Как заанкерить временные раскрепляющие элементы?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как заанкерить временные раскрепляющие элементы?

Как заанкерить временные раскрепляющие элементы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.01.2009, 14:11 #1
Как заанкерить временные раскрепляющие элементы?
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

Для установки высокой металлической колонны (17 м) требуется временное закрепление.
После установки колонна будет оббетонирована.
В плоскости ряда колонн, колонны будут крепиться друг за друга (со связью)
Из плоскости планируется разкрепить расчалками.
Вопрос. Как закрепить эти временные подкосы в земле?
Пока вариантов два:
1. Забетонировать металлический элемент (например трубу) в пробуренную вручную скважену D100.
2. Использовать ФБС, а к нему приделать на анкерах металлическую деталь.

Оба эти вариантов имеют больше недостатков, чем преимуществ.
Подскажите, как правильно?

Последний раз редактировалось Aндрeй, 26.01.2009 в 14:55.
Просмотров: 2886
 
Непрочитано 27.01.2009, 11:07
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Раскреплять не надо. Вы же колонну как-то бетонировать собираетесь? В стакане что ли? Тогда просто железками заклиньте в стакане. 17 м - это не страшно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 05:05
#3
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Колонна ставится на анкера.
Все-равно ее будет немного шатать даже от ветра.
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2009, 00:14
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Колонна ставится на анкера.
Все-равно ее будет немного шатать даже от ветра.
Узел опирания у колонны жесткий?
Если да, то не надо никаких раскреплений - в рабочем состоянии он несет гораздо больше чем ветровую нагрузку на саму себя.
 
 
Непрочитано 31.01.2009, 08:33
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Колонна ставится на анкера.
Все-равно ее будет немного шатать даже от ветра.
Ну понятно, что ветер попытается уронить столб.
Но что значит НЕМНОГО? База колонны (анкера в т.ч.) рассчитана на ГОРАЗДО большие (в случае схемы с защемлением (см. п.4)) моментные нагрузки, чем от ветра. В случае же шарнирной (по рсчетной схеме) базы надо иметь ввиду, что шарнир там реально очень и очень условный. Если посчитать, сколько ммента может дежать этот "шарнир" с учетом толщины опоной плиты, плеча болта и диаметра болта, то набирается прилично.
Пример (пример только для ориентации - не надо начинать тыкать пальцем):
1. Ветер давит 80 кг/кв.м. (в среднем!). Колонна квадратная, габарит 17Х0,6 м, расстановка болтов 0,8х0,8. Имеем момент от ветра 7 т*м. Вес колонны пусть 1,5 тн. Имеем противомомент от веса примерно 0,6 т.
2. Анкерный болт допустим М24. Несет 6,6 т. Имеем удерживающий момент около 10 т*м (два болта с одной стороны). Плита 30 мм допустим выдерживает
3. 6,4<10. Запас более 50 % при ветровом давлении 80 кг/кв.м. Вас устроит?
4. Можете не сомневаться, съездите на ближайшую площадку и посмотрите, как монтируются колонны. Вопросы отпадут.
Если не отпадут, дайте чертеж, обсчитаем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2009, 15:29
#6
evgen926

ПОС ППР
 
Регистрация: 04.06.2005
Москва
Сообщений: 107
<phrase 1=


А если усложнить задачу - берем колонну высотой 44 м, стальную. Составная из 3 частей - см. приложенный файл.
Фундамент по периметру присыпан песком на 2,8м.
В файле показаны 3 части колонны для монтажа.
1 этап - будет стоять сама по себе.
2 этап - скорее всего будет стоять сама по себе.
3 этап - есть только надежда что будет стоять сама по себе.
4 этап - после монтажа по одной нескольких колонн, связей, балок, ригелей, рельсов и т.п. между ними - саму по себе не оставишь.

Масса кранов с грузом 350-400 тонн.

К сожалению нет возможности создать в самом начале жесткий блок.
Какие варианты есть раскрепления таких колонн? На ум приходят только канатные расчалки к бетонным блокам или сваям. На какую нагрузку надо прикидывать расчалки? Какой вес блока должен быть или какие сваи сделать? Достаточно ли раскрепить колонну в 2 направлениях (снаружи и внутри здания) или надо в 3-4 (1-2 снаружи 2 внутри)?

Как вариант - смонтировать 2 яруса колонн, досыпать грунтом с наружной стороны до отм. 0,00, с внутренней сделать силовую плиту толщиной 0,5м (верх плиты на уровне 1,7 м от подошвы фундамента). После этого продолжить с монтажом 3 яруса колонн.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Раскрепление колонны.dwg (223.9 Кб, 637 просмотров)
evgen926 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как заанкерить временные раскрепляющие элементы?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46