


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 41


поставь у каждого входа переключатели (переключатели а не выключатели) С одной стороны включаешь с другой стороны можешь выключить
al_z_48 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2009, 17:12
#3
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


импульсное реле как вариант
Dym вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2009, 13:54
#4
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от mistasn Посмотреть сообщение
Коллеги!

Как сделать осветительную сеть для РТП с четырьмя входами? (согласно ПУЭ, освещение должно включаться и выключаться с любого входа)

Я в свое время для похожей задачи делал схемку вроде как из 3-х реле. Схемка реагировала на импульс от нажатий кнопки с самовозвратом, Одно нажатие - включение, второе - выключение. Поэтому количество кнопок там было неограничено, если их запаралеливать. Если еще нужно, могу набросать.

Цитата:
Сообщение от al_z_48 Посмотреть сообщение
поставь у каждого входа переключатели (переключатели а не выключатели) С одной стороны включаешь с другой стороны можешь выключить

А можете набросать как это сделать?
А то для 2-х входов я подобную схему знаю, а вот для 4-х что-то никак не могу нарисовать. Даже интерес разобрал...

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.01.2009 в 22:27.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 23:58
#5
Mr.Andersen

инженерка
 
Регистрация: 23.07.2007
ВАО
Сообщений: 89


Самое оптимальное ставить импульсные кнопки (как говорилось выше с пружинкой) + реле которое будут непосредственно включать или отключать нагрузку.